> подпор в лифтовую шахту
_sergej
сообщение 7.5.2008, 14:00
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 7.5.2008
Пользователь №: 18500



добрый день. такой вопросс. необходимо выполнить подпор воздуха в лифтовую шахту. как это можно выполнить, в каком месте присоединять воздуховод к лифтовой шахте, если в машинном отделении возможности нет, а ниже эксплуатируемый этаж (жилой дом). Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_goodfellow_*
сообщение 7.5.2008, 21:56
Сообщение #2





Guest Forum






Собственно говоря, насколько я вижу проблему, есть требование, чтобы подпор был от 150 до 20 Па и устанавливались противопожарны клапаны. В каком месте Вы войдёте в шахту своим напорным воздуховодом smile.gif не столь принципиален.
Пусть меня поправят если я заблуждаюсь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alone_angel
сообщение 8.5.2008, 8:04
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 4.5.2008
Пользователь №: 18351



довольно интересный вопрос.... тоже вот столкнулся с подобной пробленой helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 8.5.2008, 8:23
Сообщение #4


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



Обычно, на последнем эксплуатируемом этаже высота холла и лифтовой шахты значительно выше - таково технологическое требование для размещения оборудования лифта. И соответственно есть возможность пройти воздуховодами под перекрытием и врезаться в шахту над дверными проемами лифтов. Низ воздуховода должен быть НЕ НИЖЕ 300 мм от верха дверного проема лифта, т.к. это расстояние необходимо для механизма открытия дверей.

---------------
Если высота холла последнего этажа одинакова с типовыми этажами, то это значит что в машинном отделении оборудование стоит на некотором возвышении и вы возможно, сможете проскочить с воздуховодами в нижней зоне. Это если есть место в строительных конструкциях между полом и возвышением, ходить воздуховодами по машинному отделению вам не дадут.

надо смотреть на конкретное решение размещения лифтового оборудования и строительных конструкций.

как вариант, видел решения входа в лифтову шахту со стороны ЛК.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAANTOXA
сообщение 8.5.2008, 9:59
Сообщение #5


выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве


Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819



пример к первому варианту от Литвинова
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  DSC01144.JPG ( 36,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 138
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 8.5.2008, 14:22
Сообщение #6


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



У нас в похожей ситуации архитекторы сделали фальш-пол под машинным отделением специально для воздуховодов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mr. S
сообщение 8.5.2008, 21:50
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 612
Регистрация: 8.5.2007
Из: РФ
Пользователь №: 7757



Проектировал подпор в ЛШ следующим образом: вентилятор подпора располагал на кровле, возле стены помещения машинного отделения лифтов. Архитекторам давал задание на технологические отверстия в перекрытии между ЛШ и машинным отделением. Проект прошел экспертизу без замечаний.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old patriot
сообщение 9.5.2008, 12:40
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131



Замечание есть, с моей стороны. Такой вариант не исключает возможность превышения 150 Па в лифтовой шахте.
В системах подопора необходимо, вообще, стремиться к минимальному возможному давлению подпора, а не к максимальному. Последнее относится, прежде всего, к подпору в ЛК. smile.gif

Сообщение отредактировал old patriot - 9.5.2008, 12:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bеликий
сообщение 15.5.2008, 12:51
Сообщение #9


технически невозможно ®


Группа: Участник форума3
Сообщений: 2757
Регистрация: 11.5.2007
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986



А я вот с какой проблемой столкнулся, сейчас проект принесли, где подпор воздуха сделан в лифтовую шахту внизу, но как я понимаю в случае пожара лифт опустится на первый этаж и "закупорит канал"? Что Вы думаете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old patriot
сообщение 15.5.2008, 13:13
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131



Не закупорит. Вокруг лифтовой кабины остаётся зазор не менее 200 мм (а сос тороны противовеса ещё больше)... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bеликий
сообщение 15.5.2008, 14:01
Сообщение #11


технически невозможно ®


Группа: Участник форума3
Сообщений: 2757
Регистрация: 11.5.2007
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986



То есть такое решение допускается?
Просто в СНиП 2.08.01-89*, вот что написанно,
1.33*. В шахтах лифтов при пожаре следует обеспечивать подачу наружного воздуха из отдельного канала в верхнюю часть лифтовой шахты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old patriot
сообщение 15.5.2008, 14:15
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131



В более поздних нормативных документах подобного требования нет.
Требуется обеспечить подпор в шахте в определённых пределах, а уж как его обеспечить - заботы проектировщика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Solomon
сообщение 20.5.2008, 10:48
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 17.2.2007
Из: СССР
Пользователь №: 6119



А как быть с лифтом для перевозки пожарных подразделений? В СНиПе сказано, что "Системы приточной противодымной вентиляции шахт пожарных лифтов должны действовать с подачей наружного воздуха автономными вентиляторами наземного размещения с уровня основного посадочного этажа". Это получается , что необходимо устанавливать вентилятор подпора на земле? newconfus.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 21:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных