Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> А нужен ли противопожарный водопровод, Реконструируем помещение в здании
Serg Ivanov
сообщение 30.4.2018, 18:10
Сообщение #31


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Stcloth @ 27.4.2018, 9:29) *
Он как раз-таки и был взят из АР



ни сцены, ни эстрады нет. Есть видеозал, а вообще назначение здания взяли из Пособия к СНиП 2.08.02-89 Проектирование клубов.
Не спорю, он уже не действительный, но никаких близких действующих документов, которые бы относились к данному пособию нет.

Ну тогда читайте ПРИЛОЖЕНИЕ 8 Обязательное в СНиП 2.08.02-89*.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Василиса Я
сообщение 10.5.2018, 12:18
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 6.5.2011
Из: Манихино
Пользователь №: 106774



Добрый день.
Прошу совета.
Ситуация такая: есть существующее здание торгового назначения, площадь около 1300 м кв. Два этажа и мансардный. В здании есть ВПВ, но нет АУПТ.
Владельцы получили предписание о необходимости устройства АУПТ.
В связи с этим много вопросов... По СП 5 однозначно надо АУПТ, но вот можно ли сделать не во всех помещениях, а только в коридорах (на путях эвакуации).
В этом здании этажи разделены на помещения -"клетушки". Максимум площадь помещения 40 метров. А мансардный этаж в основном офисные помещения, салон красоты и парикмахерская.
Конечно, хотелось бы обойтись "малой кровью", смонтировать спринклеры только в коридорах, но как обосновать?.. в СП 5 не сказано.

Заранее благодарю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 10.5.2018, 15:45
Сообщение #33


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Василиса Я @ 10.5.2018, 12:18) *
Добрый день.
Прошу совета.
Ситуация такая: есть существующее здание торгового назначения, площадь около 1300 м кв. Два этажа и мансардный. В здании есть ВПВ, но нет АУПТ.
Владельцы получили предписание о необходимости устройства АУПТ.
В связи с этим много вопросов... По СП 5 однозначно надо АУПТ, но вот можно ли сделать не во всех помещениях, а только в коридорах (на путях эвакуации).
В этом здании этажи разделены на помещения -"клетушки". Максимум площадь помещения 40 метров. А мансардный этаж в основном офисные помещения, салон красоты и парикмахерская.
Конечно, хотелось бы обойтись "малой кровью", смонтировать спринклеры только в коридорах, но как обосновать?.. в СП 5 не сказано.

Заранее благодарю.

Никак. Надо быть сумасшедшим чтобы это обосновывать после Зимней Вишни.
Работающая АУПТ - единственное, что реально предотвращало пожар. В отличие от ВПВ. Естественно в каждом бутике должны быть спринклеры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 10.5.2018, 19:41
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Так в СП 5 то написано, для чего делается АУПТ: локализация и тушение. Ну будет АУПТ на пути эвакуации локализовывать, но как тушить? да и между "клетками" что будет мешать пожару перекинуться?

если хотите обойтись малой кровью - продумайте систему так, что бы уменьшить работы в помещениях арендаторов (питающие магистрали в коридорах; распределительные в помещении) и/или выделить их, например отдельные ввода на каждое помещение, что бы можно было поочередно вводить в эксплуатацию помещения.
возможно модульное ТРВ (отдельные баллоны со спринклером) вам в чем то помогло бы, но это "шатковалкая" дорога, точно примут только через СТУ, а так возможны варианты, но эстетичность не очень.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Василиса Я
сообщение 11.5.2018, 10:14
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 6.5.2011
Из: Манихино
Пользователь №: 106774



Спасибо!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shalatonin
сообщение 4.7.2018, 12:24
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 17.3.2017
Пользователь №: 317603



Добрый день. Подскажите кто знает, проектируем Тепляк для отогрева ж/д полувагонов с углем. Сей процесс происходит следующим образом, загоняется 16 вагонов внутрь тепляка, отогревается паром температура внутри 60-100 градусов. Естественно людей нет там. Работает только зимой. Объем здания 8000 м3, степень огнестойкости здания IV, класс конструктивной пожарной опасности здания С0, категория здания по пожарной опасности В. По СП 10.13130.2009 пожаротушение внутренне требуется или нет? Людей чтоб пользоваться пожарными кранами там нет, при такой температуре делать сухотруб придется, как быть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 4.7.2018, 14:47
Сообщение #37


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Shalatonin @ 4.7.2018, 12:24) *
Добрый день. Подскажите кто знает, проектируем Тепляк для отогрева ж/д полувагонов с углем. Сей процесс происходит следующим образом, загоняется 16 вагонов внутрь тепляка, отогревается паром температура внутри 60-100 градусов. Естественно людей нет там. Работает только зимой. Объем здания 8000 м3, степень огнестойкости здания IV, класс конструктивной пожарной опасности здания С0, категория здания по пожарной опасности В. По СП 10.13130.2009 пожаротушение внутренне требуется или нет? Людей чтоб пользоваться пожарными кранами там нет, при такой температуре делать сухотруб придется, как быть.

2х5л/с ясно указано. Люди там есть периодически.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 18:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных