Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Удаление воздуха из жилого помещения
Гость_test_*
сообщение 28.12.2005, 15:02
Сообщение #1





Guest Forum






Каким нормативным документом запрещается (при проектировании приточно-вытяжных установок для жилого помещения) осуществлять вытяжку непосредственно на улицу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Дамир_*
сообщение 28.12.2005, 15:14
Сообщение #2





Guest Forum






Уважаемый test!

Почитайте внимательнее и вдумчиво СНиП 41-01-2003. Таких ограничений нет, просто производить забор и выброс воздуха в одном месте нельзя, на фасад здания точно или разводить воздуховыпускные и приемные отверстия не менее чем на 10 метров друг от друга. Тоже самое с кровлей bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_test_*
сообщение 29.12.2005, 2:37
Сообщение #3





Guest Forum






Уважаемый Дамир!

Спасибо большое за Ваш ответ.
СНиП 41-01-2003 прочитал прежде чем задать вопрос.
Насколько я понял, требования о разнесении воздуховыпускных и приемных отверстий
не менее, чем на 10 метров друг от друга продиктовано исключительно для недопущения смешения выпускаемого воздуха с поступающим в помещение.

Предположим, что при проектировании приточно-вытяжной установки изначально предполагается подмес отработанного воздуха, допускается ли тогда расположение воздуховыпускных и приемных отверстий на близком растоянии?
(ведь при отсутствии приточно-вытяжной вентиляции и установленным в помещении герметичным остеклением приток воздуха возможен только при проветривании (открывании створки окна),
при этом происходит как выход воздуха наружу, так и поступление его в помещение (при наличии разницы нар. и внутр. температур) и этого никто запретить и контролировать не может.

таким образом, если рассматривать приточно-вытяжную установку для одного жилого помещения, имеющую близко раположенные воздуховыпускные и приемные отверстия как альтернативу проветриванию, то, на мой взгляд, она может иметь место.

Что Вы думаете по этому поводу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 5.1.2006, 13:10
Сообщение #4





Guest Forum






Посмотрите пояснения ShaggyDoc и Prasolov`a по этому вопросу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 15:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных