Мною представлен проект реконструкции существующей дизельной котельной с переводом на газ.
Одно из условий - использование имеющегося оборудования.
Существующие сетевые насосы "DAB" стояли на обратной магистрали у каждого котла, расход на каждый котёл G=9м3/ч.
Проверял по рабочей точке данные насосы с учётом сопротивления системы - подходят для установки.
В изменённой (представленной) схеме оба насоса работают на общую магистраль с расходом по 50% . Вопрос: насколько
эффективна работа насосов по такой схеме.

Выслушаю замечания специалистов
faza
Уважаемый коллега!
Если есть возможность выставьте на
форум АВОК раздел автоматики и КиП выше названной котельной.
sl-spds
Цитата(3D . @ 6.5.2008, 14:38) [snapback]249977[/snapback]
Выслушаяю замечания специалистов

Давай по порядку:
1. Проходы между котлами маловаты. Советую сдвинуть котлы, чтобы расстояния от стенок котлов до стен помещения = не менее 700 мм.
2. Добавь воздушники в верхней точке Т2.
3. Сливы от фильтров выполни резиновым шлангом, иначе проблемы с разборкой для чистки.
4. Добавь манометры после фильтров, дабы зреть перепад на них, и соответственно судить о степени засорённости.
5. Манометры на напорных патрубках насосов переставить до обратных клапанов.
6. Зачем байпасная линия на насосах?
7. Установи поплавковый клапан на бак запаса воды.
8. Переставь обратный клапан на обвязке насосной станции. По твоей схеме насосная станция (при отключении воды на входе котельной) будет перекачивать воду из бака зап. воды, снова в бак.
9. Сбросные линии от предохранительных клапанов отправь в подземный резервуар. При сбросе на улицу - получишь ледяную горку и закупорку.
10. На исходную водичку установи патронный умягчающий фильтр, для систем отопления.
Эт для начала, будет время почитаю поясниловку и смету... biggrin.gif
sl-spds
Ты после каждого моего сообщения будешь корректировать свой вопрос? blink.gif
Ну что ж, на прошлую редакцию отвечал, отвечу и на эту.

По предлагаемой схеме, оба насоса должны быть в работе.
В случае останова одного из насосов - необходимо перекрывать поток через один из котлов,
т. к. в противном случае проток через котлы снизится до 4,5 куб.м./час., что приведёт к повышению
перепада температуры на рабочем котле до 40*С (при теплопроизводительности 206 кВт), в то время как:
- в инструкции на котёл указаны перепады 10...20*С;
- теплосеть не расчитана на такой перепад;
- при темп. воды на выходе из котла = 90*С, снижение темп. на входе до 50*С, приведёт к конденсатообразованию.
При существующей установке сетевых насосов "DAB" на обратной магистрали у каждого котла, несложно решается
задача сблокированной работы котла и соотв. насоса (электрическими цепями).
После предлагаемой переделки, при переходе с отного котла на другой, потребуются ручные манипуляции с арматурой.
Grom
Как регулируется температура по графику, у Вас не предусмотрена данная регулировка;
-лудше производить подпитку в подачу, а не в обратку перед мембранным баком;
-узел подпитки не доработан;
- обратные клапаны "не в ту сторону смотрят";
- не стоит отводить конденсат из дымовых труд на отмостку, за зиму коток получится
- зонты над дымовыми трубами не устанавливают
- у Вас котельная без обслуживающего персонала, укажите в ПЗ куда выводятся сигналы о работе
- у Вас резервуар на 0,25м3, а бак запаса воды 0,5м3; да и в котле наверное не меньше 0,2м3
спец
Советую просмотреть тему: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=27054
3D .
Премного благодарен всем ответившим специалистам. Буду думать.

Премного благодарен всем ответившим специалистам. Буду думать.