Спринклеры ESFR, Гидравлический расчет системы со спринклерами ESFR |
|
|
|
15.4.2008, 15:01
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 15.4.2008
Пользователь №: 17779

|
В соответствии с приложением 2 НПБ 88-2001* расчетный расход воды через ороситель - Q=k(H)^0,5. Где k-коэффициент производительности оросителя. Так вот, для отечественных (Бийских) оросителей k=0,47 (СВВ/СВН-12), k=0,77 (СВВ/СВН-15). Т.е. числа порядка десятых долей единицы. Для ESFR-17/25 значение k составляет 240/360. Как я понимаю, это не тот параметр k, который приводят в паспорте на Бийские оросители. Как же выполнять гидравлический расчет? Где взять коэффициент производительности для оросителей ESRF или каким образом производить гидравлический расчет.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Ferro Спринклеры ESFR 15.4.2008, 15:01 denver 22 У импортных оросителей есть несколько стандартов д... 16.4.2008, 6:44 Михаил I ESFR-17/25
а это соответствующие диаметры отверст... 16.4.2008, 6:55 Ferro denver22, а вы не могли бы сказать, откуда вы взял... 16.4.2008, 7:23 Dmitry9 Цитата(Ferro @ 16.4.2008, 8:23) 243405den... 28.5.2008, 19:48 Ferro В "Рекомендации по проектированию установок п... 16.4.2008, 10:43 дмитрий01 В этих же рекомендациях сказано "...К-фактор ... 20.5.2008, 17:00 B747 люди, из вас паспорт на ESFR хоть кто-то читал? ил... 21.5.2008, 11:14 emisar Цитата(дмитрий01 @ 20.5.2008, 18:00) 2547... 22.5.2008, 16:12 B747 Цитата(emisar @ 22.5.2008, 16:12) 255340П... 23.5.2008, 10:57 Сантехник Надо думать так кудряво написано соотношение русск... 23.5.2008, 8:47 Сантехник Сейчас обратил внимание для бийских спринклеров а... 23.5.2008, 13:05 Cherep Цитата(Ferro @ 15.4.2008, 16:01) 243134В ... 23.5.2008, 14:13 дмитрий01 в формуле по расчету расхода на диктующем оросител... 5.6.2008, 21:00 B747 Цитата(дмитрий01 @ 5.6.2008, 21:00) 26009... 5.6.2008, 23:27 Михаил I Цитата(дмитрий01 @ 6.6.2008, 0:00) 260092... 6.6.2008, 5:40 Cherep Цитата(дмитрий01 @ 5.6.2008, 22:00) 26009... 6.6.2008, 12:06 дмитрий01 спасибо за участие, вроде стал разбираться, на воп... 6.6.2008, 14:31 Михаил I Цитата(дмитрий01 @ 6.6.2008, 17:31) 26043... 6.6.2008, 15:31 дмитрий01 чето я не понял в чем фокус-то его нельзя что ли и... 6.6.2008, 15:54 Михаил I Надо смотреть на карты, даст ли вам МИНИМАЛЬНЫЙ на... 6.6.2008, 16:03 дмитрий01 чет Вы совсем меня запутали. оросители Chang Der у... 6.6.2008, 16:54 B747 вы уж извините,
Михаил, не несите очередную чушь... 6.6.2008, 20:00 Михаил I Цитата(B747 @ 6.6.2008, 23:00) 260543Миха... 6.6.2008, 20:14 дмитрий01 в общем дебаты это конечно хорошо, но считать надо... 6.6.2008, 20:50 Михаил I В нормах расход не прописан. Есть нормируемая вели... 7.6.2008, 5:45 micconen 2 Михаил I
+1 7.6.2008, 7:24 дмитрий01 а где в талице 1 сказано про орисители ESFR? у мен... 7.6.2008, 9:28 Михаил I а этот профессор знает о существовании НПБ?
Мне пр... 7.6.2008, 9:56 amaleev Цитата(Михаил I @ 7.6.2008, 10:56) 260690... 6.4.2009, 12:42 дмитрий01 а этот профессор знает о существовании НПБ?
даже... 7.6.2008, 10:09 micconen кафедре Пожарной Автоматики Академии ГПС МЧС РФ - ... 7.6.2008, 10:26 Михаил I Цитата(micconen @ 7.6.2008, 13:26) 260699... 7.6.2008, 10:31 sol Пока еще только разбираюсь в теме защита складов с... 7.6.2008, 11:00 Михаил I Цитата(sol @ 7.6.2008, 14:00) 260717И как... 7.6.2008, 11:11 дмитрий01 рекомендации я вам дал, но они были тут и раньше. ... 7.6.2008, 11:03 дмитрий01 это нормальный расход, у меня примерно столькоже п... 7.6.2008, 11:10 дмитрий01 можно и так, я ставил 2 рабочих и 1 резервный, а с... 7.6.2008, 11:14 Михаил I Цитата(дмитрий01 @ 7.6.2008, 14:14) 26072... 7.6.2008, 11:25 sol Я думаю, что зря вы товарищи иронизируете…. Оросит... 7.6.2008, 11:22 sol Медленно я тексты набираю
Спасибо за ответы по на... 7.6.2008, 11:28 дмитрий01 4.74. Пожарных насосов, а также насосов-дозаторов ... 7.6.2008, 11:33 Михаил I таблица 32 СНиП 2.04.02-84 7.6.2008, 11:39 Михаил I хотя ниже написано....
4. В насосных станциях объе... 7.6.2008, 11:45 дмитрий01 спасибо нашел ваше же сообшение в другой теме, при... 7.6.2008, 11:49 дмитрий01 Для SOL извиняюсь что сразу не ответил, не увидел ... 7.6.2008, 13:50 sol Цитата(дмитрий01 @ 7.6.2008, 15:50) 26083... 7.6.2008, 14:40 дмитрий01 наконец-то я сел и посчитал гидравлику на ESFR 17,... 8.6.2008, 21:47 Михаил I Цитата(дмитрий01 @ 9.6.2008, 0:47) 261163... 9.6.2008, 5:18 дмитрий01 я считал не по площади, а по этим рекомендациям вс... 10.6.2008, 7:55 Михаил I а вы вообще наплюйте на это НПБ, т.к. они не распр... 10.6.2008, 9:47 sergey-ryabinin В тему о К-факторе
Выскажу свое мнение
Предлагаю ... 31.7.2008, 15:39 amaleev Цитата(sergey-ryabinin @ 31.7.2008, 16... 6.4.2009, 13:29 Vook Могу выложить NFPA 13. Там все четко расписано про... 9.1.2010, 17:58 BTS Цитата(Vook @ 9.1.2010, 17:58) Могу вылож... 9.1.2010, 18:44 Patric Подскажите как пользоваться эпюрами (картами ороше... 10.2.2010, 13:08 ТЕТ СТУ по проектированию установок водяного пожаротуш... 20.7.2010, 12:57 sauto.biysk.ru На сайте ЗАО "ПО"Спецавтоматика" в ... 21.7.2010, 4:52 firestop Давление потока (напор) рассчитывается исходя из т... 3.3.2011, 19:36 гидрант Подскажите, пожалуйста- проектирую тушение высокос... 24.3.2011, 10:15 Sindarkon гидрант
Как в СТУ напишите, так и будет.
А зачем ... 24.3.2011, 11:48 гидрант Так нету СТУ.. был проект на порошковое внутристел... 24.3.2011, 12:00 Sindarkon Уточните у Спецавтоматики, можно ли использовать и... 24.3.2011, 12:06 гидрант вот что нашлось в интернете-
На рисунке показан ли... 24.3.2011, 12:29 Sindarkon И чего Вы хотите от этой картинки? 24.3.2011, 12:38 гидрант Ну что и при спринклерном пожаротушении вероятно н... 24.3.2011, 12:44 Sindarkon Вы пытаетесь обосновать установку извещателей неиз... 24.3.2011, 13:04 гидрант Цитата(Sindarkon @ 24.3.2011, 16:04) Изве... 24.3.2011, 13:11 Maxim_BMV Примерные расчеты показывают:
Склад 20 000 м2, не... 30.6.2011, 0:01 firestop Цитатаоткуда получилась цифра 450 м3/час???
Расче... 26.7.2011, 20:35 inPut +1 Для ESFRок обсолютно нормальный расход. 27.7.2011, 10:48 Georg-cv ESFR-25 можно ли заменить на СОБР-25? и на сколько... 3.11.2011, 17:00 Сантех10 Подниму темку. Что скажите по поводу моих розмысло... 21.11.2012, 15:09 B747 Тема затухает. Есть ли еще заинтересованные?
В пос... 21.6.2016, 14:48 BTS Цитата(B747 @ 21.6.2016, 14:48) Тема зату... 21.6.2016, 15:05 HellFire Приветствую, коллеги.
У меня возник такой вопрос. ... 16.11.2016, 16:11 Sindarkon ЦитатаЕсть у кого решения
Если ТЦ специализируется... 16.11.2016, 19:27 HellFire В том то и проблема... что магазин по типу ашан, о... 18.11.2016, 9:20 Sindarkon Обычно никто с этим не заморачивается. Объект не с... 18.11.2016, 12:29 HellFire Sindarkon, спасибо. Постараюсь сформулировать и пр... 18.11.2016, 13:03 BTS При желании можно скачать на сайте FM Global : ... 18.11.2016, 20:00