Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Теплосчетчики, и летний режим
Andron
сообщение 19.4.2008, 21:25
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 136
Регистрация: 18.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4793



НЕдавно узнал, что теплосчетчики (которые в тепловых пунктах) переводятся на летний режим, и на зимний соответственно. Поясните пож-та, в чем это заключается и кому это надо.

Сообщение отредактировал Andron - 19.4.2008, 21:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 19.4.2008, 21:58
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Не все счетчики, а лишь те что имеют ущербный диапазон измерения расходов. Делается это потому, что зимний расход в разы отличается от летнего и ежели такой ущербный счетчик не переключить будет он Вам писать ошибку "расход меньше минимального", а Вы в это время будите платить теплосетям что называется "по трубе".
Заключается сея операция в заходе в сервисное меню и переключении рабочего диапазона счетчика. Решается сея несуразность установкой счетчика с высоким соотнношением минимального\максимального расхода (1:500; 1:1000)

Сообщение отредактировал Сергей Долганов - 19.4.2008, 21:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Павел Волков
сообщение 20.4.2008, 17:18
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 159
Регистрация: 12.3.2006
Из: Москва Богородское
Пользователь №: 2339



У SA-94 надо не просто так, а ещё и перемычку переставлять!!! О!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 20.4.2008, 19:08
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Не будем всуе поминать этот чудо-прибор smile.gif Хотя я с ним последний раз работал в 2003 году, может есть уже и позитивные сдвиги.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andron
сообщение 20.4.2008, 19:40
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 136
Регистрация: 18.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4793



Цитата(Сергей Долганов @ 19.4.2008, 22:58) [snapback]245163[/snapback]
Не ежели такой ущербный счетчик не переключить будет он Вам писать ошибку "расход меньше минимального", а Вы в это время будите платить теплосетям что называется "по трубе".

А если летний режим оставить на зиму, то какие могут быть проблемы.?( тогда ведь ошибки "меньше минимального" ведь не будет)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 20.4.2008, 20:36
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Как легко догадаться будет ошибка "расход больше максимального" wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andron
сообщение 20.4.2008, 21:21
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 136
Регистрация: 18.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4793



спасибо за исчерпывающие ответы. Все ясно!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 12:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных