|
  |
проектирование ВРУ, где найти хорошую конструкцию? |
|
|
Гость_in37_*
|
24.4.2008, 16:27
|
Guest Forum

|
надо спроектировать ВРУ на 1500 квт: из них 415 квт- внутреннее освещение торговых залов магазина Кс=1- так как все освещение в залах включено столовая -205 квт Кс=1?????????=== так приказал начальник (надо уточнить по нормативам) микроклимат через кондиционеры - 785 квт согласовано с заказчиком-хозяином ( АВР на эвакуационное освещение + холодильники+ сигнализация =20 квт) ....................................................................................................... можно взять рубильники типа ВА55-41-340010 -2шт предохранитель типа ППН-41-1500А -6 шт как сделать современный вариант????????? может кто кинет современное решение если ставить контроллер - где глянуть схему?? не вылетит ли контроллер от грозы , не будет ли сбоев от помех, гуляющих по сети????? как делают опытные проектировщики в таких случаях ????
|
|
|
|
Гость_in37_*
|
24.4.2008, 17:16
|
Guest Forum

|
Кс для кондиционеров =1, так как все включено какие контроллеры лучше (надежнее по отношению к сетевым помехам и грозовым импульсам ) ?? расстояние до трансформатора =100метров- по подземному кабелю
|
|
|
|
Гость_Slavik_*
|
24.4.2008, 17:34
|
Guest Forum

|
Цитата(in37 @ 24.4.2008, 20:16) [snapback]247046[/snapback] какие контроллеры лучше (надежнее по отношению к сетевым помехам и грозовым импульсам ) ?? Зачем Вам вообще контроллер? Что Вы им контролировать собрались?
|
|
|
|
Гость_in37_*
|
24.4.2008, 18:03
|
Guest Forum

|
Наверное, лучше купить готовые ВРУ на 800 А (3шт)
|
|
|
|
|
24.4.2008, 23:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 5.4.2008
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17411

|
Что реально сделать надо - типа проект сделать, или нужен готовый шкаф? Есть проект? Или типа данные дали и все? Для чего контроллер?
|
|
|
|
Гость_in37_*
|
26.4.2008, 14:00
|
Guest Forum

|
Проект делаю, основной интерес представляет вопрос - как делают ввод на такую мощность другие проектировщики ??????? Желательно ввод сделать по 2-ой категории- восстановление работоспособности в течение 30 минут коридоры решили запитать от от ВРУ с рубильником - переключателем ПЦ2-400(кабель N1 и кабель N2) от этого же ВРУ1 (через АВР1) запитали: эвакуац освещение,лестницы, холодильники, сигнализацию охранную и пожарную , насосную станцию пожарного тушения ,системы видеонаблюдения, к АВР1 подключен дизель генератор Все остальные мощности (остальгое освещение торговых площадей,отопительную вентиляцию подключили к ВРУ2 с двумя рубильниками РП15-1600А с предохранителями на 1500А, подключенными к двум независимым кабельным вводам(кабель N3и кабель N4)
мощность такая выплывает, потому, что отопление идет горячим воздухом от радиаторов с горячей водой - это решалось без меня. освещение торговых площадей не выключишь- товар надо красиво осветить!
|
|
|
|
Гость_in37_*
|
26.4.2008, 14:50
|
Guest Forum

|
контроллеры - видел, люди рекомендуют для лучшего управления мощностью(включение-отключение) мощность суммарная -1450 квт!
|
|
|
|
|
26.4.2008, 15:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382

|
Насколько мне удалось понять - у Вас 4 (четыре) кабельных ввода? В итоге Вам надо сформировать гарантированную и негарантированную сеть. Сейчас ребята из раздела "автоматизация" меня заплюют: делайте безо всяких контроллеров, на релейной автоматике, так будет проще и "прозрачнее", и надежнее. Пожалейте експлуатационщиков! Применеие тех или иных конкретных устойств зависит только от возможностей заказчика, все, что не требует программирования, можно брать импортное - будет работать долго. Контроллеры берите местного производства, хоть и хуже - зато авторы под боком  . Буржуи никогда должной поддержки не окажут. Короче, в энергитеке приветсвуется "консерватизм". Плавкие вставки "рулят" до сих пор.
|
|
|
|
|
26.4.2008, 18:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 5.4.2008
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17411

|
Цитата(Сергей В. @ 26.4.2008, 15:28) [snapback]247513[/snapback] Насколько мне удалось понять - у Вас 4 (четыре) кабельных ввода? В итоге Вам надо сформировать гарантированную и негарантированную сеть. Сейчас ребята из раздела "автоматизация" меня заплюют: делайте безо всяких контроллеров, на релейной автоматике, так будет проще и "прозрачнее", и надежнее. Пожалейте експлуатационщиков! Применеие тех или иных конкретных устойств зависит только от возможностей заказчика, все, что не требует программирования, можно брать импортное - будет работать долго. Контроллеры берите местного производства, хоть и хуже - зато авторы под боком  . Буржуи никогда должной поддержки не окажут. Короче, в энергитеке приветсвуется "консерватизм". Плавкие вставки "рулят" до сих пор. Вариаций по данному вопросу просто море! Если есть магистральная схема - скинь попробую набросать шкафы. АВР можно делать как на контроллерах, так и без них - все зависит от поставленых задач. Схем и вариантов просто море. Принципиально нужно нормальное тех. задание и тогда все в дамках  А плавкие вставки реально могут упростить и удешевить все это сооружение - но остаеться вопрос по габаритам таких сооружений!
Сообщение отредактировал elektric - 26.4.2008, 18:29
|
|
|
|
Гость_in37_*
|
27.4.2008, 16:52
|
Guest Forum

|
никто мне так и не ответил на вопрос: МОЖНО ЛИ ДЕЛАТЬ ВХОД (ВРУ) НА 2000АМПЕР (с одним на 2000А или двумя по1000А рубильниками) ИЛИ НАДО ДЕЛАТЬ ПЯТЬ ВХОДОВ (ВРУ) ПО 400АМПЕР???? если Вы мне скажете, что МОЖНО НА 2000АМПЕР делать одно ВРУ, то тогда надо , получается прокладыватьк нему 10 кабелей по 120мм2?????????? (начальник сказал,что толще кабель не разрешат)
Бог с ними, с контроллерами, хоть я их сам проектировал и программировал много лет и успешно) ПОКА БЕЗ КОНТРОЛЛЕРОВ_УГОВОРИЛИ!!
|
|
|
|
Гость_in37_*
|
27.4.2008, 17:05
|
Guest Forum

|
ВРУ на 2000Ампер (380В)- так делают реально , или это авантюра ?????????????????? или лучше поставить шесть ВРУ по 400А???????? - (сам понимаю- это гораздо надежнее)
|
|
|
|
|
28.4.2008, 12:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 14.1.2008
Из: Самара
Пользователь №: 14413

|
Цитата(in37 @ 27.4.2008, 18:52) [snapback]247647[/snapback] никто мне так и не ответил на вопрос: МОЖНО ЛИ ДЕЛАТЬ ВХОД (ВРУ) НА 2000АМПЕР (с одним на 2000А или двумя по1000А рубильниками) ИЛИ НАДО ДЕЛАТЬ ПЯТЬ ВХОДОВ (ВРУ) ПО 400АМПЕР???? если Вы мне скажете, что МОЖНО НА 2000АМПЕР делать одно ВРУ, то тогда надо , получается прокладыватьк нему 10 кабелей по 120мм2?????????? (начальник сказал,что толще кабель не разрешат) У вас на ТП (РП) сколько ячеек задействовано? Две? С разных секций? Какие там автоматы? Сколько кабелей на НИХ можно подключить? После ответов на эти вопросы можно думать сколько и каких ВРУ покупать. На 400А свет клином не сошелся.
|
|
|
|
|
28.4.2008, 14:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 5.4.2008
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17411

|
Можно делать и на больший ампераж - я сам ставил на 4000 А, правда при токах больше 1000А вводные устройства лучше делать выкатными  . А так видел вводы на 6300А и все работает. Вариант из кучи рубильников - что то интересное - такое в первый раз слышу. А какая проблемма 120 кв.мм притянуть и подключить. Из опыта - на ввод подсоединяли 8 жил 300 кв.мм - это не есть проблема, правда для грамотного монтажника!!!!!!!!!!!
|
|
|
|
Гость_in37_*
|
29.4.2008, 17:26
|
Guest Forum

|
"правда при токах больше 1000А вводные устройства лучше делать выкатными "--это как?????????где почитать??
|
|
|
|
Гость_in37_*
|
29.4.2008, 17:35
|
Guest Forum

|
я уже нарисовал вводное устройство на 2000А- по схеме, как предлагают фирмы на продажу рубильник-> трансформатор токовый-> контактор а Вы ставили один рубильник на входе или два (второй резервный, запасной (если первый обгорит0?)
|
|
|
|
|
29.4.2008, 18:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 391
Регистрация: 11.1.2008
Пользователь №: 14360

|
Цитата(in37 @ 26.4.2008, 17:50) [snapback]247508[/snapback] контроллеры - видел, люди рекомендуют для лучшего управления мощностью(включение-отключение) мощность суммарная -1450 квт! Я подробно отвечал на подобный вопрос в соседней ветке: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...st&p=247990
|
|
|
|
|
29.4.2008, 22:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 5.4.2008
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17411

|
Цитата(in37 @ 29.4.2008, 17:26) [snapback]248190[/snapback] "правда при токах больше 1000А вводные устройства лучше делать выкатными "--это как?????????где почитать?? У ABB такое исполнение есть в сериях SACE TMax и EMax. На большие токи лучший вариант EMax - надежнее - работают идеально! Лучший вариант - напиши точное техническое задание - попробую помочь. Только просьба подробно расписать - какие нагрузки, какие входы, скольно их.
Сообщение отредактировал elektric - 29.4.2008, 22:31
|
|
|
|
Гость_in37_*
|
30.4.2008, 12:07
|
Guest Forum

|
а какой контактор (пускатель ) поставить на 2000Ампер ??
|
|
|
|
Гость_in37_*
|
30.4.2008, 14:03
|
Guest Forum

|
а какой поставить контактор (пускатель ) на 1500А для отключения вентиляции при пожаре?? все предлагают на малые токи
|
|
|
|
|
30.4.2008, 16:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 5.4.2008
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17411

|
Цитата(in37 @ 30.4.2008, 14:03) [snapback]248392[/snapback] а какой поставить контактор (пускатель ) на 1500А для отключения вентиляции при пожаре?? все предлагают на малые токи Ставь автомат с катушкой отключения - будет проще и дешевле! Но именно вариант с катушкой отключения, а не с приводом!  ускатель будет слишком дорого и еще и замучаешься искать! И что за зацикливание на контактарах - автоматы упрошают жизнь, и позволят уменьшить габариты ВРУ
Сообщение отредактировал elektric - 30.4.2008, 16:47
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|