Влажность после воздухоохл-я больше требуемой, помогите разобраться :) |
|
|
Гость_Lena T_*
|
9.4.2008, 9:04
|
Guest Forum

|
Здравствуйте! При подборе оборудования столкнулась с проблемкой, никак не могу подобрать воздухоохладитель. Проблема в том что после него воздух выходит с большой влажностью. А требования конкретные 55-60%. Я так понимаю что необходимо установить еще один воздухонагреватель, чтоб подсушить воздух. Возникают вопросы - до какой температуры охлаждать воздух, чтоб потом подогреть? и на какую мощность поставить 2ой калорифер? Расскажите плз методику, как правильно подобрать, и какими способами можно это сделать. Знаю что по I-d диаграмме надо смотреть, но как именно не помню
|
|
|
|
|
9.4.2008, 9:09
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Воздухоохладитель лишь охлаждает, может стоит рассмотреть идею с применением осушителя? Какие параметры имеет воздух на входе и какие требуются на выходе?
|
|
|
|
Гость_Lena T_*
|
9.4.2008, 9:23
|
Guest Forum

|
на входе ставлю 26.3С, 56% - параметры наружного воздуха , на выходе должна получить 22С и влажность 55-60. Осушитель? Не смотрела еще такой вариант
Кстати насчет параметров наружного воздуха - правильно я взяла? смотрела СНиП 23-01-99, кажется все верно
|
|
|
|
Гость_Lena T_*
|
9.4.2008, 10:08
|
Guest Forum

|
ну вот, что никто не знает? или слишком глупый вопрос задала? подскажите хотя бы книжечку где посмотреть можно. Плииииииз!
|
|
|
|
|
9.4.2008, 10:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 28.3.2008
Пользователь №: 17073

|
Какой воздухоохладитель вы используете?
|
|
|
|
|
9.4.2008, 10:19
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Распишите задание более полно. Одно дело если технология, другое, если вы огород городите пытаясь удержать нормативные параметры комфортного кондиционирования в летний период для какого-либо АБК. Назначение помещения/ий. Рассматриваемая вами система. В плане построения процессов толково расписаны примеры в книге системы ЦК Беловой, как раз для Москвы. ))
|
|
|
|
Гость_Lena T_*
|
9.4.2008, 11:39
|
Guest Forum

|
to ivan-l-ing Белову нашла, сейчас буду разбираться, спасибо за подсказку Помещение - реанимация, поэтому требования жесткие. Система прямоточная. Воздухоохлад. - трубчатый теплообменник, охлаждающая среда - вода. А может есть какая-нибудь программка, для подбора охладителя?
|
|
|
|
|
9.4.2008, 12:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 25.6.2007
Из: Dnepropetrovsk
Пользователь №: 9671

|
по i-d диаграмме все процессы считайте. точно вам в книгу лучше заглянуть, . и вообще откуда вы знаете с какой влажностью будет выходить воздух из охладителя?? при какой температуре, при каком влагосодержании, при каком давлении???? при каком расходе в конце концов!!! увеличение расхода понижает влажность, байпасирование какое?? есть ли оно вообще. приток воздуха еще какойто есть? вытяжка?
Сообщение отредактировал agenda - 9.4.2008, 12:22
|
|
|
|
|
9.4.2008, 12:47
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Цитата(Lena T @ 9.4.2008, 12:39) [snapback]240701[/snapback] А может есть какая-нибудь программка, для подбора охладителя? Например recalc могёт
|
|
|
|
Гость_Lena T_*
|
9.4.2008, 13:26
|
Guest Forum

|
Насчет влажности после охладителя - это мне поставщики оборудования расчет дали, в нем указана влажность. Байпасирование?!  а оно зачем? где про него можно посмотреть? Честно, я даже не сталкивалась еще с байпасом на вентиляции. А recalc на АВОКе есть? чтото я не нашла
|
|
|
|
|
9.4.2008, 13:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Вам нужно охладить до 17*С, а потом нагреть до 22*С. В диаграмму поставьте расход воздуха, получите мощности на охлаждение и нагрев Первый файл неудачно загрузился. Цепляю второй
Сообщение отредактировал jota - 9.4.2008, 13:33
|
|
|
|
Гость_Lena T_*
|
9.4.2008, 13:43
|
Guest Forum

|
Спасибо jota! Сейчас посмотрю. Если не сложно, объясните плз откуда берется 17С, вы всегда до 17 охлаждаете?
|
|
|
|
Гость_Lena T_*
|
9.4.2008, 13:55
|
Guest Forum

|
А а а! Все поняла! Спасибо спасибо спасибо  я извиняюсь за навязчивость, но еще один вопросик возник - в точке 2 (когда мы охладили воздух) влажность достаточно большая, надо ли какие-нибудь меры принимать для удаления конденсата?
|
|
|
|
|
9.4.2008, 14:05
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Лена, I-d диаграмма позволяет вам выполнить полный расчет, в том числе и кол-во выпадающей влаги. Её, безусловно, надо удалять. Так что и поддон под охладителем, и сепаратор за ним необходимы. А вообще-то, если у вас проблема с подбором оборудования, обращайтесь в профильную контору. Иначе, на "мелочах" рискуете серъезно погореть. Кстати, а не тербуется ли для вас еще и корпус установки из нержавейки и без внутренних углов (скругленный профиль)?
|
|
|
|
|
9.4.2008, 14:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Подставьте в расчёт (таблица, верхняя часть) - расход в м3/ч, тогда в нижней части в точке 2 получите необходимую полную мощность на охлаждение со знаком (-) и количество выпадающей влаги кг/ч тоже со знаком (-). Эту влагу (воду) в дренаж. Сейчас Вы получили исходные данные для подбора оборудования. Дальше надо следовать совету Skaramush
|
|
|
|
Гость_Lena T_*
|
9.4.2008, 14:15
|
Guest Forum

|
Сепаратор обязательно? Не знаю, не слышала о корпусе из нержавейки?! И почему именно без углов? Нержавейка только после бак фильтра должна идти.
|
|
|
|
|
9.4.2008, 14:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Lena T @ 9.4.2008, 14:15) [snapback]240807[/snapback] Сепаратор обязательно? Не знаю, не слышала о корпусе из нержавейки?! И почему именно без углов? Нержавейка только после бак фильтра должна идти. Ставьте НЕРА фильтр прямо в дифузор (спец дифузор), тогда не нужна нержавейка. Наружную температуру надо взять не среднюю, а максимальную по региону, если и ошибётесь в большую сторону не страшно. Хуже, если в жаркий полдень не сможете обеспечить микроклимат. Обязательно перед камерой фильтр 3-5 кл, после камеры до НЕРА фильтра - фильтр 7кл. Проверьте, подбирая камеру, развиваемое давление т.к. НЕРА фильтры имеют большое сопротивление. Не лишним будет частотный регулятор с датчиком давления с инверсным сигналом 0-10В в подающем воздуховоде, тогда можно будет компенсировать загрязнение НЕРА фильтра и гарантировать постоянный дебит воздуха Предусмотрите клапан отключения дифузора с НЕРА фильтром для его замены и заодно для регулирования количества воздуха. Поэтому клапан лучше с эл.приводом и ручным управлением из палаты
Сообщение отредактировал jota - 9.4.2008, 14:35
|
|
|
|
Гость_Lena T_*
|
9.4.2008, 15:08
|
Guest Forum

|
Ок! Спасибо большое, вы мне очень помогли!
|
|
|
|
|
9.4.2008, 20:24
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Если скорость в сечении охладителя окажется более 2 м/с, сеператор желательно, если порядка 4 - обязательно. Дело в том, что в большей части материал фильтров тонкой очистки чувствителен к влаге, так что, пронос воды в систему вам, думаю, ни к чему.
|
|
|
|
Гость_Lena T_*
|
11.4.2008, 8:33
|
Guest Forum

|
Ясно, спасибо
|
|
|
|
Гость_Lena T_*
|
14.4.2008, 16:12
|
Guest Forum

|
Еще раз здравствуйте! Все сделала, но вот появился вопрос - а что если воздухоохладитель поставить перед воздухонагревателем? таким образом воздухонагр. зимой будет работать для нагрева, а летом для осушки воздуха
|
|
|
|
|
14.4.2008, 16:24
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Цитата(Lena T @ 14.4.2008, 17:12) [snapback]242619[/snapback] Еще раз здравствуйте! Все сделала, но вот появился вопрос - а что если воздухоохладитель поставить перед воздухонагревателем? таким образом воздухонагр. зимой будет работать для нагрева, а летом для осушки воздуха  1.такая система называется конденсационный осушитель испарителем воздух охлаждается с конденсацией влаги (т.е. осушается), конденсатором нагревается 2.вы уверены что теплоносители потянут 3.горячую воду летом не вырубят?
|
|
|
|
Гость_Lena T_*
|
14.4.2008, 16:30
|
Guest Forum

|
я не знаю, просто мысль такая появилась. а по вашему получается что подогрев на летний период надо электрический ставить?! еще подумала что бак фильтр - рассадник заразы, ведь он настолько плотный что часть водяных паров в нем задерживается и он мокнет
|
|
|
|
|
14.4.2008, 16:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Lena T @ 14.4.2008, 16:30) [snapback]242628[/snapback] еще подумала что бак фильтр - рассадник заразы, ведь он настолько плотный что часть водяных паров в нем задерживается и он мокнет Подумайте. Влажность 50% - водяные пары - тот же газ. Ничего не осядет. Вот если 100%, тогда да.
|
|
|
|
|
14.4.2008, 16:58
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Возможно, некорректная постановка вопроса. Намокать фильтр может в том случае, если вы используете адиабатическое увлажнение и либо подача увлажнителя не отрегулирована, либо второго подогрева нет, а воздуху не хватает теплоты для усвоения влаги - часть воды находится в виде мелких капель. Тогда - да. Влажными будут и фильтр и воздуховоды.
|
|
|
|
Гость_Lena T_*
|
14.4.2008, 17:31
|
Guest Forum

|
понятно, просто я так подумала что если через обычную тряпку прогнать влажный воздух, ну гдето влажн.90%, то она намокнет. а бак фильтр в несколько раз плотнее и влажности достаточно и 50%. Ну раз нет - это хорошо!
|
|
|
|
|
14.4.2008, 19:09
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Для этого либо надо гнать капельную взвесь, либо температура "тряпки" должна быть равна или ниже точки росы для проходящего воздуха.
|
|
|
|
Гость_Lena T_*
|
24.4.2008, 9:32
|
Guest Forum

|
опять я Скажите, а для реанимации обязательно парогенератор устанавливать или можно ФК поставаить с водоподготовкой? Если можно ФК, то подскажите какая водоподготовка дб, может кто делал. Просто где-то видела, что вода является разносчиком бактерий, или что-то в этом роде, и что для чистых помещений надо ставить парогенератор
|
|
|
|
|
24.4.2008, 10:14
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Лена, а оно вам надо? Ведь, вдобавок к обеззараживанию, паровой имеет еще один несомненный плюс - процесс идет по лучу с эпсилон 2500, т.е. по изотерме - не надо контролировать изменение температуры после увлажнителя, его (изменения) нет. Ну может появиться запах пара - так ведь у вас не VIP квартира - операционная - там и так запахов хватит.
|
|
|
|
Гость_Lena T_*
|
24.4.2008, 10:56
|
Guest Forum

|
Очень дельное замечание, спасибо! проблема из-за эл.мощностей - парогенератор то много кушает. Заказчик не против, но просил по возможности экономить, т.к. лимит уже итак исчерпан.
"процесс идет по лучу с эпсилон 2500" -да уж, мне надо еще много много .... учиться, я об этом даже и не подумала.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx