А нужен ли противопожарный водопровод, Реконструируем помещение в здании |
|
|
|
30.4.2018, 18:10
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Stcloth @ 27.4.2018, 9:29)  Он как раз-таки и был взят из АР
ни сцены, ни эстрады нет. Есть видеозал, а вообще назначение здания взяли из Пособия к СНиП 2.08.02-89 Проектирование клубов. Не спорю, он уже не действительный, но никаких близких действующих документов, которые бы относились к данному пособию нет. Ну тогда читайте ПРИЛОЖЕНИЕ 8 Обязательное в СНиП 2.08.02-89*.
|
|
|
|
|
10.5.2018, 12:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 6.5.2011
Из: Манихино
Пользователь №: 106774

|
Добрый день. Прошу совета. Ситуация такая: есть существующее здание торгового назначения, площадь около 1300 м кв. Два этажа и мансардный. В здании есть ВПВ, но нет АУПТ. Владельцы получили предписание о необходимости устройства АУПТ. В связи с этим много вопросов... По СП 5 однозначно надо АУПТ, но вот можно ли сделать не во всех помещениях, а только в коридорах (на путях эвакуации). В этом здании этажи разделены на помещения -"клетушки". Максимум площадь помещения 40 метров. А мансардный этаж в основном офисные помещения, салон красоты и парикмахерская. Конечно, хотелось бы обойтись "малой кровью", смонтировать спринклеры только в коридорах, но как обосновать?.. в СП 5 не сказано.
Заранее благодарю.
|
|
|
|
|
10.5.2018, 15:45
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Василиса Я @ 10.5.2018, 12:18)  Добрый день. Прошу совета. Ситуация такая: есть существующее здание торгового назначения, площадь около 1300 м кв. Два этажа и мансардный. В здании есть ВПВ, но нет АУПТ. Владельцы получили предписание о необходимости устройства АУПТ. В связи с этим много вопросов... По СП 5 однозначно надо АУПТ, но вот можно ли сделать не во всех помещениях, а только в коридорах (на путях эвакуации). В этом здании этажи разделены на помещения -"клетушки". Максимум площадь помещения 40 метров. А мансардный этаж в основном офисные помещения, салон красоты и парикмахерская. Конечно, хотелось бы обойтись "малой кровью", смонтировать спринклеры только в коридорах, но как обосновать?.. в СП 5 не сказано.
Заранее благодарю. Никак. Надо быть сумасшедшим чтобы это обосновывать после Зимней Вишни. Работающая АУПТ - единственное, что реально предотвращало пожар. В отличие от ВПВ. Естественно в каждом бутике должны быть спринклеры.
|
|
|
|
|
10.5.2018, 19:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398

|
Так в СП 5 то написано, для чего делается АУПТ: локализация и тушение. Ну будет АУПТ на пути эвакуации локализовывать, но как тушить? да и между "клетками" что будет мешать пожару перекинуться?
если хотите обойтись малой кровью - продумайте систему так, что бы уменьшить работы в помещениях арендаторов (питающие магистрали в коридорах; распределительные в помещении) и/или выделить их, например отдельные ввода на каждое помещение, что бы можно было поочередно вводить в эксплуатацию помещения. возможно модульное ТРВ (отдельные баллоны со спринклером) вам в чем то помогло бы, но это "шатковалкая" дорога, точно примут только через СТУ, а так возможны варианты, но эстетичность не очень.
|
|
|
|
|
11.5.2018, 10:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 6.5.2011
Из: Манихино
Пользователь №: 106774

|
Спасибо!!!
|
|
|
|
|
4.7.2018, 12:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 17.3.2017
Пользователь №: 317603

|
Добрый день. Подскажите кто знает, проектируем Тепляк для отогрева ж/д полувагонов с углем. Сей процесс происходит следующим образом, загоняется 16 вагонов внутрь тепляка, отогревается паром температура внутри 60-100 градусов. Естественно людей нет там. Работает только зимой. Объем здания 8000 м3, степень огнестойкости здания IV, класс конструктивной пожарной опасности здания С0, категория здания по пожарной опасности В. По СП 10.13130.2009 пожаротушение внутренне требуется или нет? Людей чтоб пользоваться пожарными кранами там нет, при такой температуре делать сухотруб придется, как быть.
|
|
|
|
|
4.7.2018, 14:47
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Shalatonin @ 4.7.2018, 12:24)  Добрый день. Подскажите кто знает, проектируем Тепляк для отогрева ж/д полувагонов с углем. Сей процесс происходит следующим образом, загоняется 16 вагонов внутрь тепляка, отогревается паром температура внутри 60-100 градусов. Естественно людей нет там. Работает только зимой. Объем здания 8000 м3, степень огнестойкости здания IV, класс конструктивной пожарной опасности здания С0, категория здания по пожарной опасности В. По СП 10.13130.2009 пожаротушение внутренне требуется или нет? Людей чтоб пользоваться пожарными кранами там нет, при такой температуре делать сухотруб придется, как быть. 2х5л/с ясно указано. Люди там есть периодически.
|
|
|
|
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|