Низкотемпературный режим отопления+тёплые полы, Вопрос в смесительном узле: нужен или нет? |
|
|
Гость_kirbog_*
|
16.4.2008, 16:20
|
Guest Forum
|
Вопрос заключается в том, что если использовать низкотемпературный режим отопления, можно ли исключить из схемы тп смесительный узел?
|
|
|
|
|
16.4.2008, 16:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 9.12.2005
Из: Подмосковье
Пользователь №: 1675
|
График ТП - 35/30. Вряд ли Вам удастся обойтись без смесителя.
|
|
|
|
Гость_kirbog_*
|
16.4.2008, 16:48
|
Guest Forum
|
а если котёл поддерживает режим 40\30?
|
|
|
|
|
16.4.2008, 16:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 9.12.2005
Из: Подмосковье
Пользователь №: 1675
|
И система радиаторного отопления заточена под этот график? Или котел работает только на теплые полы? Помните, что 35/30 - это расчетные параметры при -28(для Москвы) за бортом. При -5 за бортом и подача будет ниже. Котел потянет?
Сообщение отредактировал allre - 16.4.2008, 16:56
|
|
|
|
|
16.4.2008, 16:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20706
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Нормально. Применить коллекторы регулируемые с вентилями на подачах и балансовыми на обратках. Регулирование температуры комнаты можно решить установив на коллекторе на вентилях подачи эл.термические головы и в комнатах термостаты (или вообще не решать), а на обратках балансовыми подогнать температуру поверхности пола. Котёл, наверно, конденсатный. Для него это хороший режим.
Сообщение отредактировал jota - 16.4.2008, 16:58
|
|
|
|
Гость_kirbog_*
|
16.4.2008, 16:58
|
Guest Forum
|
котёл конденсационный, и, как написано, низкотемпературный режим для него является наиболее оптимальным.
|
|
|
|
|
16.4.2008, 17:31
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596
|
Цитата(kirbog @ 16.4.2008, 17:20) [snapback]243684[/snapback] Вопрос заключается в том, что если использовать низкотемпературный режим отопления, можно ли исключить из схемы тп смесительный узел? Расшифруйте. Если у Вас будут радиаторы + теплые полы узел лучше не исключать. Регулирование расходом имеет свои пределы. А то половина пола будет теплая, половина-холодная.
Сообщение отредактировал Alex_ - 16.4.2008, 17:35
|
|
|
|
Гость_kirbog_*
|
16.4.2008, 17:39
|
Guest Forum
|
радиаторов нет (по крайней мере там, где есть тп)
|
|
|
|
Гость_kirbog_*
|
16.4.2008, 21:56
|
Guest Forum
|
коллектор стоит регулируемый, термостаты в комнатах, да и петли отбалансированы, правда под смесительный узел. Но если можно обойтись без него, то пересчитать ведь возможно.
Сообщение отредактировал kirbog - 16.4.2008, 21:58
|
|
|
|
|
16.4.2008, 23:59
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596
|
Цитата(kirbog @ 16.4.2008, 18:39) [snapback]243717[/snapback] радиаторов нет (по крайней мере там, где есть тп) Так есть или нет? (имеется в виду вообще) Если есть, укажите, пожалуйста, расчетные параметры теплоносителя. То же самое для теплых полов. Тогда хоть что-то можно будет сказать предметно. А так - гадание на кофейной гуще. Каждый из нас додумывает за Вас, исходя, понятно, из своего опыта. Отсюда и разные мнения.
|
|
|
|
Гость_kirbog_*
|
17.4.2008, 12:12
|
Guest Forum
|
Конвектора есть, но они служат только для поддержания + температуры. Теплоноситель вода, котёл vaillant ecotec plus VUW. тп 5 контуров, регулировка комнатными термостатами, кухня-санузел +24, жилые комнаты +20, частный дом для постоянного проживания. Сруб+утепление(5 см isover), пол- чёрный 20 см isover, пенополистерольные плиты (30) с алюминиевыми пластинами, будет либо приточно-вытяжная система вентиляции с рекуператором и водяным калорифером, либо система чиллер-фанкойл(4-х трубные). Но это отдельная история, и ещё неизвестно когда. В будущем будет 2 этаж, отапливаться будет скорей всего тоже тп. по рисунку 1 котёл 2 коллектор на тп 3 конвектора в полу 4 конвектор в нежилом помещении
|
|
|
|
|
17.4.2008, 12:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 9.12.2005
Из: Подмосковье
Пользователь №: 1675
|
Выкидывайте конденсатник и ставьте обычный котел и смесительный узел на теплые полы, ибо: 1. При подаче в 40 градусов конвекторы практически не работают 2. Без дополнительных отопительных приборов одними полами редко где можно дом отопить.
|
|
|
|
Гость_kirbog_*
|
17.4.2008, 13:40
|
Guest Forum
|
да мне и не надо, чтобы конвектора работали, так, чуть грели. оснавная нагрузка на тп. и почему это ими не отопиться. пол швеции топяться и нечего, нормально.
|
|
|
|
|
17.4.2008, 14:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20706
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Цитата(allre @ 17.4.2008, 12:48) [snapback]244148[/snapback] Выкидывайте конденсатник и ставьте обычный котел и смесительный узел на теплые полы, ибо: 1. При подаче в 40 градусов конвекторы практически не работают 2. Без дополнительных отопительных приборов одними полами редко где можно дом отопить. Познакомьтесь с конденсатными котлами, они могут работать в любых режимах 1. работают и на 40*/35*С - мощность уменьшается 2. Это просто слова, учитывая что температура пола в бассеине может быть 31-33*С
|
|
|
|
Гость_kirbog_*
|
17.4.2008, 14:48
|
Guest Forum
|
вот и я думаю, что просто мощьность уменьшится у конвекторов. но вопрос то для меня не в конвекторах, могу ли я оставить просто регулируемый коллектор. А работу конденсатника в таком режиме лично я считаю наиболее экономичной и + наибольшая энергоотдача.
|
|
|
|
|
17.4.2008, 15:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 9.12.2005
Из: Подмосковье
Пользователь №: 1675
|
Цитата(jota @ 17.4.2008, 15:22) [snapback]244213[/snapback] 2. Это просто слова, учитывая что температура пола в бассеине может быть 31-33*С Посчитайте теплоотдачу пола при температуре воздуха в бассейне +26 градусов - поймете почему одними полами не протопить дом в Питере.
|
|
|
|
Гость_kirbog_*
|
17.4.2008, 15:43
|
Guest Forum
|
я и не собираюсь бассейн отапливать, а отопить хорошо утеплённый дом только тп можно. опять же см. выше про швецию.
|
|
|
|
|
17.4.2008, 15:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20706
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Цитата(allre @ 17.4.2008, 15:10) [snapback]244263[/snapback] Посчитайте теплоотдачу пола при температуре воздуха в бассейне +26 градусов - поймете почему одними полами не протопить дом в Питере. Во-первых не я автор и не мне считать. Если по расчётам автора тепла хватает, значит хватает. В бассеине поступление тепла не только от полов, но и нагретой воды и вентиляции.
Сообщение отредактировал jota - 17.4.2008, 16:03
|
|
|
|
|
17.4.2008, 21:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140
|
kirbog, если конденсационный котёл с Т1/Т2=50/40,например, то и размер конвекторов поменьше будет нужен. Цитата kirbog Дата Сегодня, 12:12 будет либо приточно-вытяжная система вентиляции с рекуператором и водяным калорифером, либо система чиллер-фанкойл(4-х трубные). Но это отдельная история, и ещё неизвестно когда. В будущем будет 2 этаж, отапливаться будет скорей всего тоже тп. Для этих перспектив котёл дополнительный будет?
|
|
|
|
Гость_kirbog_*
|
17.4.2008, 22:30
|
Guest Forum
|
я же говорю, конвектора вопрос не принципиальный, поставить можно даже не конвектор, а простую чугунину. И в полу конвектора выполняют исключительно пассивную роль, и в отоплении как таковом не учавствуют. Что касается перспектив, отдельного котла не будет. И я прекрасно понимаю, что подвод воды к такого рода системам нужно тоже запланировать и сейчас. Просто, как и любой здравомыслящий человек, я ищю пути удешевления, и если можно обойтись без смесительного узла на тп, то почему бы этого не сделать.
|
|
|
|
|
17.4.2008, 22:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20706
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Я бы наверно выбрал всё-таки конденсатный котёл, т.к. намечается большая площадь ТП с низкой обраткой. А на ТП на каждом этаже коллекторные ящики со смесителем и насосом. Тогда у вас основная магистраль будет 80* с погодной коррекцией, а в коллекторных ящиках для ТП трансформация. Конденсатный котёл при низкой обратке выдаст высокий КПД, а температура подачи ему не важна. Поэтому у вас будет два типа коллекторных ящиков: для ТП и для радиаторного-конвекторного отопления. Есть и совмещённые шкафы. По-моему, делая достаточно дорогой дом, надо выбрать универсальную систему.
|
|
|
|
|
17.4.2008, 22:56
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596
|
Цитата И в полу конвектора выполняют исключительно пассивную роль, и в отоплении как таковом не учавствуют. Сорри, а зачем тогда они вообще нужны??? Как элемент интерьера? Интересно, а почему никто не спросил у Автора: ему хоть кто-нибудь систему отопления дома считал, хотя бы "на пальцах"? Думается мне, что на вопрос, вынесенный в заглавие, может ответить только этот человек. Но почему-то сдается мне , что никто и ничего не считал, и в этом случае я очень советую Автору сделать это. Потом можно и вопросы на форуме позадавать, если возникнут сомнения. Поправьте меня, если это не так.
|
|
|
|
|
17.4.2008, 23:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20706
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Цитата(Alex_ @ 17.4.2008, 22:56) [snapback]244479[/snapback] ему хоть кто-нибудь систему отопления дома считал, хотя бы "на пальцах"? +1 Трезвая мысль
|
|
|
|
Гость_kirbog_*
|
17.4.2008, 23:38
|
Guest Forum
|
все отопление рассчитано и сделано это профиссионально людьми отвечающими за свою работу. система расчитана с учетом смесительного узла просто я себя озадачил вот таким вопросом и обратился к стороннему мнению специалистов. а в полу конвектора просто под дверями толк от них весьма посредственный
|
|
|
|
|
18.4.2008, 0:23
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596
|
Цитата(kirbog @ 18.4.2008, 0:38) [snapback]244484[/snapback] все отопление рассчитано и сделано это профиссионально людьми отвечающими за свою работу. Вот им в первую очередь и надо было бы адресовать вопрос о смесителе. Это лучше всего, ибо у них информации в 100 раз больше, чем у нас. Из Вас, пардон, даже расчетные температуры "вытянуть" не получается. И фраза о том, что конвектора в отоплении почти не участвуют, согласитесь, звучит странно. Если бы так и было, на их место поставили бы "теплый пол". Если вы сомневаетесь в компетеции Ваших проектировщиков, тогда "вываливайте" сюда проект. Поругаем (или похвалим). А так - разговор беспредметен.
|
|
|
|
Гость_kirbog_*
|
18.4.2008, 10:43
|
Guest Forum
|
На форуме я спрашиваю мнение специалистов о рациональности такого режима отопления как такового. И возможность убрать при таком режиме смесительный узел. При этом, если Вы обратили внимание, я не прошу ругать или хвалить проект, картинка просто для наглядности. В местах, где стоят конвектора тп есть и так, просто это моя, если хотите, прихоть, установить их в полу перед входными дверями, . Что касается проектировщиков, этот вопрос я им, естественно, задавал. А система точно так и сделана "конденсатный котёл, т.к. намечается большая площадь ТП с низкой обраткой. А на ТП на каждом этаже коллекторные ящики со смесителем и насосом. Тогда у вас основная магистраль будет 80* с погодной коррекцией, а в коллекторных ящиках для ТП трансформация.-это цитата jota. за исключением того, что площадь тп небольшая 60м2.
Отдельное спасибо JOTA за просто мнение.
Сообщение отредактировал kirbog - 18.4.2008, 10:49
|
|
|
|
|
18.4.2008, 11:57
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596
|
Цитата(kirbog @ 18.4.2008, 11:43) [snapback]244573[/snapback] На форуме я спрашиваю мнение специалистов о рациональности такого режима отопления как такового. И возможность убрать при таком режиме смесительный узел. Рациональность удаления смесительных узлов из системы отопления намертво завязана, как минимум, на: 1) Расчетный температурный режим в подсистеме конвекторов. 2) Расчетный температурный режим в подсистеме теплых полов. 3) Расчетное соотношение теплотдачи конвекторов/теплых полов в каждой комнате. Не зная, как минимум, этих цифр, БЕССМЫСЛЕННО рассуждать о " рациональности такого режима отопления как такового". Млин, не пойму, почему минимальную иформацию приходится чуть ли не клещами вытаскивать
|
|
|
|
|
18.4.2008, 12:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 9.12.2005
Из: Подмосковье
Пользователь №: 1675
|
kirbog, а горячую воду для сантехники как получать собираетесь?
|
|
|
|
Гость_kirbog_*
|
18.4.2008, 13:13
|
Guest Forum
|
Цитата(allre @ 18.4.2008, 13:33) [snapback]244619[/snapback] kirbog, а горячую воду для сантехники как получать собираетесь? Котёл двухконтурный.
|
|
|
|
|
18.4.2008, 13:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20706
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Цитата(kirbog @ 18.4.2008, 13:13) [snapback]244635[/snapback] Котёл двухконтурный. Вот тут можно прокинуться. Двухконтурный котёл должен быть с не менее 60 лтр ёмкостным, скоростным бойлером. Если бойлер пластинчатый элементарно нехватает воды. А чем греется вода бассейна, про это не забыли? Там должна быть насосная станция, фильтры и теплообменник. Вот через этот теплообменник зимой нужно качать обратку на котёл, чтобы повысить его КПД. А летом напрямую. Только хватит ли мощности котла, считали ли и бассеин? Для таких домов, где возможна пиковая потребность ГВ (н.п. гости в бассеине) я бы остановился на одноконтурном конденсатном котле и рядом мощный ёмкостной бойлер литров на 200 с змеевиком 32-45 кВт
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt
Последние сообщения Форума
|