Antares
Имеется школа, 3 этажа. собирались сделать естественую вытяжку, получилось 20 вентканалов. Зак не захотел превращать крышу в решето, и проектант объединил эти каналы в 2 системы, соединив коллектором, на чердаке с деревянным перекрытием, и снабдив вытяжными установками... Теперь весь наш скромный коллектив гложет сомнение - стоит ли на места присоединений коллекторов вертикальных с горизонтальным ставить противопожарные клапана или нет??? По СНиП 41-01-2003, п.7.11.1 не нужно, здание до 28 метров высотой... Но там же дети... Сам проектировщик ничего внятного сказать не может thumbdown.gif Может, кто нибудь может дать дельный совет??? unsure.gif unsure.gif unsure.gif
Jester
Думаю для Вашего случая больше подходит пункт 7.11.1 а) - противопожарные клапаны - на поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения их к вертикальному или горизонтальному коллектору для жилых, общественных, административно-бытовых и производственных помещений категорий В4 и Г;
Antares
Помещения школы определены как категория "Д"... Сейчас все думаем над этим, ведь ствить 20 ОКСов или КЛОПов - недёшево, и Зак может потребовать обоснований..
Jester
так может, если назначения помещений позволяют, объеденить по максимуму все на этажах, и на верх вести уже не 20 каналов а 6-8, и в вертикальный коллектор их.
Antares
Цитата(Jester @ 16.4.2008, 16:40) [snapback]243656[/snapback]
так может, если назначения помещений позволяют, объеденить по максимуму все на этажах, и на верх вести уже не 20 каналов а 6-8, и в вертикальный коллектор их.


Вот и ГИП наш того же мнения... smile.gif smile.gif smile.gif