Стыдно будет, но...
В ходе авторизации на установщика кондиционеров Panasonic завалил тест. И прошу не хихикать, а помочь-дали задачу: вчера смонтировали СК, померили температуру: +25С, померили давление (где-то): 2,8МПа.
Завтра стало скучно, решили еще раз померить: ух, ты! - температура-то +20С, а давление аж 2,75МПа (где-то там же).
Вопрос: герметичен контур али нет?
а у меня встречный вопрос: если p*V по-прежнему равно R*T, то выходит 2,8*20/25=2,44МПа - откуда же цифра 2,75МПа ?? пока мы спали, нам еще фреону накачали?? или я вообще за МКАДом?? bang.gif

и вообще, отвечать, проставляя галочки..
LordN
двоешник smile.gif

температуру надо брать по абсолютной шкале, т.е. Кельвина.

если 2.8/2.75 равно (273.16+25)/(273.16+20), все ok и дырьев нету. если же равенства нету - делайте выводы. wink.gif
vadim999
To LodN clap.gif
ser-pol
а с кем не бывает?.. спасибо за науку!
Aik
Цитата
если 2.8/2.75 равно (273.16+25)/(273.16+20), все ok и дырьев нету. если же равенства нету - делайте выводы.

To LordN
Здесь Вы использовали закон Шарля (p1/p2=T1/T2), где [T]=K, но не учли что прибор (манометр) показывает относительное давление, а в законе значения давлений должны быть абсолютными.
След. к каждому из давлений надо прибавить по 0,1МПа. Результат конечно от этого не изменится, но все же smile.gif