Здравствуйте!
Комплектуем сейчас систему управления котельной: 2 котла ДЕ-6,5 с горелками Weishaupt G50/2-А. Кто имел с этими горелками дело? Что за зверь? Пока обладаю информацией, что "умная" шибко вещь, с производителем связываемся, но хотелось бы услышать мнение пользователя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sl-spds
сообщение 6.5.2008, 13:18
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 391
Регистрация: 11.1.2008
Пользователь №: 14360



Дык горелка как горелка.
Струкцию глядел?
Шо интересуеть? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Vasilii_*
сообщение 6.5.2008, 15:10
Сообщение #3





Guest Forum






1. Хотим ее подвязать к своей системе управления котельной, для чего хотелось бы знать:
1.1.Перечень датчиков подключаемых к менеджеру горения, их назначение (индикация, контроль, в цепи регулирования), тип (аналоговый, дискретный, цифровой), место установки на управляемом объекте. Интерес представляет перечень датчиков подключаемых к менеджеру горения со стороны управляемого объекта, а не в составе самой горелки. К таким относятся, к примеру, датчики давления в котле, датчики разряжения, датчики температур и т.д.
1.2.Перечень приводов подключаемых к менеджеру горения (ЧП, сервопривода), их назначение. К примеру, функция регулирования разряжения в зоне горения. Используется ли частотное регулирование приводом дымососа? Используется ли управление заслонкой дымососа? И т.д. В конечном итоге, в рамках проекта предусмотрено ли описанное выше? Если да, то соответственно, перечень оборудования, функциональное назначение …
1.3.Перечень доп. модулей подключаемых к менеджеру горения (панели HMI, модули связи с системами диспетчеризации, иные модули), их назначение. В частности интересует возможность включения в систему управления и диспетчеризации. Канал связи на базе Modbus (RS485/RS232).
2.Следствие из п. 1.3. Представляет интерес описание протокола работы с W-FM100/200 по Modbus (руководство программиста), с целью создания полноценной системы управления и диспетчеризации.
3. Настораживает вот это: "...если терпимо относиться к неожиданным аварийным остановкам... "!!! sad.gif Это в связи с чем? Глюк горелки или что? helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 6.5.2008, 15:11
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Vasilii @ 6.5.2008, 14:15) [snapback]250009[/snapback]
"умная" шибко вещь


Это с раздельными сервоприводами и "менеджером горения", что ли?
Ну, если терпимо относиться к неожиданным аварийным остановкам... sad.gif
Были случаи: и безаварийно останавливалась горелка каждый день в одно и то же время (W-FM 100), и аварийно останавливалась (W-FM 50) - по-видимому, "не прошла" должным образом проверка крайних положений у сервопривода ...

Сообщение отредактировал tiptop - 6.5.2008, 18:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Vasilii_*
сообщение 6.5.2008, 15:24
Сообщение #5





Guest Forum






Чем закончилась эта история?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 6.5.2008, 15:37
Сообщение #6


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



То, что останавливалась каждый день (W-FM 100) - приехали спецы из Москвы и как-то устранили (я там не присутствовал).
Ошибку проверки сервопривода сбросили (W-FM 50), и горелка стала работать дальше.

Сообщение отредактировал tiptop - 6.5.2008, 18:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sl-spds
сообщение 6.5.2008, 16:58
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 391
Регистрация: 11.1.2008
Пользователь №: 14360



Цитата(tiptop @ 6.5.2008, 18:11) [snapback]250051[/snapback]
Это с раздельными сервоприводами и "менеджером горения", что ли?
Ну, если терпимо относиться к неожиданным аварийным остановкам... sad.gif
Были случаи: и безаварийно останавливалась горелка каждый день в одно и то же время, и аварийно останавливалась - по-видимому, "не прошла" должным образом проверка крайних положений у сервопривода...

Эт что ж вы там натворили, что "свернули голову" одной из лучших и надёжных горелок, представленных на нашем рынке?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sl-spds
сообщение 6.5.2008, 17:24
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 391
Регистрация: 11.1.2008
Пользователь №: 14360



Цитата(Vasilii @ 6.5.2008, 18:10) [snapback]250050[/snapback]
1. Хотим ее подвязать к своей системе управления котельной, для чего хотелось бы знать:
1.1.Перечень датчиков подключаемых к менеджеру горения, их назначение (индикация, контроль, в цепи регулирования), тип (аналоговый, дискретный, цифровой), место установки на управляемом объекте. Интерес представляет перечень датчиков подключаемых к менеджеру горения со стороны управляемого объекта, а не в составе самой горелки. К таким относятся, к примеру, датчики давления в котле, датчики разряжения, датчики температур и т.д.
1.2.Перечень приводов подключаемых к менеджеру горения (ЧП, сервопривода), их назначение. К примеру, функция регулирования разряжения в зоне горения. Используется ли частотное регулирование приводом дымососа? Используется ли управление заслонкой дымососа? И т.д. В конечном итоге, в рамках проекта предусмотрено ли описанное выше? Если да, то соответственно, перечень оборудования, функциональное назначение …
1.3.Перечень доп. модулей подключаемых к менеджеру горения (панели HMI, модули связи с системами диспетчеризации, иные модули), их назначение. В частности интересует возможность включения в систему управления и диспетчеризации. Канал связи на базе Modbus (RS485/RS232).
2.Следствие из п. 1.3. Представляет интерес описание протокола работы с W-FM100/200 по Modbus (руководство программиста), с целью создания полноценной системы управления и диспетчеризации.
3. Настораживает вот это: "...если терпимо относиться к неожиданным аварийным остановкам... "!!! sad.gif Это в связи с чем? Глюк горелки или что? helpsmilie.gif

Уточните, какой у вас менеджер горения?
Стандартно горелка поставляется с менеджером горения W-FM 100.
Опционально, за дополнительную плату, поставляется - W-FM 200.
Если у вас "сотый", то уточните имеется ли опция встроенного пид-регулятора давления?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Vasilii_*
сообщение 7.5.2008, 6:18
Сообщение #9





Guest Forum






Сейчас как раз и думаем какой брать менеджер горенья 100 или 200. У 200 вроде как больше возможностей. А Вы с чем имели дело?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sl-spds
сообщение 7.5.2008, 11:18
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 391
Регистрация: 11.1.2008
Пользователь №: 14360



Цитата(Vasilii @ 7.5.2008, 9:18) [snapback]250267[/snapback]
Сейчас как раз и думаем какой брать менеджер горенья 100 или 200. У 200 вроде как больше возможностей. А Вы с чем имели дело?

Дык с обоими.
Возможности 200-го - возбуждают творческую фантазию.
Но из 9-ти объектов на которых мы применили горелки Weishaupt, только на 2-х заказчики согласились на 200-ый.
И только на одном, с поддержкой функций: кислородного регулирования, частотного управления вентилятором
горелки и сетевым обменом по встроенному протоколу.
Чтоб вам легче думалось, запросите у диллеров (Рационал) цену на горелку в одной и другой комплектации,
определитесь с выбором и мы продолжим эту тему. Постараюсь вам рассказать о возможностях вашего "чуда".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Vasilii_*
сообщение 7.5.2008, 12:36
Сообщение #11





Guest Forum






Уже запросил. На 100 у меня есть, жду сегодня/завтра на 200. Вопрос такой: необходим выход Modbus с менеджера горелки, эту функцию заказывать опционально или все протоколы "на борту" уже? Менеджеры мне не смогли дать ответ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ank_*
сообщение 14.8.2008, 10:40
Сообщение #12





Guest Forum






Фирма WEISHAUPT использует контроллеры немецкой же фирмы РМА из Касселя. Обычно KS40 или 50. На контроллерах-регуляторах для этой горелки есть опция модбаса. Не могу сказать про Вашу, не знаю комплектации. Если есть дополнительные вопросы могу поподробней...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 14.8.2008, 17:52
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Цитата(sl-spds @ 7.5.2008, 14:18) [snapback]250370[/snapback]
Дык с обоими.
Возможности 200-го - возбуждают творческую фантазию.
Но из 9-ти объектов на которых мы применили горелки Weishaupt, только на 2-х заказчики согласились на 200-ый.
И только на одном, с поддержкой функций: кислородного регулирования, частотного управления вентилятором
горелки и сетевым обменом по встроенному протоколу.
Чтоб вам легче думалось, запросите у диллеров (Рационал) цену на горелку в одной и другой комплектации,
определитесь с выбором и мы продолжим эту тему. Постараюсь вам рассказать о возможностях вашего "чуда".

Творческую фантазию то возбуждает, но не всегда руководство готово платить за это. Поэтому и приходится цеплять к импортным горелкам российские контроллеры.

Сообщение отредактировал den.mgn - 14.8.2008, 17:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Vasilii_*
сообщение 15.8.2008, 5:55
Сообщение #14





Guest Forum






На днях получаем горелку Weishaupt G 50/2-A. Комплектация следующая:
1. Сама собственно горелка.
2. Исполненте ISF для G, RGL, RGMS 50/2-A.
3. Менеджер горения W-FM 200, включая модуль частотного регулирования и регулятор мощности встроенный вместо W-FM 100 для гор. 30-70.
4. DMV и линия газа зажигания смонтирована на горелку типоряда 30-70 и WK.
5. Реле макс. давления газа GW 150 для горелок с W-FM 100, фланцевое исполнение.
6. Сенсорный датчик частоты вращения и реле давления воздуха LGW 10 вместо LGW 50.
7. Частотный преобразователь VLT 2881 с установкой в шкаф управления горелок типоразмеров 50/2.
8. Модуль кислородного регулирования с W-FM 200.
9. Зонд О2 QCO020 для кислородного регултрования со встроенным фильтром для гор. типа 30-50 и WK.
10. Фланец для зонда О2.
11. Кабель для зонда О2 QCO020.
12. Кабель шины CAN-BUS.
13. Кран шаровый газовый KPN-K.
14. Фильтр газовый WF 3080/1.
15. Регулятор давления газа FRS 5080.
16. Мганитный клапан утечки газа LGV 507/5.
17. Монтажный комплект для клапана утечки газа.
18. Компенсатор аксиальный AF 1148.
19. Колено угловое 90
20. Преобразователь давления Р 30-w подклбючение G 1/2
21. Шкаф управления горелкой с частонтным и кислородным регулированием.
22-28. Комплект для подключения к W-FM-200 (нулевой модемный кабель, штекерный переходник и документация).
Если у кого есть "расшифровка" протокола обмена с менеджеров горения, то скиньте, пожалуйста. helpsmilie.gif Поставщик, к сожалению, без самой горелки документацию не предоставляет. Что ояень странно. bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 16.8.2008, 6:28
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



И что стоит это чудо?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Vasilii_*
сообщение 18.8.2008, 6:28
Сообщение #16





Guest Forum






Почти 1600000 р.за штуку. немного прогадали не взяли контур регулирования по разряжению - теперь сами будем его делать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Vasilii_*
сообщение 26.8.2008, 6:49
Сообщение #17





Guest Forum






А в ответ тишина!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 26.8.2008, 8:11
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Для модбаса
Цитата
Необходимые принадлежности
• Соединительный кабель (1 x на горелку) 217 706 12 602
• Адаптер RS 232 / RS 485 (1 x на горелку) 716 402
• Блок питания (1 x на установку) напр., 743 207
• Стандартное программное обеспечение для интерфейсов W-FM 100 / 200 с шиной Modbus

Для лона
Цитата
Необходимые принадлежности
• Соединительный кабель (1 x на горелку) 217 706 12 512
• Адаптер eBUS/ ПК (1 x на горелку) 743 092
• Штекерный разъем (1 x на горелку) 743 082
• Комплект eGATE LONWorks вкл. документацию
(1 x на установку) 217 706 12 562

Для профибаса
Цитата
Необходимые принадлежности
• Соединительный кабель (1 x на каждую горелку) 217 706 12 512
• Адаптер eBus /ПК (1 x на каждую горелку) 743 092
• Штекерный разъем (1 x на каждую горелку) 743 082
• Комплект eGATE PROFIBUS-DP
вкл. документацию (1 x на каждую установку) 217 706 12 532


Или Вы хотите именно eBUS цеплять к своей автоматике?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Vasilii_*
сообщение 26.8.2008, 8:23
Сообщение #19





Guest Forum






Нет, нет!!! Modbus. А есть описание, что где, в каком байте?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Vasilii_*
сообщение 12.9.2008, 15:12
Сообщение #20





Guest Forum






Получили свои горелки. И унас сразу возник вопрос: А где же тут наш протокол Modbus? А нету - "тю-тю наки"!!! bang.gif
Звоню в Рационал:
Я: есть?
Р: Узнаю сейчас.
.....
Р: нету
Я: ????
Р: надо звонить в Германию
Я: сроки ответа?
Р: несколько недель
Я: bang.gif bang.gif bang.gif


Объясните мне, пожалуйста, это, что военная тайна? Или я чего-то не понимаю?
Поэтому прошу....ПОМОГИТЕ, ЛЮДИИИИ!!!!
Если у кого есть описание скиньте, пожалуйста.
У нас менеджер горенья 200, хотим по Modbus-у соединить с PLC и далее в SCADA-у.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 12.9.2008, 15:57
Сообщение #21


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Vasilii @ 12.9.2008, 16:12) [snapback]291980[/snapback]
Объясните мне, пожалуйста, это, что военная тайна?

У меня такое впечвтление, что в московских представительствах германских компаний боятся лишний раз побеспокоить свою "метрополию"...
Возникали вопросы с итальянской горелкой. Техники из Москвы не смогли ответить, сразу обратились к итальянцам. Приезжал наладчик-итальянец.
Турецкому наладчику, работавшему в нашей области, запчасти присылали на самолёте на следующий день после запроса... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 12.9.2008, 21:23
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Просто в российских представительствах работают торгаши, которые вчера торговали помидорами, сегодня горелками, а завтра трубами. И на наши проблемы им глубоко плевать.

Сообщение отредактировал Abysmo - 12.9.2008, 21:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Vasilii_*
сообщение 15.9.2008, 12:40
Сообщение #23





Guest Forum






Это уже какой-то фарс! В пятницу договорился с представителем Рационала, что созвонимся с ним в понедельник и начнем решеть вопрос. Звоню сегодня - А ОН В ОТПУСКЕ и мобильный естественно отключен. Куда немцы смотрят?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kulmx
сообщение 16.9.2008, 15:17
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 17.11.2007
Из: Russia
Пользователь №: 12985



Добрый день

Смотр вашу переписку... У меня тоже самая вознкала проблема необходимо было подцепить горелку по eBus нарыл много информации на зарубежных сайтах (кабеля, преходники) созванивался с немцами напрямую... Но получть должного ответа как происходит общение по данной шине (предача и прием) нет информаци....

Данный протокол я думаю закрыт (как монимаю для менеджеров горения).....

Если есть у ВАС своя информация то делитесь будем общатся....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 16.9.2008, 16:36
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Цитата(Vasilii @ 12.9.2008, 16:12) [snapback]291980[/snapback]
Поэтому прошу....ПОМОГИТЕ, ЛЮДИИИИ!!!!

Вы меня конечно извините, но если бы я заплатил за горелку 1,6 мегарублей, я Рационал изнасиловал бы в извращенной форме, а не просил бы помощи неизвестно от кого с неизвестно каким результатом.
Если же Вы произвели оплату оборудования без внятного ответа со стороны продавца, что Вам нужен протокол modBUS (я например так этого и не понял), то кроме себя Вам винить в сложившейся ситуации некого. Если данный протокол является закрытым (я просто не знаком), то никакие немцы Вам не помогут, а придется покупать фирменный прибамбас за немаленькие деньги. Так вот кроликов и разводят. mad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Vasilii_*
сообщение 17.9.2008, 5:56
Сообщение #26





Guest Forum






to Zeman: При заказе четко огаваривалось, что с горелкой придет диск где будет описание протокола. На деле ничего нет. Уже и с Москвой и с Новосибирским отделениями созвонились - все говорят, что решаут вопрос. В Москве сказали, что человек, который может нам помочь в этом вопросе будет через пару дней. Поэтому ждем. Подскажите, как насиловать-то?

to Kulmx: У нас есть и кабеля и проводники, а вот описания протокола нет. Хотя в описании менеджеров ясно описывается какие параметры можно прочитать с БУИ менеджера горенья, осталось только выяснить по каким адресам.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  bib_ins_3_2.pdf ( 644,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 531
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 17.9.2008, 13:43
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Цитата(Vasilii @ 17.9.2008, 6:56) [snapback]293375[/snapback]
Подскажите, как насиловать-то?

Во-первых написать официальную претензию и отослать ее заказным письмом. В претензии пригрозить возвратом товара и обращение в суд за компенсацией материальных убытков. Лучше чтобы грамотный юрист претензию составил.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timonoff
сообщение 19.9.2008, 17:12
Сообщение #28





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 19.9.2008
Пользователь №: 22685



Цитата(tiptop @ 6.5.2008, 16:37) [snapback]250061[/snapback]
То, что останавливалась каждый день (W-FM 100) - приехали спецы из Москвы и как-то устранили (я там не присутствовал).
....


Слышал, что в менеджере есть настройка, сколько горелка должна непрерывно работать, вот там стояло видать 24 часа, и каждые 24 часа она останавливалась smile.gif

Цитата(Vasilii @ 17.9.2008, 6:56) [snapback]293375[/snapback]
to Zeman: При заказе четко огаваривалось, что с горелкой придет диск где будет описание протокола. На деле ничего нет. Уже и с Москвой и с Новосибирским отделениями созвонились - все говорят, что решаут вопрос. В Москве сказали, что человек, который может нам помочь в этом вопросе будет через пару дней. Поэтому ждем. Подскажите, как насиловать-то?

to Kulmx: У нас есть и кабеля и проводники, а вот описания протокола нет. Хотя в описании менеджеров ясно описывается какие параметры можно прочитать с БУИ менеджера горенья, осталось только выяснить по каким адресам.


Если раздобудите адреса и описание протокола, выложите пожалуйста!!!

Сообщение отредактировал timonoff - 19.9.2008, 17:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Vasilii_*
сообщение 22.9.2008, 9:49
Сообщение #29





Guest Forum






Счастье привалило!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  2492_GB_08_06.part1.rar ( 2,86 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 876
Прикрепленный файл  2492_GB_08_06.part2.rar ( 2,35 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 653
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timonoff
сообщение 13.10.2008, 8:19
Сообщение #30





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 19.9.2008
Пользователь №: 22685



Цитата(Vasilii @ 22.9.2008, 10:49) [snapback]294720[/snapback]
Счастье привалило!


Vasilii Спасибо большое!!! Думаю пригодится в будующем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 1:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных