> Приточная противодымная вентиляция
Гость_Валерон_*
сообщение 22.4.2008, 14:19
Сообщение #1





Guest Forum






Скажите, пожалуйста helpsmilie.gif , если в здании запроектирована вытяжная противодымная вентиляция (в коридорах 2-х этажей), нужно ли еще и разрабатывать приточную противодымную вентиляцию? То есть должен быть подпор в лестничные клетки, если должно быть удаление из коридоров?
Кто должен указывать является ли лестничная клетка не задымляемой bestbook.gif ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ex_promt_*
сообщение 22.4.2008, 15:18
Сообщение #2





Guest Forum






Цитата
Скажите, пожалуйста , если в здании запроектирована вытяжная противодымная вентиляция (в коридорах 2-х этажей), нужно ли еще и разрабатывать приточную противодымную вентиляцию?


Одно не следует из другого. Но обратная причинно-следственная связь существует.

Цитата
Кто должен указывать является ли лестничная клетка не задымляемой


Это определяет проектировщик, либо противопожарная концепция.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Haki
сообщение 22.4.2008, 15:27
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 22.3.2007
Из: г.Тула
Пользователь №: 6725



Цитата(Валерон @ 22.4.2008, 15:19) [snapback]246005[/snapback]
Кто должен указывать является ли лестничная клетка не задымляемой bestbook.gif ?

Архитектор при проектировании.

Сообщение отредактировал Haki - 22.4.2008, 15:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Валерон_*
сообщение 22.4.2008, 15:34
Сообщение #4





Guest Forum






Цитата(ex_promt @ 22.4.2008, 16:18) [snapback]246043[/snapback]
Одно не следует из другого. Но обратная причинно-следственная связь существует.
Это определяет проектировщик, либо противопожарная концепция.


Не совсем понятно объяснено...А откуда тогда будет поступать воздух, если в течении длительного времени будет работать вытяжка ДУ?
Что нужно тогда дополнительно разрабатывать в здании??? Автоматическое открытие окон что-ли..?

Цитата(Haki @ 22.4.2008, 16:27) [snapback]246051[/snapback]
Архитектор при проектировании.


А если архитектор не знает и ГАП тоже не разбирается полностью, то может инженер ОВ сам назначить листницу с окнами на 4 этажа незадымляемой Н2(т.е. с подпором воздуха в нее)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ex_promt_*
сообщение 22.4.2008, 16:00
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(Валерон @ 22.4.2008, 16:34) [snapback]246054[/snapback]
Не совсем понятно объяснено...А откуда тогда будет поступать воздух, если в течении длительного времени будет работать вытяжка ДУ?
Что нужно тогда дополнительно разрабатывать в здании??? Автоматическое открытие окон что-ли..?
А если архитектор не знает и ГАП тоже не разбирается полностью, то может инженер ОВ сам назначить листницу с окнами на 4 этажа незадымляемой Н2(т.е. с подпором воздуха в нее)?


Архитектору по барабану (и уж тем более ГАПу), будет проектировщик ОВ предусматривать защиту от дыма или нет. Отвечать придётся последнему, пусть и решает. cool.gif

Цитата
может инженер ОВ сам назначить листницу с окнами на 4 этажа незадымляемой Н2(т.е. с подпором воздуха в нее)?

Может. Наличие окон не переводит автоматически ЛК в категорию Л1.
Более того, ЛК типа Н2 может иметь неоткрывающиеся окна.
Обязательное условие определения ЛК типов Н1...Н3: ЛК должна удовлетворять требованиям СНиП 21-01-97, как путь и выход эвакуации.

Сообщение отредактировал ex_promt - 22.4.2008, 16:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Валерон_*
сообщение 22.4.2008, 16:16
Сообщение #6





Guest Forum






В общем получается так: Нужна в здании вытяжка ДУ, то обязательно или нет делать подпор воздуха в лестничную клетку? Она является эвакуционной и я сам могу назначить ее незадымляемой.
А может быть такое, что в здании есть только противодымная вытяжная вентиляция без приточной???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ex_promt_*
сообщение 22.4.2008, 16:26
Сообщение #7





Guest Forum






Цитата(Валерон @ 22.4.2008, 17:16) [snapback]246085[/snapback]
А может быть такое, что в здании есть только противодымная вытяжная вентиляция без приточной???


Да, может быть, и часто. Компенсация удаляемого воздуха за счёт неорганизованного притока через проёмы в наружных ограждениях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_goodfellow_*
сообщение 22.4.2008, 18:49
Сообщение #8





Guest Forum






Ответ должен содержаться в Перечне противопожарных мероприятий, который в обязательном порядке разрабатывается на каждый объект (ч.9 п.12 ст.48 ГрадК)

либо дайте описание объекта и поможем Вам прямо тут

Сообщение отредактировал goodfellow - 22.4.2008, 18:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Валерон_*
сообщение 23.4.2008, 9:26
Сообщение #9





Guest Forum






Цитата(ex_promt @ 22.4.2008, 17:26) [snapback]246090[/snapback]
Да, может быть, и часто. Компенсация удаляемого воздуха за счёт неорганизованного притока через проёмы в наружных ограждениях.


То есть при пожаре кто-то должен открыть быстренько окна(я рассматриваю 4 этаж и полностью закрытые окна) на лестнице? Не логогично как-то получается unsure.gif ...

Просто в моем объекте из двух коридоров гостиницы удаляется по 22000 м3/ч воздуха при пожаре. По обоим сторонам коридоров есть лестничные клетки на 5 этажей с окнами(на других этажах другие по назначению помещения). Возле первой лестницы еще есть лифт. Нужно в данном случае делать подпор воздуха? Если да, то где это написано конкретно helpsmilie.gif ,?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Валерон_*
сообщение 24.4.2008, 10:02
Сообщение #10





Guest Forum






Неужели никто не может ответить на мой предыдущий вопрос ohmy.gif ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 28.4.2008, 16:41
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



в снипе написано куда надо подавать. Из коридоров только вытяжка.

А вообще можно посчитать как расширяется воздух при нагреве до 300-400 градусов и какой объем займут продукты горения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
аЛёша
сообщение 29.4.2008, 10:02
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 21.2.2007
Из: Санкт - Петербург
Пользователь №: 6183



Не знаю толи это или нет, но на всяк случай:
СНиП 41-01-2003 п.8.14 Расход воздуха, подаваемого в тамбур-шлюзы с одной открытой дверью, следует определять расчетом по условию обеспечения средней скорости (но не менее 1,3 м/с) истечения воздуха через открытый дверной проем и с учетом совместного действия вытяжной противодымной вентиляции. Расход воздуха, подаваемого в тамбур-шлюзы при закрытых дверях, необходимо рассчитывать на утечки воздуха через неплотности дверных притворов.
А вообще МДС 41-1.99 вам в помощь!

Сообщение отредактировал аЛёша - 29.4.2008, 10:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old patriot
сообщение 29.4.2008, 10:08
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131



Цитата
То есть при пожаре кто-то должен открыть быстренько окна(я рассматриваю 4 этаж и полностью закрытые окна) на лестнице? Не логогично как-то получается ...


В расчёте принимается следующая модель: двери на ЛК и далее наружные открываются во время эвакуации выбегающими людьми. Кроме того, всегда найдётся догадливый товарищ, который откроет или разобьёт окно (окна).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 4.5.2008, 14:35
Сообщение #14


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Из опыта проектирования. Если получался значительный дисбаланс, предусматривала шахту для притока, которую закрывала КДМом. Клапан открывался одновременно с клапаном системы дымоудаления при пожаре.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VENT-A
сообщение 3.7.2014, 11:53
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 19.1.2009
Пользователь №: 27849



Добрый день уважаемы коллеги! Необходима помощь.
Сижу перечитываю СП 7.13130.2013.У меня возникло несколько вопросов.Очень бы хотелось выслушать Ваши рекомендации:
1) Есть ли необходимость делать раздельную вытяжную ДУ на каждый пожарный отсек (т.е этаж)?
Исходя из СП 7.13130.2013 п.6.2 видимо есть.
2)Есть ли необходимость делать вытяжную ДУ в помещении без естественного освещения площадью менее 50 м2, каждое из которых расположено внутри коридора, где предусмотрено ДУ.
А тут я основываюсь на п 7.3 г.

Буду Вам очень благодарна!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 3.7.2014, 18:09
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 12776
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Уважаемая VENT-A! Не стоит разбрасывать одни и те же вопросы по разным темам. Эти Ваши вопросы совсем не по данной теме. Посмотрите ответы, в т.ч. мои в созданной Вами теме
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VENT-A
сообщение 4.7.2014, 7:59
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 19.1.2009
Пользователь №: 27849



Цитата(ИОВ @ 3.7.2014, 18:09) *
Уважаемая VENT-A! Не стоит разбрасывать одни и те же вопросы по разным темам. Эти Ваши вопросы совсем не по данной теме. Посмотрите ответы, в т.ч. мои в созданной Вами теме

Да спасибо я учту.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.11.2025, 16:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных