> Подпор в шахту лифта для перевозки пожарных команд, Нужна консультация
Solomon
сообщение 20.5.2008, 11:04
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 17.2.2007
Из: СССР
Пользователь №: 6119



А как быть с лифтом для перевозки пожарных подразделений? В СНиПе сказано, что "Системы приточной противодымной вентиляции шахт пожарных лифтов должны действовать с подачей наружного воздуха автономными вентиляторами наземного размещения с уровня основного посадочного этажа". Это получается , что необходимо устанавливать вентилятор подпора на земле? mellow.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ReCS
сообщение 20.5.2008, 12:34
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 11.4.2008
Пользователь №: 17631



Это где это такое написано? впервые слышу... blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Solomon
сообщение 20.5.2008, 12:40
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 17.2.2007
Из: СССР
Пользователь №: 6119



CНиП РК(Респ.Казахстан) 2.02-05-2002"Пожарная безопасность зданий и сооружений"прил.4 стр 24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ReCS
сообщение 21.5.2008, 6:33
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 11.4.2008
Пользователь №: 17631



Может быть еще тогда будем смотреть СНиПы Папуа-Новая Гвинея? laugh.gif laugh.gif laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Solomon
сообщение 21.5.2008, 10:45
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 17.2.2007
Из: СССР
Пользователь №: 6119



Если проектируя для России читать снипы папуасов то тогда конечно смешно. Но если делаешь проект для Казахстана, то будь любезен соблюдать нормы действующие на территории Казахстана.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ReCS
сообщение 21.5.2008, 10:50
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 11.4.2008
Пользователь №: 17631



Ну ет другое дело biggrin.gif
Я просто все что тут читаю отношу к российскому инжинерингу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Solomon
сообщение 21.5.2008, 10:55
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 17.2.2007
Из: СССР
Пользователь №: 6119



А наш брат инженер где только не живёт. Да и живя в одной стране проектирует для нескольких других царств-государств wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ReCS
сообщение 21.5.2008, 11:10
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 11.4.2008
Пользователь №: 17631



Интересно то, что люди везде те же, а спасают их по разному laugh.gif Кто прав? Может казахи креативнее в этом деле? newconfus.gif laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Solomon
сообщение 21.5.2008, 14:27
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 17.2.2007
Из: СССР
Пользователь №: 6119



Я всегда ставил вентилятор подпора наверху. А тут пожарные упёрлись в этот пункт.Делай наземного размещения и всё.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ReCS
сообщение 22.5.2008, 11:22
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 11.4.2008
Пользователь №: 17631



У меня такой вот вопрос:

Имеется ЛТПП в подземной автостоянке, 3этажа(над стоянкой располагается здание), к лифту присабачены тамбуры, лифт идет с нижнего 3го этажа до 1го надземного, где так же через 2 тамбура происходит непосредственно выход на улицу. Вот затрудняюсь, нужно ли мне делать подпор в эти надземные тамбуры при ЛТПП?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Solomon
сообщение 23.5.2008, 6:36
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 17.2.2007
Из: СССР
Пользователь №: 6119



А с какой целью предусмотрены тамбуры на надземном этаже? Выход на улицу сразу из лифта через тамбуры?

И ещё.Является ли это путём эвакуации или нет. Надо поинтересоваться у ваших архитекторов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ReCS
сообщение 23.5.2008, 9:48
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 11.4.2008
Пользователь №: 17631



Именно выход наулицу из этих тамбуров, я написал же вроде. И что делать если является путем эвакуации или не является? Подавать еще и в лестницу если является?

И еще, может кто-нибудь ответит, по какому расчету подобрать подпор в ЛТПП?

Сообщение отредактировал ReCS - 23.5.2008, 10:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Solomon
сообщение 23.5.2008, 10:47
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 17.2.2007
Из: СССР
Пользователь №: 6119



Вообще-то в снипах не сказано что надо подавать в тамбуры надземных этажей, если даже лифты соединяют подземную и надземную части здания. Я думаю, и это моё личное мнение,что если выход сразу наружу чере тамбур , то достаточно подать в шахту лифта. Если даже в этот тамбур выход из незадымляемой ЛК ,то скорее всего они как-то защищены . И поэто му я не вижу необходимости подавать в тамбур.А лучше посмотреть планы, если сможете , то выложите их
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 1:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных