[font="Arial Narrow"][/font]
Цитата(Евгений Заико @ 7.10.2024, 8:09)

Здравствуйте коллеги, возникла следующая проблема: горелка Weishaupt wg40. Сначала просто ушла в аварию ошибка f 13h. В последствии при попытках запуска по порядку: 1. Открывает и закрывает газовый сервопривод (это вроде нормально)
2. Буквально дергает но не открывает воздушный сервопривод ( это по моему ненормально)
3. Кратковременно включает вентилятор на дисплее в это время горит 2 .
4. Уходит в аварию ошибка f13h.
Я так понимаю менеджер горения?
Подскажите пожалуйста у кого-то может случалось подобное?
Приветствую, увидел ваш вопрос, может уже поздно, но у нас в такая ошибка выявила утекший электролит в менеджере горения 47мКф на 450вольт. После замены проблема ушла.