> Объединение вертикальных коллекторов, Что с противопожарными клапанами???
Antares
сообщение 16.4.2008, 14:57
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 13.9.2007
Из: Питер
Пользователь №: 11283



Имеется школа, 3 этажа. собирались сделать естественую вытяжку, получилось 20 вентканалов. Зак не захотел превращать крышу в решето, и проектант объединил эти каналы в 2 системы, соединив коллектором, на чердаке с деревянным перекрытием, и снабдив вытяжными установками... Теперь весь наш скромный коллектив гложет сомнение - стоит ли на места присоединений коллекторов вертикальных с горизонтальным ставить противопожарные клапана или нет??? По СНиП 41-01-2003, п.7.11.1 не нужно, здание до 28 метров высотой... Но там же дети... Сам проектировщик ничего внятного сказать не может thumbdown.gif Может, кто нибудь может дать дельный совет??? unsure.gif unsure.gif unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jester
сообщение 16.4.2008, 15:12
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 5.10.2007
Пользователь №: 11781



Думаю для Вашего случая больше подходит пункт 7.11.1 а) - противопожарные клапаны - на поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения их к вертикальному или горизонтальному коллектору для жилых, общественных, административно-бытовых и производственных помещений категорий В4 и Г;
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Antares
сообщение 16.4.2008, 15:28
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 13.9.2007
Из: Питер
Пользователь №: 11283



Помещения школы определены как категория "Д"... Сейчас все думаем над этим, ведь ствить 20 ОКСов или КЛОПов - недёшево, и Зак может потребовать обоснований..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jester
сообщение 16.4.2008, 15:40
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 5.10.2007
Пользователь №: 11781



так может, если назначения помещений позволяют, объеденить по максимуму все на этажах, и на верх вести уже не 20 каналов а 6-8, и в вертикальный коллектор их.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Antares
сообщение 16.4.2008, 16:25
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 13.9.2007
Из: Питер
Пользователь №: 11283



Цитата(Jester @ 16.4.2008, 16:40) [snapback]243656[/snapback]
так может, если назначения помещений позволяют, объеденить по максимуму все на этажах, и на верх вести уже не 20 каналов а 6-8, и в вертикальный коллектор их.


Вот и ГИП наш того же мнения... smile.gif smile.gif smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 9:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных