> Горелка WEISHAUPT
Ka3ax
сообщение 16.10.2024, 11:14
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 992
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063



а мануал имеется? замерить чего, согласно бумаги, диаграммы сверить.
симулировать внешние сигналы, это к
"Буквально дергает но не открывает воздушныйй сервопривод"
обратная связь имеется?

13я ошибка согласно инструкции
01...15 interner Gerätefehler
(RAM / ROM-Test und Zeitüberwachung
внутренняя ошибка, память, контроль времени.
https://www.weishauptcz.cz/uploads/tx_weish...55401_04_02.pdf
правда, на немецком и у чехов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 16.10.2024, 12:04
Сообщение #62


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11391
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797




rolleyes.gif
Вопрос был такой:

Цитата(Евгений Заико @ 7.10.2024, 15:09) *
Подскажите пожалуйста у кого-то может случалось подобное?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AleksKik
сообщение 12.12.2025, 14:36
Сообщение #63





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 3.4.2025
Из: Отрадный
Пользователь №: 441311



[font="Arial Narrow"][/font]
Цитата(Евгений Заико @ 7.10.2024, 8:09) *
Здравствуйте коллеги, возникла следующая проблема: горелка Weishaupt wg40. Сначала просто ушла в аварию ошибка f 13h. В последствии при попытках запуска по порядку: 1. Открывает и закрывает газовый сервопривод (это вроде нормально)
2. Буквально дергает но не открывает воздушный сервопривод ( это по моему ненормально)
3. Кратковременно включает вентилятор на дисплее в это время горит 2 .
4. Уходит в аварию ошибка f13h.
Я так понимаю менеджер горения?
Подскажите пожалуйста у кого-то может случалось подобное?

Приветствую, увидел ваш вопрос, может уже поздно, но у нас в такая ошибка выявила утекший электролит в менеджере горения 47мКф на 450вольт. После замены проблема ушла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 3.1.2026, 18:45
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 667
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(AleksKik @ 12.12.2025, 14:36) *
у нас в такая ошибка выявила утекший электролит в менеджере горения 47мКф на 450вольт. После замены проблема ушла.

Это в W-FM 20?
Если на 450 вольт, то, наверное, "4,7"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mainsp
сообщение 20.2.2026, 14:11
Сообщение #65





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 31.7.2021
Пользователь №: 394474



Добрый день, коллеги! На менеджере горения WF-M 50 (Siemens) горелки Weishaupt WM-G 10 вышла ошибка 116 - срок эксплуатации в критическом диапазоне - необходимо заменить менеджер горения. Подскажите пожалуйста, возможно ли как-то обойти это ошибку (информативное сообщение) у горелки?
На всякий случай пробовал обнулить счётчики работа-часов и количества запусков - не помогло, так как они несут чисто информативный характер. Возможно ли что-нибудь сделать не перепрошивая сам контроллер? Есть какой-нибудь параметр для обнуления или отключения этой ошибки? Или чтобы информативная ошибка (одна из 3 видов ошибок) не замыкала реле в отличии от остальных видов ошибок, которое отправляет сигнал на БСУ-К/системы оповещения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxRXEa1

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 21:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных