Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Промывка, дезинфекция, активный хлор...
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
mocrassar
Здравствуйте.
Получил замечание из областного Водоканала в следующем виде:
"Произвести расчет по дезинфекции наружных и внутренних систем водоснабжения с определением необходимого количества активного хлора".
Расчет расхода на промывку считать более менее умею, а активный хлор - никак.

Мож кто подскажет в каком хоть направлении искать?
andrey R
Это входит в ППР, а не в проект. Вопрос к подрядной организации или к самому водоканалу. Московский такие работы берёт на себя, если его просят об том.
mocrassar
а питерский походу дела - нет smile.gif
Вернее не так - промывку мы считаем (ВК-шники), а про активный хлор ни слова ни разу не было.
А можно ссылку на официальный документ или что нибудь в этом роде где это написано, чтобы попытаться "отмазаться"?
andrey R
Дык... даже и не соображу, какая нужна ссылка. В составе проекта должен быть ПОС. На его основе подрядной организацией делается ППР. Там и указывается, как эту трубу проложить, где отвал грунта, как ходит экскаватор, трубоукладчик и прочие подробности. Далее, момент пуска в эксплуатацию. Гидравлические испытания, промывки и дезинфекция. Всё актируется, бумаги передаются в водоканал и на их основе он подключает трубу к своей системе.
Про дозу хлора и время промывки вроде были слова в московских правилах пользования системами водоснабжения. Не знаю, есть ли документ в инете. И точного названия бумаги не помню wink.gif
mocrassar
Ладно - попробую по телефону водоканал потерзать - может чего и скажут.
Саша
Не забудьте сообщить результат.
Stan
Цитата(mocrassar @ 19.5.2008, 16:27) [snapback]254371[/snapback]
Здравствуйте.
Получил замечание из областного Водоканала в следующем виде:
"Произвести расчет по дезинфекции наружных и внутренних систем водоснабжения с определением необходимого количества активного хлора".

Дезинфекция активным хлором - прошлый век. После этого необходимо делать анализы на остаток хлора для СЭС.
Есть раствор "Криодез" на основе уксусной кислоты и перекиси. Найдите координаты питерского филиала компании "Чистые технологии".
andrey R
Эт надо в водоканале интересоваться, прошлый или не прошлый, а то погонят поганой метлой этих новаторов с перекисью то. Нет её в перечне разрешённых реагентов для питьевого водоснабжения wink.gif
civic
Пару лет назад написал вот так:
МДК 3-02.2001
2.11.19. После окончания работ или чистки обязательно выполняют дезинфекцию хлорной водой или раствором гипохлорита натрия методом орошения или объемным способом:
а) методом орошения - концентрация раствора по активному хлору должна быть не менее 200-250 мг/л (из расчета 0,3-0,5 л на 1 м2 внутренней поверхности резервуара);
б) объемным способом - заполнение емкости дезинфицирующим раствором и доведение остаточного активного хлора 75-100 мг/л при контакте 5-6 ч или 20-25 мг/л - при суточном контакте.
Stan
Цитата(andrey R @ 20.5.2008, 10:03) [snapback]254564[/snapback]
Эт надо в водоканале интересоваться, прошлый или не прошлый, а то погонят поганой метлой этих новаторов с перекисью то. Нет её в перечне разрешённых реагентов для питьевого водоснабжения wink.gif

Не погонят. Есть регистрация дезинфицирующего средства. В Москве промывают без проблем.
Lira
Есть ИНСТРУКЦИЯ
по контролю за обеззараживанием хозяйственно-питьевой воды
и за дезинфекцией водопроводных сооружений хлором
при централизованном и местном водоснабжении посмотрите ее, возможно найдете то что Вам нужно.. smile.gif


andrey R
Цитата(Stan @ 20.5.2008, 10:25) [snapback]254572[/snapback]
Есть регистрация дезинфицирующего средства.

Эт хорошо, что есть. Тада можно.
Саша
а также есть СНиП 3.05.04-85*
7.43. Промывка и дезинфекция трубопроводов и сооружений хозяйственно-питьевого водоснабжения должны производиться строительно-монтажной организацией, выполнявшей работы по прокладке и монтажу этих трубопроводов и сооружений, при участии представителей заказчика и эксплуатационной организации при контроле, осуществляемом представителями санитарно-эпидемиологической службы. Порядок проведения промывки и дезинфекции трубопроводов и сооружений хозяйственно-литьевого водоснабжения изложен в рекомендуемом приложении 5.
andrey R
Во, как раз то, что mocrassar искал smile.gif
Stan
Цитата(Саша @ 21.5.2008, 9:31) [snapback]254833[/snapback]
а также есть СНиП 3.05.04-85*
7.43. Промывка и дезинфекция трубопроводов и сооружений хозяйственно-питьевого водоснабжения должны производиться строительно-монтажной организацией, выполнявшей работы по прокладке и монтажу этих трубопроводов и сооружений.

Как правило у этих организаций нет ни соотвестствующего оборудования, ни специалистов. Чаще приглашают сторонние специализированные фирмы.
Саша
А также пытаются все свалит на проектировщиков и пуско-наладчиков.
mocrassar
спасибо за формулу, нашел в приложении 5.
Елена11
Здравствуйте. А кто-нибудь может рассказать, как осуществляется промывка и дизинфекция новых трубопроводов? В частности, куда вводится промывная вода, где и куда сливается? Спасибо.
vkh_2015
Цитата(mocrassar @ 19.5.2008, 16:27) *
Здравствуйте.
Получил замечание из областного Водоканала в следующем виде:
"Произвести расчет по дезинфекции наружных и внутренних систем водоснабжения с определением необходимого количества активного хлора".
Расчет расхода на промывку считать более менее умею, а активный хлор - никак.

Мож кто подскажет в каком хоть направлении искать?



А расчет на промывку считать Вы умеете...подскажите пожалуйста как высчитать кол-во хлорной извести, которое было использовано при ежегодной промывке и дезинфекции РЧВ методом орошения...Т.е. есть 20 РЧВ разными объемами, которые были промыты методом ОРОШЕНИЯ, а сколько по норме надо на это мероприятие хлорной извести - не известно unsure.gif Может есть какая-то формула или алгоритм как это можно вычислить helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
vkh_2015
Цитата(nick2 @ 15.7.2015, 16:25) *



Эта информация уже есть, спасибо, но для этого надо знать сколько м кв внутри рчв...у меня такой информации нет.
nagger
Цитата(vkh_2015 @ 15.7.2015, 14:27) *
как высчитать кол-во хлорной извести, которое было использовано при ежегодной промывке

Никак. Это ж было. Может, кило, а может, и два. В едином учебнике истории напишут, как "высчитать, которое было".
Цитата(vkh_2015 @ 15.7.2015, 14:27) *
Может есть какая-то формула или алгоритм как это можно вычислить

Вы спросили - вам дали ссылку. Но вдруг оказывается, что "эта информация уже есть". Чего вы людям голову морочите? Площадь поверхности - величина, не поддающаяся подсчету? Да и несмотря на то, что "эта информация уже есть":
Цитата(vkh_2015 @ 15.7.2015, 14:27) *
сколько по норме надо на это мероприятие хлорной извести - не известно

Как понимать-то это? то не известно, а то информация уже есть.
nick2
Цитата(vkh_2015 @ 15.7.2015, 17:58) *
Эта информация уже есть, спасибо, но для этого надо знать сколько м кв внутри рчв...у меня такой информации нет.

bestbook.gif математику в школе учили? bang.gif

УЖОС!!! newconfus.gif куда катимся...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.