Каким нормативным документом запрещается (при проектировании приточно-вытяжных установок для жилого помещения) осуществлять вытяжку непосредственно на улицу?
Уважаемый test!
Почитайте внимательнее и вдумчиво СНиП 41-01-2003. Таких ограничений нет, просто производить забор и выброс воздуха в одном месте
нельзя, на фасад здания точно или разводить воздуховыпускные и приемные отверстия не менее чем на 10 метров друг от друга. Тоже самое с кровлей
Уважаемый Дамир!
Спасибо большое за Ваш ответ.
СНиП 41-01-2003 прочитал прежде чем задать вопрос.
Насколько я понял, требования о разнесении воздуховыпускных и приемных отверстий
не менее, чем на 10 метров друг от друга продиктовано исключительно для недопущения смешения выпускаемого воздуха с поступающим в помещение.
Предположим, что при проектировании приточно-вытяжной установки изначально предполагается подмес отработанного воздуха, допускается ли тогда расположение воздуховыпускных и приемных отверстий на близком растоянии?
(ведь при отсутствии приточно-вытяжной вентиляции и установленным в помещении герметичным остеклением приток воздуха возможен только при проветривании (открывании створки окна),
при этом происходит как выход воздуха наружу, так и поступление его в помещение (при наличии разницы нар. и внутр. температур) и этого никто запретить и контролировать не может.
таким образом, если рассматривать приточно-вытяжную установку для одного жилого помещения, имеющую близко раположенные воздуховыпускные и приемные отверстия как альтернативу проветриванию, то, на мой взгляд, она может иметь место.
Что Вы думаете по этому поводу?