Уважаемый Дамир!
Спасибо большое за Ваш ответ. СНиП 41-01-2003 прочитал прежде чем задать вопрос. Насколько я понял, требования о разнесении воздуховыпускных и приемных отверстий не менее, чем на 10 метров друг от друга продиктовано исключительно для недопущения смешения выпускаемого воздуха с поступающим в помещение.
Предположим, что при проектировании приточно-вытяжной установки изначально предполагается подмес отработанного воздуха, допускается ли тогда расположение воздуховыпускных и приемных отверстий на близком растоянии? (ведь при отсутствии приточно-вытяжной вентиляции и установленным в помещении герметичным остеклением приток воздуха возможен только при проветривании (открывании створки окна), при этом происходит как выход воздуха наружу, так и поступление его в помещение (при наличии разницы нар. и внутр. температур) и этого никто запретить и контролировать не может.
таким образом, если рассматривать приточно-вытяжную установку для одного жилого помещения, имеющую близко раположенные воздуховыпускные и приемные отверстия как альтернативу проветриванию, то, на мой взгляд, она может иметь место.
Что Вы думаете по этому поводу?
|