|
  |
Подбор фанкойлов, Помогите с рассчетом |
|
|
|
21.4.2008, 12:58
|
Александр Васильев
Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645

|
Господа специалисты, простите за ламерский вопрос. Вроде сам разобрался, но уточнить хочется. дано - в квртиру приходит вода для фанкойла, данные такие темпаратура 7-12, количество - 2100л/час. Вопрос - сколько холода мы получаем от этой воды. Если отталкиваться от формулы расчета мощности нагревателя... Q = 0,28 x L x 1,2 x ∆t, где: Q – мощность нагревателя, Вт L – Объем подаваемого воздуха, м3/час ∆t – необходимая разница температур (t уличного воздуха – t приточного воздуха), оС 1,2 – удельный вес воздуха, кг/м3 0,28 – удельная теплоемкость воздуха ккал/(кг ( град); Тогда, если я подставляю в формлу удельный вес воды ~1000кг/м3 И теплоемкость воды - как ее рассчитать при темпратуре 7оС?Таким образом, подставив в формулу теплоемкость воды, я получу мощность фанкойла. И его итоговую холодильную мощность я узнаю, вычев 25-30% на ассимиляцию влаги. Если я верно рассуждаю, то вопрос только по теплоемкости воды. Покорнейше прошу простить за ликбез.
|
|
|
|
|
21.4.2008, 13:05
|
инженегр
Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906

|
Теплоемкость воды при 7°С и нормальном давлении - 4.2 кДж/(кг*К)
|
|
|
|
|
21.4.2008, 13:21
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
4,2 кДж/(кг*К) В каталоге арктоса для водяных т/о на нагрев даны условия 95/70 и на соответствующие расходы воздуха приведена мощность с уже учтеной толщиной стенки, числом секций, оребрением и т.п. и это только для их т/о, то же самое для их водяных охладителей. Если вы подбираете ВД, то теплообменники имеют другую характеристику и параметры, проще всего это учесть в специализированных программах подбора ВД, где единственным неизвестным останется лишь давление которым вы располагаете. С уважением
|
|
|
|
|
21.4.2008, 13:34
|
Александр Васильев
Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645

|
Не могу понять ....... в формуле 0,28 – удельная теплоемкость воздуха ккал/(кг ( град Цельия); Теплоемкость воды при 7°С и нормальном давлении - 4.2 кДж/(кг* Кельвина) можно ли подставлять в формулу вместо 0,28 - 4,2?
|
|
|
|
|
21.4.2008, 14:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 25.6.2007
Из: Dnepropetrovsk
Пользователь №: 9671

|
что за фанкойлы? а техдату на фанкойлы слабо посмотреть? ) таблицы мощностей. у некоторых брендов видела при разных дельта т и расходе количество холода приводится, и полная и явная и при разныхз скоростях вращения вентилятора
Сообщение отредактировал agenda - 21.4.2008, 14:13
|
|
|
|
|
21.4.2008, 14:17
|
Александр Васильев
Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645

|
До подбора фанкойлов еще нужно дойти. дано 2100л/час воды от чиллера, температура приходящей +7оС, уходящей +12оС. пытаюсь посчитать сколько имеем холода ......... с формулой непонятка.
|
|
|
|
|
21.4.2008, 14:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 25.6.2007
Из: Dnepropetrovsk
Пользователь №: 9671

|
Цитата(Александр Васильев @ 21.4.2008, 11:17) [snapback]245584[/snapback] До подбора фанкойлов еще нужно дойти. дано 2100л/час воды от чиллера, температура приходящей +7оС, уходящей +12оС. пытаюсь посчитать сколько имеем холода ......... с формулой непонятка.  странно как то )) методика расчета систем чиллер-фанкойл такова, что сначала подбирают фанкойлы, по теплопритокам. а потом уже чиллера по сумме всех мощностей фанкойлов. а вы как то от противного пошли.
|
|
|
|
|
21.4.2008, 14:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196

|
Q=Gх(Т1-Т2)х1,163=2100х(12-7)х1,163=12200Вт Вроде так
|
|
|
|
|
21.4.2008, 14:33
|
Александр Васильев
Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645

|
Цитата(agenda @ 21.4.2008, 15:22) [snapback]245589[/snapback] странно как то )) методика расчета систем чиллер-фанкойл такова, что сначала подбирают фанкойлы, по теплопритокам. а потом уже чиллера по сумме всех мощностей фанкойлов. а вы как то от противного пошли. Строители по квартире дали данные в таком виде, цитата: прасход аоды по кв№322 2100л/час, температура 7-12. Площадь картиры 120м2. вроде, если 12 кВт, то получается около дела.
|
|
|
|
|
21.4.2008, 14:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 25.6.2007
Из: Dnepropetrovsk
Пользователь №: 9671

|
Цитата(Александр Васильев @ 21.4.2008, 11:33) [snapback]245595[/snapback] Строители по квартире дали данные в таком виде, цитата: прасход аоды по кв№322 2100л/час, температура 7-12.
Площадь картиры 120м2. вроде, если 12 кВт, то получается около дела. а ну тада так-)) осоновное уравнение, на котором строится вся термодинамика .P=Q*(t2-t1)*c*R (не забываем о системе СИ) c-теплоемкость воды при 7град=4204Дж/(кг*К) ПО ТАБЛИЦАМ!! R-плотность воды при 7град.=999кг/м3. ПО ТАБЛИЦАМ!! Q-расход воды (м3/сек) P-требуемая холодопроизвод-ть (Вт) P=12237.7 Вт
Сообщение отредактировал agenda - 21.4.2008, 14:50
|
|
|
|
|
21.4.2008, 14:56
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44688
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Александр поройтесь в разделе програмки Exsel на форуме, есть таблички с этими формулами и свойствами воды.
|
|
|
|
|
21.4.2008, 15:01
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44688
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(agenda @ 21.4.2008, 15:49) [snapback]245610[/snapback] осоновное уравнение, на котором строится вся термодинамика .P=Q*(t2-t1)*c*R (не забываем о системе СИ) c-теплоемкость воды при 7град=4204Дж/(кг*К) ПО ТАБЛИЦАМ!! R-плотность воды при 7град.=999кг/м3. ПО ТАБЛИЦАМ!! Если собрались считать "копейки" то почему берете плотность и теплоемкость для 7 градусов? а не для 12 градусов? Тогда уж надо брать для среднее значение - например для 9,5 градусов плотность и теплоемкость.
|
|
|
|
|
21.4.2008, 15:13
|
Александр Васильев
Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645

|
Спасибо большое за помощь, вроде есть надежда что разберусь ).
|
|
|
|
|
21.4.2008, 15:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 25.6.2007
Из: Dnepropetrovsk
Пользователь №: 9671

|
Цитата(Vano @ 21.4.2008, 12:01) [snapback]245616[/snapback] Если собрались считать "копейки" то почему берете плотность и теплоемкость для 7 градусов? а не для 12 градусов? Тогда уж надо брать для среднее значение - например для 9,5 градусов плотность и теплоемкость. ну все прально вы говорите. это я так для округления. при 7 и при 12 мало отличается. а согласно теории, все параметры берутся при среднелогарифмической температуре. она считается по разным формулам, в зависимости от характера течения жидкости
Сообщение отредактировал agenda - 21.4.2008, 15:42
|
|
|
|
|
21.4.2008, 16:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 31.3.2008
Из: Питер
Пользователь №: 17170

|
Александр Васильев, по моему Вы очень круть взялись за поставленную задачу. Не легче-ли у Заказчика (или ТСЖ, или Заказчика) запросить данные по холоду. Просто я тоже не один раз сталкиваласть с этим вопросом и мне всегда давали все данные, правда часто не с первого раза. Пороосите пусть посмотрят на аксонометриях или в таблицах. Где-нибудь эти данные точно указаны. Лично я бы сама не стала расчитывать, потому-что если потом будут придирки, то Вы можете показать откуда Вы взяли эту производительность. А если, та цифра которую Вы сейчас высчитаете, не будет совпадать с той, что в проекте, то потом Вам уже будет трудно что-то доказать, даже если Вы были правы.
Сообщение отредактировал olga_r - 21.4.2008, 16:23
|
|
|
|
|
21.4.2008, 17:06
|
Александр Васильев
Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645

|
Цитата(olga_r @ 21.4.2008, 17:22) [snapback]245684[/snapback] Александр Васильев, по моему Вы очень круть взялись за поставленную задачу. Не легче-ли у Заказчика (или ТСЖ, или Заказчика) запросить данные по холоду. Просто я тоже не один раз сталкиваласть с этим вопросом и мне всегда давали все данные, правда часто не с первого раза. Пороосите пусть посмотрят на аксонометриях или в таблицах. Где-нибудь эти данные точно указаны. Лично я бы сама не стала расчитывать, потому-что если потом будут придирки, то Вы можете показать откуда Вы взяли эту производительность. А если, та цифра которую Вы сейчас высчитаете, не будет совпадать с той, что в проекте, то потом Вам уже будет трудно что-то доказать, даже если Вы были правы. +1. Абсолютно согласен с Вами. Но пока идет речь о предпроектном предложении, и просто нет времени ездить по городу и ксерить их синьки и подписывать бумаги.
|
|
|
|
|
22.4.2008, 18:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 331
Регистрация: 9.9.2006
Из: Харьков
Пользователь №: 3945

|
Чего-то мне кажется вы из мухи слона делаете. На мой взгляд Вы получили вполне конкретные техусловия от строителей, остаетсая только посчитать теплопоступления и, если они вписываются в имеющиеся 12кВт - подобрать фанкойлы. Лучше брать с запасом но смотреть на уровень шума. Бывает, что фанкойлы отличаются на 1 типоразмер, а уровень шума скачет сразу на 10дБ. Неплохо было бы еще знать перепад давления на вводе в квартиру. Если отопление делаете тоже Вы -лучший вариант пристенные четырехтрубные фанкойлы под окнами.
|
|
|
|
|
22.4.2008, 23:04
|
Александр Васильев
Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645

|
Неплохо было бы еще знать перепад давления на вводе в квартиру.
не расскажете поподробнее? спасибо).
|
|
|
|
|
23.4.2008, 8:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 331
Регистрация: 9.9.2006
Из: Харьков
Пользователь №: 3945

|
А че рассказывать? Когда проектировщики считали гидравлику системы холодоснабжения здания, они должны были задаваться каким-то сопротивлением внутриквартирной разводки. Поэтому сумма сопротивления всех вашиэ элементов в квартире (узел учета, трубначя разводка, сам фанкойл) не должна превышать располагаемый напор. Свяжитесь с проектировщиками и, если они достаточно вменяемые, Вы получите необходимые данные. Скорее всего по их проекту была какая-то разводка по квартире и программа посчитала ее сопротивление. Остается только выбрать из расчета необходимые данные.
Не сочтите за обиду, но судя по Вашим вопросам в этой теме хочу дать совет: если собираетесь всерьез заниматься проектированием, разберитесь досконально с единицами измерения и переводами из одних единиц в другие. Все формулы нужно проверять на соответствие единиц измерения. Мало того: зная единицы измерения и переводные коэффициенты совершенно необязательно помнить сами формулы - они получаются автоматически.
|
|
|
|
|
23.4.2008, 9:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 563
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998

|
Александр Васильевич, используейте расчетную програму по подбору фанкойлов (от производителя), она позволяет определить все параметры в любом режиме работы, в том числе и шумы, что немаловажно в квартирах!!!.
|
|
|
|
|
24.4.2008, 11:05
|
Александр Васильев
Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645

|
Цитата(Flow @ 23.4.2008, 10:21) [snapback]246418[/snapback] Александр Васильевич, используейте расчетную програму по подбору фанкойлов (от производителя), она позволяет определить все параметры в любом режиме работы, в том числе и шумы, что немаловажно в квартирах!!!. Спасибо, так и поступаем. Интересное дело - если берешь фанкойл на типоразмер больше, но берешь малую скорость, можно 8-10 Дб выигать по шуму. все не так просто, как я думал.
|
|
|
|
|
11.12.2013, 19:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 152
Регистрация: 3.6.2007
Пользователь №: 9192

|
Поднимаю старую тему, чтоб не засорять новую. Если вопрос слишком просто - прошу не ругать сразу, за время отпуска мозг немного отвык  В гидравлике не сильна. Имеем торговый центр и схему холодо- и теплоснабжения от него. Они дают ввод трассы и указывают точку подсоединения для развдки фанкойлов в магазине. Меня смущает вот что - на вводе холода примерно 31 кВт, а тепла раза в 4 меньше (пишу из дома, поэтому цыфру забыла, но порядок такой). Я понимаю что греются они не от доводчиков, а от сис темы отопления, но - существуют ли такие четырехтрубные фанкойлы, которые имеют настолько разные теплообменники? И, пожалуйста, посоветуйте мне литературу по обвязке четрехтрубных фанкойлов. Я так понимаю, что это будет просто 2 обвязки одинаковых по схеме для двухтрубных. прочитала многие обсуждения - пишут про трехходовой "родной". Это ктороый идет от поставщика? не нахожу в калогах про это. Заранее спасибо
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|