	   Приточная противодымная вентиляция | 
	 
	 
		
		
			
		
		
      | 
	 
	    
	  | 
	 
   
	 
  
 
	
		| 
			
			
				Гость_Валерон_*
			
			
		 | 
		
			
			
				   22.4.2008, 14:19
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Guest Forum 
        		 
        		 
        		
        		 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Скажите, пожалуйста    , если в здании запроектирована вытяжная противодымная вентиляция (в коридорах 2-х этажей), нужно ли еще и разрабатывать приточную противодымную вентиляцию? То есть должен быть подпор в лестничные клетки, если должно быть удаление из коридоров? Кто должен указывать является ли лестничная клетка не задымляемой    ? 
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				Гость_ex_promt_*
			
			
		 | 
		
			
			
				   22.4.2008, 15:18
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Guest Forum 
        		 
        		 
        		
        		 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата Скажите, пожалуйста  , если в здании запроектирована вытяжная противодымная вентиляция (в коридорах 2-х этажей), нужно ли еще и разрабатывать приточную противодымную вентиляцию? Одно не следует из другого.  Но обратная причинно-следственная связь существует. Цитата Кто должен указывать является ли лестничная клетка не задымляемой Это определяет проектировщик, либо противопожарная концепция.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   22.4.2008, 15:27
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 43 
        		Регистрация: 22.3.2007 
        		Из: г.Тула 
        		Пользователь №: 6725 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Валерон @ 22.4.2008, 15:19) [snapback]246005[/snapback] Кто должен указывать является ли лестничная клетка не задымляемой    ? Архитектор при проектировании.
				 Сообщение отредактировал Haki - 22.4.2008, 15:27
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				Гость_Валерон_*
			
			
		 | 
		
			
			
				   22.4.2008, 15:34
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Guest Forum 
        		 
        		 
        		
        		 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(ex_promt @ 22.4.2008, 16:18) [snapback]246043[/snapback] Одно не следует из другого.  Но обратная причинно-следственная связь существует. Это определяет проектировщик, либо противопожарная концепция. Не совсем понятно объяснено...А откуда тогда будет поступать воздух, если в течении длительного времени будет работать вытяжка ДУ?  Что нужно тогда дополнительно разрабатывать в здании??? Автоматическое открытие окон что-ли..? Цитата(Haki @ 22.4.2008, 16:27) [snapback]246051[/snapback] Архитектор при проектировании. А если архитектор не знает и ГАП тоже не разбирается полностью, то может инженер ОВ сам назначить листницу с окнами на 4 этажа незадымляемой Н2(т.е. с подпором воздуха в нее)?
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				Гость_ex_promt_*
			
			
		 | 
		
			
			
				   22.4.2008, 16:00
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Guest Forum 
        		 
        		 
        		
        		 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Валерон @ 22.4.2008, 16:34) [snapback]246054[/snapback] Не совсем понятно объяснено...А откуда тогда будет поступать воздух, если в течении длительного времени будет работать вытяжка ДУ?  Что нужно тогда дополнительно разрабатывать в здании??? Автоматическое открытие окон что-ли..? А если архитектор не знает и ГАП тоже не разбирается полностью, то может инженер ОВ сам назначить листницу с окнами на 4 этажа незадымляемой Н2(т.е. с подпором воздуха в нее)? Архитектору по барабану (и уж тем более ГАПу), будет проектировщик ОВ предусматривать защиту от дыма или нет. Отвечать придётся последнему, пусть и решает.    Цитата может инженер ОВ сам назначить листницу с окнами на 4 этажа незадымляемой Н2(т.е. с подпором воздуха в нее)? Может.  Наличие окон не переводит автоматически ЛК в категорию Л1. Более того, ЛК типа Н2 может иметь неоткрывающиеся окна. Обязательное условие определения ЛК типов Н1...Н3: ЛК должна удовлетворять требованиям СНиП 21-01-97, как путь и выход эвакуации.
				 Сообщение отредактировал ex_promt - 22.4.2008, 16:02
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				Гость_Валерон_*
			
			
		 | 
		
			
			
				   22.4.2008, 16:16
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Guest Forum 
        		 
        		 
        		
        		 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				В общем получается так: Нужна в здании вытяжка ДУ, то обязательно или нет делать подпор воздуха в лестничную клетку? Она является эвакуционной и я сам могу назначить ее незадымляемой. А может быть такое, что в здании есть только противодымная вытяжная вентиляция без приточной???
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				Гость_ex_promt_*
			
			
		 | 
		
			
			
				   22.4.2008, 16:26
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Guest Forum 
        		 
        		 
        		
        		 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Валерон @ 22.4.2008, 17:16) [snapback]246085[/snapback] А может быть такое, что в здании есть только противодымная вытяжная вентиляция без приточной??? Да, может быть, и часто.  Компенсация удаляемого воздуха за счёт неорганизованного притока через  проёмы в наружных ограждениях.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				Гость_goodfellow_*
			
			
		 | 
		
			
			
				   22.4.2008, 18:49
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Guest Forum 
        		 
        		 
        		
        		 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Ответ должен содержаться в Перечне противопожарных мероприятий, который в обязательном порядке разрабатывается на каждый объект (ч.9 п.12 ст.48 ГрадК)
  либо дайте описание объекта и поможем Вам прямо тут
				
  Сообщение отредактировал goodfellow - 22.4.2008, 18:50
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				Гость_Валерон_*
			
			
		 | 
		
			
			
				   23.4.2008, 9:26
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Guest Forum 
        		 
        		 
        		
        		 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(ex_promt @ 22.4.2008, 17:26) [snapback]246090[/snapback] Да, может быть, и часто.  Компенсация удаляемого воздуха за счёт неорганизованного притока через  проёмы в наружных ограждениях. То есть при пожаре  кто-то должен открыть быстренько окна(я рассматриваю 4 этаж и полностью закрытые окна) на лестнице? Не логогично как-то получается    ... Просто в моем объекте из двух коридоров гостиницы удаляется по 22000 м3/ч воздуха при пожаре. По обоим сторонам коридоров есть лестничные клетки на 5 этажей с окнами(на других этажах другие по назначению помещения). Возле первой лестницы еще есть лифт. Нужно в данном случае делать подпор воздуха? Если да, то где это написано конкретно    ,?
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				Гость_Валерон_*
			
			
		 | 
		
			
			
				   24.4.2008, 10:02
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Guest Forum 
        		 
        		 
        		
        		 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Неужели никто не может ответить на мой предыдущий вопрос    ?
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   28.4.2008, 16:41
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 4812 
        		Регистрация: 17.3.2008 
        		
        		Пользователь №: 16585 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				в снипе написано куда надо подавать. Из коридоров только вытяжка. 
  А вообще можно посчитать как расширяется воздух при нагреве до 300-400 градусов и какой объем займут продукты горения. 
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   29.4.2008, 10:02
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 176 
        		Регистрация: 21.2.2007 
        		Из: Санкт - Петербург 
        		Пользователь №: 6183 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Не знаю толи это или нет, но на всяк случай: СНиП 41-01-2003 п.8.14 Расход воздуха, подаваемого в тамбур-шлюзы с одной открытой дверью, следует определять расчетом по условию обеспечения средней скорости (но не менее 1,3 м/с) истечения воздуха через открытый дверной проем и с учетом совместного действия вытяжной противодымной вентиляции. Расход воздуха, подаваемого в тамбур-шлюзы при закрытых дверях, необходимо рассчитывать на утечки воздуха через неплотности дверных притворов. А вообще МДС 41-1.99 вам в помощь!
				
  Сообщение отредактировал аЛёша - 29.4.2008, 10:03
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   29.4.2008, 10:08
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 1318 
        		Регистрация: 25.4.2008 
        		Из: Родом из СССР 
        		Пользователь №: 18131 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата То есть при пожаре кто-то должен открыть быстренько окна(я рассматриваю 4 этаж и полностью закрытые окна) на лестнице? Не логогично как-то получается  ... В расчёте принимается следующая модель: двери на ЛК и далее наружные открываются во время эвакуации выбегающими людьми. Кроме того, всегда найдётся догадливый товарищ, который откроет или разобьёт окно (окна).
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   4.5.2008, 14:35
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		инженер-проектировщик ОВиК     
        		
  
        		Группа: Модераторы 
        		Сообщений: 8798 
        		Регистрация: 28.10.2006 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 4501 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Из опыта проектирования. Если получался значительный дисбаланс, предусматривала шахту для притока, которую закрывала КДМом. Клапан открывался одновременно с клапаном системы дымоудаления при пожаре.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   3.7.2014, 11:53
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 24 
        		Регистрация: 19.1.2009 
        		
        		Пользователь №: 27849 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Добрый день уважаемы коллеги! Необходима помощь. Сижу перечитываю СП 7.13130.2013.У меня возникло несколько вопросов.Очень бы хотелось выслушать Ваши рекомендации: 1) Есть ли необходимость делать раздельную вытяжную ДУ на каждый пожарный отсек (т.е этаж)? Исходя из СП 7.13130.2013 п.6.2 видимо есть. 2)Есть ли необходимость делать вытяжную ДУ в помещении без естественного освещения площадью менее 50 м2, каждое из которых расположено внутри коридора, где предусмотрено ДУ. А тут я основываюсь на п 7.3 г.
  Буду Вам очень благодарна! 
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   3.7.2014, 18:09
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 12776 
        		Регистрация: 9.4.2014 
        		
        		Пользователь №: 229939 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Уважаемая VENT-A! Не стоит разбрасывать одни и те же вопросы по разным темам. Эти Ваши вопросы совсем не по данной теме. Посмотрите ответы, в т.ч. мои в созданной Вами теме
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   4.7.2014, 7:59
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 24 
        		Регистрация: 19.1.2009 
        		
        		Пользователь №: 27849 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(ИОВ @ 3.7.2014, 18:09)   Уважаемая VENT-A! Не стоит разбрасывать одни и те же вопросы по разным темам. Эти Ваши вопросы совсем не по данной теме. Посмотрите ответы, в т.ч. мои в созданной Вами теме Да спасибо я учту.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
 
 
	
		 | 
		   | 
	 
 
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) 
	Пользователей: 0  
 
 
 
         | 
        
        
            
 | 
 
                Реклама 
                         
         
  
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
 
 
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W  
 
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq 
 
 
 
	
  
            
                Последние сообщения Форума 
                
                   
                 
              
  
        
             
             
  
  
	  
               
             
            
         |