> Промывка, дезинфекция, активный хлор...
mocrassar
сообщение 19.5.2008, 15:27
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 182
Регистрация: 27.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 10911



Здравствуйте.
Получил замечание из областного Водоканала в следующем виде:
"Произвести расчет по дезинфекции наружных и внутренних систем водоснабжения с определением необходимого количества активного хлора".
Расчет расхода на промывку считать более менее умею, а активный хлор - никак.

Мож кто подскажет в каком хоть направлении искать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 19.5.2008, 16:32
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Это входит в ППР, а не в проект. Вопрос к подрядной организации или к самому водоканалу. Московский такие работы берёт на себя, если его просят об том.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mocrassar
сообщение 19.5.2008, 17:07
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 182
Регистрация: 27.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 10911



а питерский походу дела - нет smile.gif
Вернее не так - промывку мы считаем (ВК-шники), а про активный хлор ни слова ни разу не было.
А можно ссылку на официальный документ или что нибудь в этом роде где это написано, чтобы попытаться "отмазаться"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 19.5.2008, 17:58
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Дык... даже и не соображу, какая нужна ссылка. В составе проекта должен быть ПОС. На его основе подрядной организацией делается ППР. Там и указывается, как эту трубу проложить, где отвал грунта, как ходит экскаватор, трубоукладчик и прочие подробности. Далее, момент пуска в эксплуатацию. Гидравлические испытания, промывки и дезинфекция. Всё актируется, бумаги передаются в водоканал и на их основе он подключает трубу к своей системе.
Про дозу хлора и время промывки вроде были слова в московских правилах пользования системами водоснабжения. Не знаю, есть ли документ в инете. И точного названия бумаги не помню wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mocrassar
сообщение 19.5.2008, 18:48
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 182
Регистрация: 27.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 10911



Ладно - попробую по телефону водоканал потерзать - может чего и скажут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Саша_*
сообщение 20.5.2008, 7:28
Сообщение #6





Guest Forum






Не забудьте сообщить результат.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 20.5.2008, 8:40
Сообщение #7





Guest Forum






Цитата(mocrassar @ 19.5.2008, 16:27) [snapback]254371[/snapback]
Здравствуйте.
Получил замечание из областного Водоканала в следующем виде:
"Произвести расчет по дезинфекции наружных и внутренних систем водоснабжения с определением необходимого количества активного хлора".

Дезинфекция активным хлором - прошлый век. После этого необходимо делать анализы на остаток хлора для СЭС.
Есть раствор "Криодез" на основе уксусной кислоты и перекиси. Найдите координаты питерского филиала компании "Чистые технологии".

Сообщение отредактировал Stan - 20.5.2008, 8:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 20.5.2008, 9:03
Сообщение #8


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Эт надо в водоканале интересоваться, прошлый или не прошлый, а то погонят поганой метлой этих новаторов с перекисью то. Нет её в перечне разрешённых реагентов для питьевого водоснабжения wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
civic
сообщение 20.5.2008, 9:08
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 19.6.2007
Из: москва
Пользователь №: 9571



Пару лет назад написал вот так:
МДК 3-02.2001
2.11.19. После окончания работ или чистки обязательно выполняют дезинфекцию хлорной водой или раствором гипохлорита натрия методом орошения или объемным способом:
а) методом орошения - концентрация раствора по активному хлору должна быть не менее 200-250 мг/л (из расчета 0,3-0,5 л на 1 м2 внутренней поверхности резервуара);
б) объемным способом - заполнение емкости дезинфицирующим раствором и доведение остаточного активного хлора 75-100 мг/л при контакте 5-6 ч или 20-25 мг/л - при суточном контакте.

Сообщение отредактировал civic - 20.5.2008, 9:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 20.5.2008, 9:25
Сообщение #10





Guest Forum






Цитата(andrey R @ 20.5.2008, 10:03) [snapback]254564[/snapback]
Эт надо в водоканале интересоваться, прошлый или не прошлый, а то погонят поганой метлой этих новаторов с перекисью то. Нет её в перечне разрешённых реагентов для питьевого водоснабжения wink.gif

Не погонят. Есть регистрация дезинфицирующего средства. В Москве промывают без проблем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lira
сообщение 20.5.2008, 10:21
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 306
Регистрация: 16.1.2007
Пользователь №: 5556



Есть ИНСТРУКЦИЯ
по контролю за обеззараживанием хозяйственно-питьевой воды
и за дезинфекцией водопроводных сооружений хлором
при централизованном и местном водоснабжении посмотрите ее, возможно найдете то что Вам нужно.. smile.gif


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 20.5.2008, 13:12
Сообщение #12


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Stan @ 20.5.2008, 10:25) [snapback]254572[/snapback]
Есть регистрация дезинфицирующего средства.

Эт хорошо, что есть. Тада можно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Саша_*
сообщение 21.5.2008, 8:31
Сообщение #13





Guest Forum






а также есть СНиП 3.05.04-85*
7.43. Промывка и дезинфекция трубопроводов и сооружений хозяйственно-питьевого водоснабжения должны производиться строительно-монтажной организацией, выполнявшей работы по прокладке и монтажу этих трубопроводов и сооружений, при участии представителей заказчика и эксплуатационной организации при контроле, осуществляемом представителями санитарно-эпидемиологической службы. Порядок проведения промывки и дезинфекции трубопроводов и сооружений хозяйственно-литьевого водоснабжения изложен в рекомендуемом приложении 5.

Сообщение отредактировал Саша - 21.5.2008, 8:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 21.5.2008, 8:41
Сообщение #14


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Во, как раз то, что mocrassar искал smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 21.5.2008, 12:55
Сообщение #15





Guest Forum






Цитата(Саша @ 21.5.2008, 9:31) [snapback]254833[/snapback]
а также есть СНиП 3.05.04-85*
7.43. Промывка и дезинфекция трубопроводов и сооружений хозяйственно-питьевого водоснабжения должны производиться строительно-монтажной организацией, выполнявшей работы по прокладке и монтажу этих трубопроводов и сооружений.

Как правило у этих организаций нет ни соотвестствующего оборудования, ни специалистов. Чаще приглашают сторонние специализированные фирмы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Саша_*
сообщение 22.5.2008, 12:40
Сообщение #16





Guest Forum






А также пытаются все свалит на проектировщиков и пуско-наладчиков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mocrassar
сообщение 26.5.2008, 10:53
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 182
Регистрация: 27.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 10911



спасибо за формулу, нашел в приложении 5.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Елена11
сообщение 18.4.2013, 15:20
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 7.7.2010
Пользователь №: 63886



Здравствуйте. А кто-нибудь может рассказать, как осуществляется промывка и дизинфекция новых трубопроводов? В частности, куда вводится промывная вода, где и куда сливается? Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vkh_2015
сообщение 15.7.2015, 14:27
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 15.7.2015
Пользователь №: 273073



Цитата(mocrassar @ 19.5.2008, 16:27) *
Здравствуйте.
Получил замечание из областного Водоканала в следующем виде:
"Произвести расчет по дезинфекции наружных и внутренних систем водоснабжения с определением необходимого количества активного хлора".
Расчет расхода на промывку считать более менее умею, а активный хлор - никак.

Мож кто подскажет в каком хоть направлении искать?



А расчет на промывку считать Вы умеете...подскажите пожалуйста как высчитать кол-во хлорной извести, которое было использовано при ежегодной промывке и дезинфекции РЧВ методом орошения...Т.е. есть 20 РЧВ разными объемами, которые были промыты методом ОРОШЕНИЯ, а сколько по норме надо на это мероприятие хлорной извести - не известно unsure.gif Может есть какая-то формула или алгоритм как это можно вычислить helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 15.7.2015, 15:25
Сообщение #20


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Цитата
А расчет на промывку считать Вы умеете..

723а-67. Инструкция по контролю за обеззараживанием хозяйственно-питьевой воды и за дезинфекцией водопроводных сооружений хлором при централизованном и местном водоснабжении
Вам п.22 и далее

Сообщение отредактировал nick2 - 15.7.2015, 15:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vkh_2015
сообщение 15.7.2015, 15:58
Сообщение #21





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 15.7.2015
Пользователь №: 273073



Цитата(nick2 @ 15.7.2015, 16:25) *



Эта информация уже есть, спасибо, но для этого надо знать сколько м кв внутри рчв...у меня такой информации нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 15.7.2015, 19:45
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(vkh_2015 @ 15.7.2015, 14:27) *
как высчитать кол-во хлорной извести, которое было использовано при ежегодной промывке

Никак. Это ж было. Может, кило, а может, и два. В едином учебнике истории напишут, как "высчитать, которое было".
Цитата(vkh_2015 @ 15.7.2015, 14:27) *
Может есть какая-то формула или алгоритм как это можно вычислить

Вы спросили - вам дали ссылку. Но вдруг оказывается, что "эта информация уже есть". Чего вы людям голову морочите? Площадь поверхности - величина, не поддающаяся подсчету? Да и несмотря на то, что "эта информация уже есть":
Цитата(vkh_2015 @ 15.7.2015, 14:27) *
сколько по норме надо на это мероприятие хлорной извести - не известно

Как понимать-то это? то не известно, а то информация уже есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 16.7.2015, 7:06
Сообщение #23


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Цитата(vkh_2015 @ 15.7.2015, 17:58) *
Эта информация уже есть, спасибо, но для этого надо знать сколько м кв внутри рчв...у меня такой информации нет.

bestbook.gif математику в школе учили? bang.gif

УЖОС!!! newconfus.gif куда катимся...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 22:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных