Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
3 страниц V  < 1 2 3  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Воздушно-тепловые завесы, Вопросы и ответы
ivan-l-ing
сообщение 27.9.2013, 15:23
Сообщение #61


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Цитата(azmt @ 27.9.2013, 13:44) *
Интересует алгоритм работы смесительного узла. Рассмотрим например узел для завес КЭВ.

Вы на сайт тепломаша идите в раздел документации и почитайте про смесительные узлы, тогда вопросов не возникнет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
111111
сообщение 30.9.2013, 5:54
Сообщение #62





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 28.9.2008
Пользователь №: 22978



Мне важна сама методика расчета тепловой мощности. Каким образом выбирается то или иное значение при разных температурных графиках.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 30.9.2013, 13:43
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Берем ТУ, и вычитаем все нагрузки ( вент. ГВС, отопление) что осталось кидаем на завесы rolleyes.gif с нужным коэффициентом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
111111
сообщение 1.10.2013, 6:33
Сообщение #64





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 28.9.2008
Пользователь №: 22978



Коллеги, подскажите литературу, где приведен рассчет тепловой мощности водяной тепловой завесы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OYL
сообщение 5.10.2013, 18:43
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 221
Регистрация: 21.10.2010
Из: Sibir
Пользователь №: 77484



Богословский-Сканави "Отопление" с примером расчета
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
qwerqus
сообщение 8.11.2013, 12:33
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 4.5.2010
Пользователь №: 55216



Цитата(111111 @ 1.10.2013, 8:33) *
Коллеги, подскажите литературу, где приведен рассчет тепловой мощности водяной тепловой завесы.

Наверно всё-таки воздушной тепловой завесы rolleyes.gif . Главное определить количество воздуха, а мощность на его нагрев посчитать легко. Другое дело: надо ли его вообще греть? Особенно для промышленных тепловых завес. Количество воздуха должно быть таким, чтобы противостоять внешнему напору от ветра и вытяжки. Нагревая воздух подаваемый завесой - уменьшаем его массу, следовательно, способность противостоять внешнему напору.

Сообщение отредактировал qwerqus - 8.11.2013, 12:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 8.11.2013, 12:41
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rusik1
сообщение 18.8.2014, 17:07
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 6.8.2014
Пользователь №: 241305



Мощность завес расчитывается отдельно и она зависит от размеров ворот и никак не связана с полученными 70 кВт
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVA
сообщение 27.10.2015, 10:36
Сообщение #69





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 20.12.2007
Пользователь №: 13962



Добрый день!
Имеется склад категории А. В нем имеются наружные ворота 5 шт.
Согласно п. 7.9.2 СП 60.13330 в нем возможно размещение ВТЗ, но с условием п.7.8.3 «во взрывозащищенном исполнении».
Вопрос специалистам!
1. Какие воздушно-тепловые завесы Вы ставили в помещениях категории А?
2. Считается ли устройство докшелтеров в наружных воротах поводом не ставить ВТЗ?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 27.10.2015, 10:59
Сообщение #70





Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



1. Из каталога Веза
Цитата
Компания «ВЕЗА» по особому требованию, может изготовить воздушные завесы в специальных испол-
нениях воздушные завесы с взрывозащищенными вентиляторами
, воздушные завесы в коррозионностой-
ком исполнении, воздушную завесу в низкошумном исполнении и т.п. Для расчета и последующего заказа
оборудования в специальном исполнении следует обращаться в представительства компании «ВЕЗА».

Другие производители тоже могут такую комплектация сделать
2. С докшелтерами не ставили по заданию от ТХ

Сообщение отредактировал ИОВ - 27.10.2015, 11:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVA
сообщение 27.10.2015, 11:19
Сообщение #71





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 20.12.2007
Пользователь №: 13962



Спасибо!
Еще один уточняющий вопрос!
Данный склад имеет два пожарных отсека.
Если ставить ВТЗ в каждом пожарном отсеке, то какая система теплоснабжения будет для ВТЗ расположенных в разных пожарных отсеках:
единая или раздельная для каждого пожарного отсека?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 27.10.2015, 11:53
Сообщение #72





Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Если разделение на 2 пож. отсека только по пож. нормам (владелец/арендатор один) - то по СП 60 нет требований по отдельным системам теплоснабжения для отсеков. С 01.07.2015 обязательным по ПП РФ № 1521 являетя СП 60 (СНиП 41 -01, в котром было требование о разделении систем теперь ни при чём!)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVA
сообщение 27.10.2015, 12:17
Сообщение #73





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 20.12.2007
Пользователь №: 13962



Спасибо!
«Раз пошла такая пьянка», еще один вопрос по теплоснабжению!
Теплоснабжение систем вентиляции.
Дано: в каждом пож. отсеки свои приточные установки (венткамера через стену), приток + воздушное отопление. Дополнительно к основным установкам устанавливаться аварийные приточные установки.
Вопрос? Какая схеме теплоснабжения для основных и аварийных приточных установок? Где и как учитываться нагрузки на тепло для аварийной системы (подбор трубопроводов по расходу или это задание для ИТП)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 27.10.2015, 12:32
Сообщение #74





Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



ИТП и магистральные трубопроводы в любом случае должны предусматривать пропуск максимальной нагрузки.
Вы уверены, что приток для аварийной вентиляции следует подогревать? Очень жёсткие требования по температуре воздуха в этом складе по заданию ТХ?
Согласно СП 60
Цитата
7.6.6 Для возмещения расхода воздуха, удаляемого аварийной вентиляцией, следует использовать:
...
г) приток наружного воздуха через автоматически открываемые проемы.

т.е. аварийный приток можно не греть

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVA
сообщение 27.10.2015, 12:39
Сообщение #75





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 20.12.2007
Пользователь №: 13962



Спасибо! Я этот пункт не заметил. Это мне облегчает задачу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadimk
сообщение 31.3.2016, 11:00
Сообщение #76





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782



Никто не сталкивался по совместной установке воздушно-тепловых завес и ПВХ завес (пленок).
Технологи предлагают поставить к ВТЗ дополнительно ПВХ завесу.
ПВХ завеса будет "болтаться" при работе ВТЗ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ольгаа
сообщение 23.8.2016, 14:00
Сообщение #77





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 18.6.2014
Пользователь №: 237039



Добрый день! Не могу понять какой формулой необходимо пользоваться при расчете воздушной тепловой завесы - в справочнике Староверова для завесы шиберующего типа приведена формула Gз = 16000qμFпр..... в данной теме выложены методики расчета при Gз = 5100qμ... От чего такая разница?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JonnyD
сообщение 18.4.2018, 10:06
Сообщение #78





Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15538



Добрый день! Кто сталкивался с необходимостью "закрытия" проема Ш*В=30*20 м ? Кто сталкивался?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 18.4.2018, 11:32
Сообщение #79


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



приточка с воздуховодом и решеткой на 5м/с
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JonnyD
сообщение 18.4.2018, 13:07
Сообщение #80





Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15538



Цитата(ivan-l-ing @ 18.4.2018, 11:32) *
приточка с воздуховодом и решеткой на 5м/с

Почему именно 5 м/с?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 19.4.2018, 9:30
Сообщение #81


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Читай сп
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 19.4.2018, 10:00
Сообщение #82





Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(JonnyD @ 18.4.2018, 10:06) *
Добрый день! Кто сталкивался с необходимостью "закрытия" проема Ш*В=30*20 м ? Кто сталкивался?

М.б. эти темы чем-то помогут?
раз
два
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 19.4.2018, 10:11
Сообщение #83


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



вот есть книжечка. в своё время считал по ней.
Воздушные завесы Эльтерман

Сообщение отредактировал ssn - 19.4.2018, 10:12
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________________________.rar ( 1,62 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 314
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vadimms
сообщение 5.6.2018, 15:52
Сообщение #84





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 5.6.2018
Пользователь №: 343041



спасибо за книжечку, пригодится
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
babbda
сообщение 17.9.2018, 14:00
Сообщение #85





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 2.3.2013
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 183724



Коллеги, интересно ваше обоснованное мнение.
На входе в 5 этажный офисник стоят две двери с тамбуром между ними. Где рациональнее установить тепловоздушную завесу внутри тамбура - у внутренних или у наружных дверей?
Может кто сталкивался с рекомендациями по установке завес?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
grajoz
сообщение 17.12.2018, 10:29
Сообщение #86





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 17.2.2017
Пользователь №: 315632



Цитата(jota @ 8.11.2013, 13:41) *
smile.gif

Поправочный коэффициент на ветровое давление из какого источника взят??? в файле New

Сообщение #67




Прикрепленные файлы
_______________________NEW_.xls ( 29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 580
Zavesa.xls ( 31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 696

Сообщение отредактировал grajoz - 17.12.2018, 10:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 7:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных