Стыдно будет, но...
В ходе авторизации на установщика кондиционеров Panasonic завалил тест. И прошу не хихикать, а помочь-дали задачу: вчера смонтировали СК, померили температуру: +25С, померили давление (где-то): 2,8МПа.
Завтра стало скучно, решили еще раз померить: ух, ты! - температура-то +20С, а давление аж 2,75МПа (где-то там же).
Вопрос: герметичен контур али нет?
а у меня встречный вопрос: если p*V по-прежнему равно R*T, то выходит 2,8*20/25=2,44МПа - откуда же цифра 2,75МПа ?? пока мы спали, нам еще фреону накачали?? или я вообще за МКАДом?? bang.gif

и вообще, отвечать, проставляя галочки..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 15.4.2008, 18:54
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



двоешник smile.gif

температуру надо брать по абсолютной шкале, т.е. Кельвина.

если 2.8/2.75 равно (273.16+25)/(273.16+20), все ok и дырьев нету. если же равенства нету - делайте выводы. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 17.4.2008, 12:10
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



To LodN clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ser-pol
сообщение 18.4.2008, 9:07
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 28.2.2008
Пользователь №: 16058



а с кем не бывает?.. спасибо за науку!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aik
сообщение 21.4.2008, 12:30
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 169
Регистрация: 24.1.2008
Из: Минск
Пользователь №: 14794



Цитата
если 2.8/2.75 равно (273.16+25)/(273.16+20), все ok и дырьев нету. если же равенства нету - делайте выводы.

To LordN
Здесь Вы использовали закон Шарля (p1/p2=T1/T2), где [T]=K, но не учли что прибор (манометр) показывает относительное давление, а в законе значения давлений должны быть абсолютными.
След. к каждому из давлений надо прибавить по 0,1МПа. Результат конечно от этого не изменится, но все же smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 16:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных