|
  |
Вентиляция бассейна |
|
|
Гость_jjj_*
|
8.11.2006, 17:46
|
Guest Forum

|
Приток -15 гр. это недопустимо. Препад температу не следует принимать больше 6 гр. Впрочем чем он меньше тем комфортней условия. Перепад конечно можно несколько увеличить если помещение с высокими потолками и начальна скорость воздуха из приточных решеток занижена по сравнению с рекомендуемой. На счет тепловлагоизбытков от бассейна - они могут быть весьма весомы. Однако надо считать.
|
|
|
|
|
9.11.2006, 9:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 354
Регистрация: 8.6.2005
Пользователь №: 855

|
А где регламентируется температура приточного воздуха в бассейне? На сколько мне известно в СНиП 41-01-2003 регламентируется только разница температур приточного воздуха на входе в рабочую зону и воздуха в помещении.
|
|
|
|
Гость_jjj_*
|
9.11.2006, 13:07
|
Guest Forum

|
Цитата(CAM @ Nov 9 2006, 09:30 ) А где регламентируется температура приточного воздуха в бассейне? На сколько мне известно в СНиП 41-01-2003 регламентируется только разница температур приточного воздуха на входе в рабочую зону и воздуха в помещении. Прямых указаний на допустимые параметры приточного в-ха нет. Озвученная цифра - это мой опыт. В СНиПе говорится об отклонении температуры в-ха в приточной струе от нормируемой в рабочей зоне. Но кто считает температуру в-ха в приточной струе на уровне рабочей зоны, где методика? Мне кажется официальные организации об этом стыдливо умалчивают. Для себя веду ориентировочный расчет и основывается он на допущении (равномерность температурного поля по сечениям помещения). Задаваясь температурй в-ха в приточной струе на уровне рабочей зоны равной нормируемой в этой зоне я определяю т-ру уходящего в-ха. Можно проводить и обратный расчет. Основным параметром расчета является теплонапряженность помещения. Но получить равномерное температурное поле по высоте помещения можно только при использовании в проекте большого к-ва приточных устройств и низких скоростях в-ха на выходе. Таким образом в случае с бассейном теоретически можно принять любую температуру приточного в-ха, но сможете ли Вы при этом обеспечить равномерность температурного поля? На самом деле в этом вопросе много неясностей. Хотелось-бы поучаствовать в дискуссии.
|
|
|
|
|
10.11.2006, 9:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 354
Регистрация: 8.6.2005
Пользователь №: 855

|
jjj. Большое спасибо Вам за ответы. Жаль, что в нашей беседе больше никто не участвует.
|
|
|
|
|
10.11.2006, 10:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68

|
Если требуется удалить влагу - устанавливайте осушители, если избыточное тепло - охладители. Если желаете не дорого - вентиляцию... В чем проблема?
|
|
|
|
|
10.11.2006, 11:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 354
Регистрация: 8.6.2005
Пользователь №: 855

|
В принципе проблем нет, но очень интересуют детали
|
|
|
|
|
10.11.2006, 11:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 442
Регистрация: 20.7.2004
Пользователь №: 73

|
народ, а не кто не прорабатывал схему с осушителями, где избыточное тепло идет на нагрев воды в бассейне
|
|
|
|
Гость_Валенок_*
|
10.11.2006, 20:56
|
Guest Forum

|
Цитата(asl @ Nov 10 2006, 11:51 ) народ, а не кто не прорабатывал схему с осушителями, где избыточное тепло идет на нагрев воды в бассейне Я прорабатывал, но так и не срослось. Причины : 1) Дороже по сравнению с осушителем в стандартной комплектации. Доп.затраты в обозримом будущем не окупятся. ( аргумент Заказчиков, скрипя зубами я с ними согласен ) 2) Т/о для подогрева воды в бассейне все равно нужен ( мой аргумент, Заказчики почемуто удивляются ). PS Но все равно упорно продолжаю предлагать при случае. Процент - он и в Африке процент.
|
|
|
|
|
12.7.2008, 16:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Коллеги! Общественный бассейн. Вода хлорируется. Хлор реагирует с оцинковкой вытяжных воздуховодов. Применяете ли вы воздуховоды на вытяжку из нерж. стали. Есть ли в российских нормах указание насчёт этого? По расчётам вытяжной воздух в системе до теплобменника не достигает точки росы.
|
|
|
|
Гость_Sergey-terem_*
|
16.12.2008, 10:00
|
Guest Forum

|
Господа, кто-нибудь использовал или слышал, насколько эффективно использование защитного покрытия для крытого бассейна (воздушно-пузырькового), т.е. на сколько оно уменьшает испарение влаги в воздух при условии 100% покрытия зеркала воды?
|
|
|
|
|
16.12.2008, 11:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 14.8.2006
Из: г.Минск
Пользователь №: 3682

|
jota, мы применяли алюминиевые воздуховоды на вытяжку (не дешево). Есть ещё вариант с полимерными.
Сообщение отредактировал Nkassandra - 16.12.2008, 11:32
|
|
|
|
|
16.12.2008, 15:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 16.7.2008
Из: Украина
Пользователь №: 20693

|
Цитата(Sergey-terem @ 16.12.2008, 9:00) [snapback]328991[/snapback] Господа, кто-нибудь использовал или слышал, насколько эффективно использование защитного покрытия для крытого бассейна (воздушно-пузырькового), т.е. на сколько оно уменьшает испарение влаги в воздух при условии 100% покрытия зеркала воды? Где-то (точно не помню) встречал информацию о снижения испарения в 10 раз при 100% покрытии защитной пленкой. Однако есть большое НО, если это частный бассейн, то не надейтесь, что толстосумы будут накрывать бассейн пленкой. Это будет происходить максимум первые два-три месяца, а потом все забудется. Поэтому в расчетах сильно на эту пленку не надейтесь.
|
|
|
|
|
16.12.2008, 17:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Nkassandra @ 16.12.2008, 10:31) [snapback]329061[/snapback] мы применяли алюминиевые воздуховоды на вытяжку (не дешево). Связался с поставщиками оборудования для бассейнов и после обсуждения поставил оцинкованные воздуховоды. На замечание экспертизы ответил, что концентрация паров хлора в воздухе небольшая и воздуховоды изолированы тепловой изоляцией, температура воздуха в них выше точки росы. Поэтому хлор не переходит в жидкую фазу, где он становиться активным реагентом по отношению к цинку. Не знаю прав ли я, но себя и экспертизу убедил.
|
|
|
|
|
16.12.2008, 17:59
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22405
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Насчет невысокой концентрации - да, верно. Насчет жидкой фазы - не совсем. Хлору не обязательно быть в водном растворе для реакции. Это коррозионно-активное в-во и в газообразной форме.
|
|
|
|
|
16.12.2008, 18:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Skaramush @ 16.12.2008, 16:59) [snapback]329311[/snapback] Это коррозионно-активное в-во и в газообразной форме. Это Ваше мнение или есть документальное подтверждение? Спрашиваю потому, что во всех информационных источниках химическая активность хлора с твёрдым цинком и вообще с металлами рассматривалась только в жидкой фазе хлора, т.е. растворённого в воде или в соединениях как кислота. Австрийская фирма Frivent с специалистом которой консультировался, в принципе не возражал против моих доводов.
Сообщение отредактировал jota - 16.12.2008, 18:10
|
|
|
|
|
16.12.2008, 18:41
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22405
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Не только мнение. В жидкой фазе идет не только химическая, но электрохимическая реакция пары "цинк-сталь" в электролите - водный раствор хлора (или слабая кислота). Просто для старта реакции в газообразной фазе нужна ещё и температура. Да и концентрация свободного хлора повыше. И солевая пленка (хлорд цинка) как препятствие сработает. Атмосфера с высоким содержанием свободного хлора - из области боевых отравляющих, на практике не втречается, правы спецы и документы, вариант можно не рассматривать - я возразил по принципу, про неактивность.
Сообщение отредактировал Skaramush - 16.12.2008, 18:42
|
|
|
|
|
16.12.2008, 18:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Я Вас понял, спасибо. Просто, когда посчитали стоимость воздуховодов и фасонки из нержавейки, мне стало "кисло в чубчик"  И я принял решение. Тем более, что на санитарное состояние это влияние не окажет - вопрос долговечности. Так за такие деньги систему можно 5 раз сделать из оцинковки....
|
|
|
|
|
16.12.2008, 18:59
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22405
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Именно. Однако, по соотносимости цен, я был просто в ауте в Будапеште - воздуховод 600х400, на восемь этажей по стене здания - алиминиевый.... Подоконники - алюминий, зонтики на выхлопах - алюминий, окажучка - алюминий... ДЕШЕВЛЕ чем оцинковка. Такие дела.
|
|
|
|
|
16.12.2008, 19:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Skaramush @ 16.12.2008, 17:59) [snapback]329341[/snapback] ДЕШЕВЛЕ чем оцинковка. Есть места, где апельсины дешевле картошки....
|
|
|
|
|
17.12.2008, 9:18
|
проектировщикъ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6

|
Цитата(Sergey-terem @ 16.12.2008, 10:00) [snapback]328991[/snapback] Господа, кто-нибудь использовал или слышал, насколько эффективно использование защитного покрытия для крытого бассейна (воздушно-пузырькового), т.е. на сколько оно уменьшает испарение влаги в воздух при условии 100% покрытия зеркала воды? был на семинаре менерги, они говорят проводили исследования от покрытия толку никакого практически.
|
|
|
|
|
17.12.2008, 9:43
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22405
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Интересно... Испаряющая поверхность полностью закрывается и при этом никакого толку? Подозреваю заинтересованность в продажах оборудования, так как из практики - осушители после закрытия зеркала быссейна - стоят. Специально не замеряли - не было необходимости, но выходит, что автоматика осушителей не знает о выводах представителей менерги
Сообщение отредактировал Skaramush - 17.12.2008, 9:44
|
|
|
|
|
7.9.2010, 11:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 491
Регистрация: 17.11.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 25440

|
Уважаемые специалисты, а какие вентиляторы подбирают обычно под высокую влажность? Оцинкованые ведь не подойдут?
|
|
|
|
|
23.12.2010, 11:33
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 8.5.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7790

|
У меня маленький,вопрос нужно ли учитывать теплоту идущую на испарение влаги, мой начальник говорит что это тепло идет от приточного воздуха (воздух +30, вода +28, в принципе логично по закону термодинамики), а я говорь что тепло идет в данном случае от самой воды в бассейне (парадокс но мне чуется что это так, потому что теплоотдача от воздуха к воде меньше, чем от воды к водяному пару при испарении), хочу формульно это доказать. и причем наверное нужно энтальпию воды и воздуха учитывать и по h-d диаграмме теплосодержание воздуха меньше чем воды при данных условиях вода+28, воздух+30. Если кто шарит развейте сомнения, мое твердое мнение что это тепло на испарение идет от самой воды в бассейне.
|
|
|
|
|
23.12.2010, 12:28
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
В расчетах обычно не учитываю, просто водонагреватели с запасом подбираю. Суть в том, что воздух не насыщен водяным паром и процесс испарения будет бесконечен пока работает вентиляха. В следствии испарения происходит охлаждения пов. жидкости при фазовом переходе из одного агрегатного состояния в др. посему на границе раздела сред держится температура ниже температуры обоих сред и теплота подводится с обеих сторон. правы оба
|
|
|
|
|
23.12.2010, 12:58
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 8.5.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7790

|
помоему я все понял, нужно учитывать не температуру по сухому темометру воздуха а по мокрому и разность тогда будет 28-24=4град при ф=60% и +30 для воздуха и отсюда следует что тепло на испарение идет как раз от воды а не от воздуха.
хорошо а в процентном отношении откуда больше тепла пойдет от воды или от воздуха и как это проссчитать
|
|
|
|
|
23.12.2010, 13:07
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
На испарение воды требуется тепло и, взять его кроме как от воздуха неоткуда. В вашем случае это не только скытое тепло(парообразования), но и явное (при конвективном теплообмене с поверхностью воды).
|
|
|
|
|
23.12.2010, 13:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
На испарение используется внутренняя энергия воды. За счёт этого при испарении, оставшаяся вода остывает.....Разность температур воздуха и воды в несколько градусов создаёт потенциальный баръер на границе сред, который тем больше ограничивает испарение, чем больше разница температур. Если бы испарение происходило бы от тепла воздуха, то было б чем теплее воздух, тем больше испарение. На деле наоборот.
|
|
|
|
|
23.12.2010, 13:51
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 8.5.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7790

|
да вы все и все правильно пишите, мне интересно как посчитать сколько тепла отдает вода водяному пару и сколько воздух на испарение ( тепло от воздуха к воде будет меньше чем от воды вод. пару, но как его просчитать , я думаю через коэф теплопередачи от воздуха к воде, и соответственно количество тепла от воды к вод пару через коф теплопередачи от воды к этому пару) и последнее где найти эти коэф.
Сообщение отредактировал riogrand - 23.12.2010, 13:59
|
|
|
|
|
23.12.2010, 14:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(riogrand @ 23.12.2010, 12:51)  как посчитать сколько тепла отдает вода водяному пару и сколько воздух на испарение http://www.bioair.ru/file/project/a_project.phphttp://www.bioair.ru/file/program_bioair/a_program.phpЗарегистрируйтесь и получите доступ к нужной информации. По-моему, там ещё до сих пор зарегистрированным пользователям расчёт выполняет Бионышев бесплатно. Можно приобрести коммерческую версию расчётной программы.
Сообщение отредактировал jota - 23.12.2010, 14:08
|
|
|
|
|
23.12.2010, 15:43
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Цитата(riogrand @ 23.12.2010, 11:51)  да вы все и все правильно пишите, мне интересно как посчитать сколько тепла отдает вода водяному пару и сколько воздух на испарение ( тепло от воздуха к воде будет меньше чем от воды вод. пару, но как его просчитать , я думаю через коэф теплопередачи от воздуха к воде, и соответственно количество тепла от воды к вод пару через коф теплопередачи от воды к этому пару) и последнее где найти эти коэф. Воспользуйтесь прог. СКВ, есть на форуме. В вашем случае луч процесса направлен вниз и равен 720, полное тепло растет(разность энтальпий) за счет испарившейся воды, явное(разность температур) падает - поскольку было затрачено на испарение.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|