Кондиционеры с водяным охлаждением конденсатора |
|
|
Гость_raoul_*
|
1.4.2008, 14:44
|
Guest Forum

|
Добрый день! Впервые столкнулся с данной схемой. Для серверной запроектировано и уже смонтированы автономные кондиционеры с водяным охлаждением конденсатора. Для их охлаждения думаю использовать схему с сухими охладителями. Вызывает опасения как это все будет работать летом? Производитель дает данные при температуре конденсации 35С. И на вопрос о температуре воды на входе в конденсатор отвечает не выше 35. Если кто сталкивался с данной проблемой подскажите.
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 16)
|
1.4.2008, 16:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 10.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5138

|
Если градирня грамотно подобрана на ваши климатические условия, то все замечательно будет работать. Продумайте вопрос слива воды из градирни на зимний период или применяйте этиленгликоль.
|
|
|
|
|
1.4.2008, 16:19
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Скачайте гюнтнеровскую прогу например, да проверьте.
|
|
|
|
|
1.4.2008, 16:29
|
Инжиниринг высоких
Группа: Участники форума
Сообщений: 515
Регистрация: 7.2.2006
Пользователь №: 2087

|
Слив не пройдет, это серверная, необходим круглогодичный холод. Цитата Производитель дает данные при температуре конденсации 35С. И на вопрос о температуре воды на входе в конденсатор отвечает не выше 35. Похоже, что говорит не производитель, а "манагер" производителя. Доставайте подробную документацию на чиллер и читайте. Например, Daikin EWLP: приводится холодопроизводительность даже при охлаждающей воде 60 С. Так что 35 С - это, скорее всего, номинальный параметр.
|
|
|
|
Гость_raoul_*
|
1.4.2008, 16:45
|
Guest Forum

|
Регион Москва. Градирня подобрана исходя из мощности кондиционера плюс запас. Схема с промежуточным теплообменником, система работает круглогодично.
Кондиционеры наши, доконовские. Консультировался я у них по поводу температуры воды на входе, говорят не выше 35! И про растворы, гарантии не дают.
|
|
|
|
|
1.4.2008, 16:50
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44734
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(raoul @ 1.4.2008, 15:44) [snapback]237363[/snapback] Производитель дает данные при температуре конденсации 35С. И на вопрос о температуре воды на входе в конденсатор отвечает не выше 35. Если кто сталкивался с данной проблемой подскажите. Еще раз перечитал и понял - жесть. Если оборудование подобрали на температуру в контуре конденсатора 35/30 это беда. Уточните эти данные, может Вам повезло и в контуре все таки 40/45. Если 30/35, то сухой охладитель не подойдет, конечно. Тогда очень много работы, но сделать реально. Градирня - должна быть по спец заказу, и иметь поддон, из которого должен быть слив самотеком. Примерно это так выглядит Летом подача воды на форсунки, при понижении температуры в контуре конденсации - изменение частоты вращения вентиляторов, с остановкой при дальнейшем понижении температуры. Автоматическое переключение подачи воды с форсунок на трубопровод подачи в ванну градирни. Слив воды в бак, ниже градирни в этом режиме. При дальнейшем понижении температуры вода должна идти мимо градирни. При этом расстояние от градирни до капитальной стены не менее 10м, химподготовка воды в градирне. Про использование гликоля в градирне мне ничего не известно. Это вот так, если коротенько.
|
|
|
|
|
1.4.2008, 17:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 27.11.2006
Пользователь №: 4928

|
Цитата(raoul @ 1.4.2008, 17:45) [snapback]237415[/snapback] Кондиционеры наши, доконовские. Консультировался я у них по поводу температуры воды на входе, говорят не выше 35! И про растворы, гарантии не дают. Раствор гликоля, по-моему лить нужно, хотя бы 25%. Если система встанет зимой, то прощай охлаждение до весны как минимум (пока старое не отремонтируют, либо новое не привезут), так как разморозка теплообменников гарантирована 99% при использовании чистой воды. А зальёте гликоль, понизится холодопроизводительность. Повысьте максимально уставку внутренней температуры воздуха в помещении, как только можно, общая холодопроизводительность внутренних блоков повысится. Тем самым компенсируете наличие гликоля в контуре сухая градирня-конденсатор.
|
|
|
|
|
1.4.2008, 22:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 1.10.2007
Из: Ариэль, Израиль
Пользователь №: 11623

|
Температура входа воды в конденсатор 35°С нормально (лучше конечно 32-33°С). И до 45°С будет работать без аварии по высокому давлению, но упадет мощность установки. Зимой и в межсезонье работайте на как можно более низкой температуре воды. Эффективность кондиционеров резко возрастет. Посчитайте заказчику экономию электричества и попросите надбавку к оплате. Сухой охладитель на 7°С и меньше (разницу между выходом воды и сухим термометром) получится гигантским. На разницу 15°С получаются разумные размеры. Обязательно проверяйте уровень шума. Не советую ставить на сухой охладитель систему распрыскивания воды (очень скоро ребра забьются). На лето - серьезно подумать о мокрой градирне со своим промежуточным теплообменником - обязательно. Со сливом на зиму, естественно. Если система большая - промежуточный теплообменник к сухой градирне - правильно. Если только та серверная - то не нужен. Гликоль из сухой градирни - прямо в конденсаторы. Медь и сталь прекрасно уживаются с гликолем. Поправка холодопроизводительности на гликоль - у производителей кондиционеров(если у Ваших нет, возьмите у любых). Концентрация гликоля - (по вкусу) по климату. Не соглашусь с коллегой Vano - постараться без спецзаказа на градирню. Есть стандартные решения.
|
|
|
|
|
2.4.2008, 8:48
|
Freelance design of HVAC systems
Группа: Участники форума
Сообщений: 2629
Регистрация: 16.6.2006
Из: СПб
Пользователь №: 3166

|
Цитата(M.Mar @ 1.4.2008, 23:56) [snapback]237556[/snapback] Vano - постараться без спецзаказа на градирню. Есть стандартные решения. Согласен, есть стандартные - в народе кличут "сухими адиабатическими системами". Поддон скорее всего не нужен, - оборотки тут не получиться; тупо постоянный расход воды. Теплообменник засираться точно будет. На потери холодопроизводительности по гликолю можно взять коэффициент 0,966 из мануала на чиллер (см. вложение).
|
|
|
|
|
2.4.2008, 9:10
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44734
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(M.Mar @ 1.4.2008, 23:56) [snapback]237556[/snapback] Не соглашусь с коллегой Vano - постараться без спецзаказа на градирню. Есть стандартные решения. Так я и не настаиваю - считать надо, а автор темы не дал половину данных исходных. Автор - регион установки, соответственно максимальная и минимальная температура окружающего воздуха по ТЗ? Количество отводимого тепла?
|
|
|
|
|
2.4.2008, 9:37
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44734
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(tuguzak @ 2.4.2008, 9:48) [snapback]237632[/snapback] Согласен, есть стандартные - в народе кличут "сухими адиабатическими системами". Есть, то они есть, но если это Москва, то не проходят так как на входе в градирню +35 должно быть, на выходе +30, температура окружающего воздуха обычно для технологии берется по максимуму +35, то есть перепад между охладенной водой (гликолем) +5 градусов, это на пределе. Надо автору поднимать температуру конденсации.
|
|
|
|
|
2.4.2008, 10:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 1.10.2007
Из: Ариэль, Израиль
Пользователь №: 11623

|
Цитата(tuguzak @ 2.4.2008, 8:48) [snapback]237632[/snapback] Согласен, есть стандартные - в народе кличут "сухими адиабатическими системами". Несколько аргументов против такого подбора градирни: - из-за выбранных температурных режимов градирня получается огромная, по размерам больше чем чиллер на похожую производительность - Я очень не рекомендовал бы разбрызгивать воду на аллюминиевые ребра с шагом 2 мм. В мокрой градирне, например, средний промежуток 13-19мм. Производитель скромно умалчивает о требованиях к воде. Его другой коллега из Италиии пишет: Water must have a residual mineral < 5ppm. Где вы возьмете в Москве такую воду? Строить станцию водоподготовки величиной с еще одну градирню? По уровню шума перебор на мой взгляд. Я бы больше 48-50 dB(A) @ 10m не выбирал. Я.Т.Д. - до 20-22°С наружного воздуха - "сухая" градирня, выше - "мокрая".
|
|
|
|
|
2.4.2008, 23:02
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(Vano @ 2.4.2008, 10:37) [snapback]237662[/snapback] Надо автору поднимать температуру конденсации. УГУ. Все остальное - от лукавого. Немерянный геморрой обеспечен. Если все правильно посчитать, получится, что проще и дешевле выкинуть существующий чиллер, приобрести машину с параметрами 45/50, и установить обычный драйкулер (радиатор+вентилятор). Плавали. Знаем.
|
|
|
|
|
3.4.2008, 0:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 27.11.2006
Пользователь №: 4928

|
Мммм, у меня такие подозрения, что доконовские прецизионники выбрали из-за низкой стоимости оборудования, а все ньюансы продавец не объяснил, которые поставляются вместе с низкой ценой по умолчанию (геморроем в народе называют). Как говорится, скупой платит дважды? или трижды? На моем месте я вообще бы не брался за монтаж данных систем.
|
|
|
|
Гость_raoul_*
|
3.4.2008, 10:19
|
Guest Forum

|
еще раз связался с производителен, мне объяснили, что данные в каталоге даны при температуре конденсации 24С, если будет выше 35 остановится по высокому. Сухие градирни отпадают напрочь, буду думать над системами с орошением. Может у кого есть схема подобной системы.
|
|
|
|
|
3.4.2008, 10:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38

|
To raoul Смотрю как Вы мучаетесь и не удержался совет дать: 1. Я машинки с ДОКОНа налаживал лет 10 назад - не думаю, что там кардинально изменилось что либо. Это простой и дубовый кондиционер, дает большие возможности для настройки автоматики. 2. Вы явно путаете температуру КОНДЕНСАЦИИ и температуру ВОДЫ на входе в конденсатор. Разберитесь с этим. 3. Выясните - какой фреон в Вашем кондиционере - тогда можно переходить к цифрам нужным для нормального режима и защит. Михаил
|
|
|
|
|
3.4.2008, 20:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
Цитата(kord @ 3.4.2008, 12:29) [snapback]238159[/snapback] To raoul Смотрю как Вы мучаетесь и не удержался совет дать: 1. Я машинки с ДОКОНа налаживал лет 10 назад - не думаю, что там кардинально изменилось что либо. Это простой и дубовый кондиционер, дает большие возможности для настройки автоматики. 2. Вы явно путаете температуру КОНДЕНСАЦИИ и температуру ВОДЫ на входе в конденсатор. Разберитесь с этим. 3. Выясните - какой фреон в Вашем кондиционере - тогда можно переходить к цифрам нужным для нормального режима и защит. Михаил +1
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)