Модульные котельные, Сравнение с обычными |
|
|
|
3.6.2008, 17:27
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(sl-spds @ 3.6.2008, 16:43) [snapback]259064[/snapback] А дымососы, е? Нет.
|
|
|
|
|
3.6.2008, 17:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 391
Регистрация: 11.1.2008
Пользователь №: 14360

|
Могу отметить, что котельная построена с нарушениями, вероятно в 60-х годах прошлого столетия. Наверняка имеет предписания от инспекции дымовых и вентиляционных промышленных труб, Ростехнадзора. Но, как это обычно практикуется, за неимением финансовых средств, устранение недостатков отложено до очередной реконструкции.
|
|
|
|
|
3.6.2008, 17:46
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(sl-spds @ 3.6.2008, 18:35) [snapback]259112[/snapback] котельная построена с нарушениями, вероятно в 60-х годах прошлого столетия. Построена в 1994 году... А в чём Вы видите нарушения-то ?
|
|
|
|
|
3.6.2008, 18:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 391
Регистрация: 11.1.2008
Пользователь №: 14360

|
Цитата(tiptop @ 3.6.2008, 20:46) [snapback]259114[/snapback] А в чём Вы видите нарушения-то ? Ознакомтесь на досуге со следующим документом: С.И. Мочан, "Аэродинамический расчет котельных установок (нормативный метод)" 1977 г Обратите внимание на регламентируемую скорость дымовых газов в устье трубы.
Сообщение отредактировал sl-spds - 3.6.2008, 18:09
|
|
|
|
|
3.6.2008, 18:21
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(sl-spds @ 3.6.2008, 18:35) [snapback]259112[/snapback] Наверняка имеет предписания от инспекции дымовых и вентиляционных промышленных труб, Ростехнадзора. Вот здесь бы поконкретней... Цитата(sl-spds @ 3.6.2008, 19:06) [snapback]259120[/snapback] Ознакомтесь на досуге со следующим документом: С.И. Мочан, "Аэродинамический расчет котельных установок (нормативный метод)" 1977 г
Обратите внимание на регламентируемую скорость дымовых газов в устье трубы. Это - литература, а не гос. требование...
|
|
|
|
|
3.6.2008, 19:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 391
Регистрация: 11.1.2008
Пользователь №: 14360

|
Цитата(tiptop @ 3.6.2008, 21:21) [snapback]259128[/snapback] Это - литература, а не гос. требование... Уважаемый, ну хотя бы со СНиП II-35-76, "Котельные установки", вы знакомы???? Разрешите процитировать: п. 7.6.* Проектирование газовоздушного тракта котельных выполняется в соответствии с нормативным методом аэродинамического расчета котельных установок ЦКТИ им. И. И. Ползунова. Или, по вашему, это не гос. требование????
|
|
|
|
|
3.6.2008, 19:50
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(sl-spds @ 3.6.2008, 20:00) [snapback]259150[/snapback] п. 7.6.* Проектирование газовоздушного тракта котельных выполняется в соответствии с нормативным методом аэродинамического расчета котельных установок ЦКТИ им. И. И. Ползунова. ЦКТИ - это уже не "С.И. Мочан"... Тем не менее, кто же против, пусть "проектирование ... выполняется", дорогой товарищ... И всё-таки, на основании каких правил ... Цитата(sl-spds @ 3.6.2008, 18:35) [snapback]259112[/snapback] Наверняка имеет предписания от инспекции дымовых и вентиляционных промышленных труб, Ростехнадзора. Вы же знаете, о чём пишете. Поясните, пожалуйста, эти свои слова.
Сообщение отредактировал tiptop - 3.6.2008, 20:17
|
|
|
|
|
3.6.2008, 21:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 391
Регистрация: 11.1.2008
Пользователь №: 14360

|
Цитата(tiptop @ 3.6.2008, 22:50) [snapback]259175[/snapback] ЦКТИ - это уже не "С.И. Мочан"... ПОСМОТРИ НА ОБЛОЖКУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Мочан.jpg ( 36,88 килобайт )
Кол-во скачиваний: 112И прочитай в конце концов!!!!
|
|
|
|
|
4.6.2008, 7:04
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(sl-spds @ 3.6.2008, 22:00) [snapback]259203[/snapback] И прочитай в конце концов!!!! Проектирование дымовых труб мне сейчас не настолько интересно. А почему всё-таки... Цитата(sl-spds @ 3.6.2008, 18:35) [snapback]259112[/snapback] Наверняка имеет предписания от инспекции дымовых и вентиляционных промышленных труб, Ростехнадзора. Или это написано в порыве "всезнающего" словоблудия ?
|
|
|
|
|
4.6.2008, 9:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 391
Регистрация: 11.1.2008
Пользователь №: 14360

|
Цитата(tiptop @ 4.6.2008, 10:04) [snapback]259302[/snapback] Или это написано в порыве "всезнающего" словоблудия ?  ДОРОГОЙ ВУМНИК! Во-первых я уже написал, про скорость дымовых газов! Во-вторых, если тебе лень прочитать документацию, то какой смысл перед тобой распинаться??? P.S. И вообще, читайте инструкции почаще, может бредовых измышлений на вашем сайтике поубавиться...
Сообщение отредактировал sl-spds - 4.6.2008, 9:16
|
|
|
|
|
4.6.2008, 9:23
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(sl-spds @ 4.6.2008, 10:07) [snapback]259334[/snapback] какой смысл перед тобой распинаться??? Не передо мной. Люди, читающие сообщения форума, узнали бы о том, как в котельную приходят инспекторы "инспекции дымовых и вентиляционных промышленных труб, Ростехнадзора", измеряют скорость уходящих газов в устье дымовой трубы и, ссылаясь на соответствующие пункты правил Ростехнадзора, выписывают предписания...
|
|
|
|
|
4.6.2008, 11:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 391
Регистрация: 11.1.2008
Пользователь №: 14360

|
Обсуждаются технические вопросы, а не приход инспекторов. Кстати, по дымовой трубе, загляните сюда: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=23473&hl=
|
|
|
|
Гость_makishev_*
|
12.8.2008, 14:01
|
Guest Forum

|
Здрасьте, не сочтите за труд ответить. может не в тему, но сейчас мы закладываем модельную котельную на базе ДКВР-10-13ГМ где бы мне почитать про котлы ДКВР. а ДКВР-10-13ГМ преимущество и недостатки. Есть ли у кого нибудь здесь опыт эксплуатации? как вы думаете какие аналогичные котлы можно подобрать? не хочу эти котлы закладывать. Они в эксплуатции не очень. Спасибо.
Сообщение отредактировал makishev - 12.8.2008, 14:02
|
|
|
|
|
12.8.2008, 16:43
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(makishev @ 12.8.2008, 15:01) [snapback]281418[/snapback] как вы думаете какие аналогичные котлы можно подобрать? не хочу эти котлы закладывать. Они в эксплуатции не очень. Спасибо. Собсно, три основных параметра котла: мощность, рабочая температура, рабочее давление. И еще ряд вспомогательных: требования к качеству котловой воды, габариты, способность работать на различных видах топлива (с различными горелками), геометрия выводов... Мож, кто еще чего добавит. И главный: ЦЕНА Выбирайте!
Сообщение отредактировал Alex_ - 12.8.2008, 16:45
|
|
|
|
Гость_makishev_*
|
13.8.2008, 6:30
|
Guest Forum

|
а как насчет удобство эксплуатации? надежность? я об этом спрашиваю.
|
|
|
|
|
13.8.2008, 14:01
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(makishev @ 13.8.2008, 7:30) [snapback]281664[/snapback] а как насчет удобство эксплуатации? надежность? я об этом спрашиваю. Если только по этим параметрам (другие, названные мной, не интерсуют) - Берите ВИССМАНН витоплекс или витомакс. Стальные жаротрубные котлы - их сильная сторона.
|
|
|
|
Гость_kost_*
|
14.8.2008, 5:18
|
Guest Forum

|
Помогите если есть возможность. Срочно нужна "рыба" пояснительной на котельную с котлом Buderus 90 КВт и водонагревателем для котеджа.
|
|
|
|
|
18.8.2008, 14:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385

|
Цитата(makishev @ 12.8.2008, 14:01) [snapback]281418[/snapback] ....но сейчас мы закладываем модельную котельную на базе ДКВР-10-13ГМ Интересно, а я думал, что ДКВР давно уже не выпускают, ведь их заменили на ДЕ. Да и представить модульную (или модельную  ) трудновато однако.
Сообщение отредактировал спец - 18.8.2008, 14:14
|
|
|
|
|
3.9.2008, 19:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 22.3.2007
Из: пятигорск
Пользователь №: 6721

|
Ребята! А ведь есть фирмы, которые вам доставят до места свои котельные, например Интера.
|
|
|
|
Гость_VanGogh_*
|
14.4.2009, 15:53
|
Guest Forum

|
Всем здравствуйте! Помогите плиз.... Я молодой начинающий проектировщик и с проектированием котельных еще не сталкивался. А сейчас на фирме встал вопрос о проектировании блочных котельных. Нет ли каких-нибудь программ Exel или exe для расчета диаметров трубопровода и подбора оборудования котельных? Очень надо.... заранее спасибо!
|
|
|
|
|
3.8.2009, 10:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 23.6.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 35183

|
Проблема замерзания котельной решаеться применением антифриза в котловом контуре. Если есть такая вероятность. А насчет быстроты промерзния кирпичной и модульной котельной, то скорость примерно одинакова. Стены и у модульной можно теплоизолировать. А основном промерзание пойдеть через вен решетки и дефлекторы.
Сообщение отредактировал valex - 3.8.2009, 10:31
|
|
|
|
|
10.5.2011, 18:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

|
Во множестве предлагаемых на рынке модульных котельных ввод водопровода делают через стену, т.е. при отрицательных температурах видмо требуются какие-то мероприятия по предупреждению замерзания воды. Может кто-нибудь раскроет секрет этого ноу-хау.
|
|
|
|
|
10.5.2011, 18:50
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Хоть через стену, хоть через пол - просто греющий кабель какой-то вставляют (с терморегулятором).
|
|
|
|
|
11.5.2011, 15:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

|
Цитата(tiptop @ 10.5.2011, 21:50)  Хоть через стену, хоть через пол - просто греющий кабель какой-то вставляют (с терморегулятором). Я интуитивно догадывался, но хотелось уточнить
|
|
|
|
|
12.5.2011, 10:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 811
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103678

|
мы используем ленту нагревательную саморегилирующую типа 25FSR 2 CТ, без термостатов
|
|
|
|
|
25.5.2011, 21:55
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 25.5.2011
Пользователь №: 109353

|
Вот такие модульные котельные.
|
|
|
|
|
25.5.2011, 22:06
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Alexvital @ 25.5.2011, 22:55)  Вот такие модульные котельные. «Ай плахой геолог! Вся песня испортил!»
|
|
|
|
|
29.5.2011, 8:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 19.7.2010
Из: Казань
Пользователь №: 65310

|
У меня вопрос, очень нужна помощь !!!!!!!!!!!!!! при жаротрубных котлах котельные рекомендуют делать двухконтурными. А вот если приготовление воды на ГВС предусмотрено у потребителя в тепловом пункте по двухступенчатой схеме, от котельной 2-х трубка - несет нагрузку отопление, вентиляции, ГВС. (температурный график 105/70). Как быть, лучше подключение по одноконтурной схеме, или нет ничего страшного что подключенние подогревателней гвс будут у потребителя будут так установлены - фактически через еще один подогреватель.
|
|
|
|
|
24.9.2020, 22:21
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 24.9.2020
Пользователь №: 382025

|
Доброго времени суток! Спецы, подскажите а модернизировать старую котельную дорого обойдется? У нас стоит старая котельная советских времен, два котла водогрейная. Или подскажите как малой крови обойтись. Все старое обслуживает котельную 6 человек очень затратно. Заранее благодарен...
|
|
|
|
|
10.10.2020, 8:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 1.11.2010
Пользователь №: 79075

|
Цитата(Nik7777 @ 25.9.2020, 0:21)  Доброго времени суток! Спецы, подскажите а модернизировать старую котельную дорого обойдется? У нас стоит старая котельная советских времен, два котла водогрейная. Или подскажите как малой крови обойтись. Все старое обслуживает котельную 6 человек очень затратно. Заранее благодарен... ЧТо за котлы и горелки?
|
|
|
|
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|