Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Теплосчетчики
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Andron
НЕдавно узнал, что теплосчетчики (которые в тепловых пунктах) переводятся на летний режим, и на зимний соответственно. Поясните пож-та, в чем это заключается и кому это надо.
Сергей Долганов
Не все счетчики, а лишь те что имеют ущербный диапазон измерения расходов. Делается это потому, что зимний расход в разы отличается от летнего и ежели такой ущербный счетчик не переключить будет он Вам писать ошибку "расход меньше минимального", а Вы в это время будите платить теплосетям что называется "по трубе".
Заключается сея операция в заходе в сервисное меню и переключении рабочего диапазона счетчика. Решается сея несуразность установкой счетчика с высоким соотнношением минимального\максимального расхода (1:500; 1:1000)
Павел Волков
У SA-94 надо не просто так, а ещё и перемычку переставлять!!! О!!!
Сергей Долганов
Не будем всуе поминать этот чудо-прибор smile.gif Хотя я с ним последний раз работал в 2003 году, может есть уже и позитивные сдвиги.
Andron
Цитата(Сергей Долганов @ 19.4.2008, 22:58) [snapback]245163[/snapback]
Не ежели такой ущербный счетчик не переключить будет он Вам писать ошибку "расход меньше минимального", а Вы в это время будите платить теплосетям что называется "по трубе".

А если летний режим оставить на зиму, то какие могут быть проблемы.?( тогда ведь ошибки "меньше минимального" ведь не будет)
Сергей Долганов
Как легко догадаться будет ошибка "расход больше максимального" wink.gif
Andron
спасибо за исчерпывающие ответы. Все ясно!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.