Ты после каждого моего сообщения будешь корректировать свой вопрос?
Ну что ж, на прошлую редакцию отвечал, отвечу и на эту.
По предлагаемой схеме, оба насоса должны быть в работе.
В случае останова одного из насосов - необходимо перекрывать поток через один из котлов,
т. к. в противном случае проток через котлы снизится до 4,5 куб.м./час., что приведёт к повышению
перепада температуры на рабочем котле до 40*С (при теплопроизводительности 206 кВт), в то время как:
- в инструкции на котёл указаны перепады 10...20*С;
- теплосеть не расчитана на такой перепад;
- при темп. воды на выходе из котла = 90*С, снижение темп. на входе до 50*С, приведёт к конденсатообразованию.
При существующей установке сетевых насосов "DAB" на обратной магистрали у каждого котла, несложно решается
задача сблокированной работы котла и соотв. насоса (электрическими цепями).
После предлагаемой переделки, при переходе с отного котла на другой, потребуются ручные манипуляции с арматурой.
Сообщение отредактировал sl-spds - 7.5.2008, 5:45