Воздушно-тепловые завесы, Вопросы и ответы |
|
|
|
27.9.2013, 15:23
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Цитата(azmt @ 27.9.2013, 13:44)  Интересует алгоритм работы смесительного узла. Рассмотрим например узел для завес КЭВ. Вы на сайт тепломаша идите в раздел документации и почитайте про смесительные узлы, тогда вопросов не возникнет
|
|
|
|
|
30.9.2013, 5:54
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 28.9.2008
Пользователь №: 22978

|
Мне важна сама методика расчета тепловой мощности. Каким образом выбирается то или иное значение при разных температурных графиках.
|
|
|
|
|
30.9.2013, 13:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437

|
Берем ТУ, и вычитаем все нагрузки ( вент. ГВС, отопление) что осталось кидаем на завесы  с нужным коэффициентом.
|
|
|
|
|
1.10.2013, 6:33
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 28.9.2008
Пользователь №: 22978

|
Коллеги, подскажите литературу, где приведен рассчет тепловой мощности водяной тепловой завесы.
|
|
|
|
|
5.10.2013, 18:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 221
Регистрация: 21.10.2010
Из: Sibir
Пользователь №: 77484

|
Богословский-Сканави "Отопление" с примером расчета
|
|
|
|
|
8.11.2013, 12:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 4.5.2010
Пользователь №: 55216

|
Цитата(111111 @ 1.10.2013, 8:33)  Коллеги, подскажите литературу, где приведен рассчет тепловой мощности водяной тепловой завесы. Наверно всё-таки воздушной тепловой завесы  . Главное определить количество воздуха, а мощность на его нагрев посчитать легко. Другое дело: надо ли его вообще греть? Особенно для промышленных тепловых завес. Количество воздуха должно быть таким, чтобы противостоять внешнему напору от ветра и вытяжки. Нагревая воздух подаваемый завесой - уменьшаем его массу, следовательно, способность противостоять внешнему напору.
Сообщение отредактировал qwerqus - 8.11.2013, 12:33
|
|
|
|
|
8.11.2013, 12:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
|
|
|
|
|
18.8.2014, 17:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 6.8.2014
Пользователь №: 241305

|
Мощность завес расчитывается отдельно и она зависит от размеров ворот и никак не связана с полученными 70 кВт
|
|
|
|
|
27.10.2015, 10:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 20.12.2007
Пользователь №: 13962

|
Добрый день! Имеется склад категории А. В нем имеются наружные ворота 5 шт. Согласно п. 7.9.2 СП 60.13330 в нем возможно размещение ВТЗ, но с условием п.7.8.3 «во взрывозащищенном исполнении». Вопрос специалистам! 1. Какие воздушно-тепловые завесы Вы ставили в помещениях категории А? 2. Считается ли устройство докшелтеров в наружных воротах поводом не ставить ВТЗ?
|
|
|
|
|
27.10.2015, 10:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
1. Из каталога Веза Цитата Компания «ВЕЗА» по особому требованию, может изготовить воздушные завесы в специальных испол- нениях воздушные завесы с взрывозащищенными вентиляторами, воздушные завесы в коррозионностой- ком исполнении, воздушную завесу в низкошумном исполнении и т.п. Для расчета и последующего заказа оборудования в специальном исполнении следует обращаться в представительства компании «ВЕЗА». Другие производители тоже могут такую комплектация сделать 2. С докшелтерами не ставили по заданию от ТХ
Сообщение отредактировал ИОВ - 27.10.2015, 11:04
|
|
|
|
|
27.10.2015, 11:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 20.12.2007
Пользователь №: 13962

|
Спасибо! Еще один уточняющий вопрос! Данный склад имеет два пожарных отсека. Если ставить ВТЗ в каждом пожарном отсеке, то какая система теплоснабжения будет для ВТЗ расположенных в разных пожарных отсеках: единая или раздельная для каждого пожарного отсека?
|
|
|
|
|
27.10.2015, 11:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Если разделение на 2 пож. отсека только по пож. нормам (владелец/арендатор один) - то по СП 60 нет требований по отдельным системам теплоснабжения для отсеков. С 01.07.2015 обязательным по ПП РФ № 1521 являетя СП 60 (СНиП 41 -01, в котром было требование о разделении систем теперь ни при чём!)
|
|
|
|
|
27.10.2015, 12:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 20.12.2007
Пользователь №: 13962

|
Спасибо! «Раз пошла такая пьянка», еще один вопрос по теплоснабжению! Теплоснабжение систем вентиляции. Дано: в каждом пож. отсеки свои приточные установки (венткамера через стену), приток + воздушное отопление. Дополнительно к основным установкам устанавливаться аварийные приточные установки. Вопрос? Какая схеме теплоснабжения для основных и аварийных приточных установок? Где и как учитываться нагрузки на тепло для аварийной системы (подбор трубопроводов по расходу или это задание для ИТП)?
|
|
|
|
|
27.10.2015, 12:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
ИТП и магистральные трубопроводы в любом случае должны предусматривать пропуск максимальной нагрузки. Вы уверены, что приток для аварийной вентиляции следует подогревать? Очень жёсткие требования по температуре воздуха в этом складе по заданию ТХ? Согласно СП 60 Цитата 7.6.6 Для возмещения расхода воздуха, удаляемого аварийной вентиляцией, следует использовать: ... г) приток наружного воздуха через автоматически открываемые проемы. т.е. аварийный приток можно не греть
|
|
|
|
|
27.10.2015, 12:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 20.12.2007
Пользователь №: 13962

|
Спасибо! Я этот пункт не заметил. Это мне облегчает задачу.
|
|
|
|
|
31.3.2016, 11:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782

|
Никто не сталкивался по совместной установке воздушно-тепловых завес и ПВХ завес (пленок). Технологи предлагают поставить к ВТЗ дополнительно ПВХ завесу. ПВХ завеса будет "болтаться" при работе ВТЗ.
|
|
|
|
|
23.8.2016, 14:00
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 18.6.2014
Пользователь №: 237039

|
Добрый день! Не могу понять какой формулой необходимо пользоваться при расчете воздушной тепловой завесы - в справочнике Староверова для завесы шиберующего типа приведена формула Gз = 16000qμFпр..... в данной теме выложены методики расчета при Gз = 5100qμ... От чего такая разница?
|
|
|
|
|
18.4.2018, 10:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15538

|
Добрый день! Кто сталкивался с необходимостью "закрытия" проема Ш*В=30*20 м ? Кто сталкивался?
|
|
|
|
|
18.4.2018, 11:32
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
приточка с воздуховодом и решеткой на 5м/с
|
|
|
|
|
18.4.2018, 13:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15538

|
Цитата(ivan-l-ing @ 18.4.2018, 11:32)  приточка с воздуховодом и решеткой на 5м/с Почему именно 5 м/с?
|
|
|
|
|
19.4.2018, 9:30
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Читай сп
|
|
|
|
|
19.4.2018, 10:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(JonnyD @ 18.4.2018, 10:06)  Добрый день! Кто сталкивался с необходимостью "закрытия" проема Ш*В=30*20 м ? Кто сталкивался? М.б. эти темы чем-то помогут? раздва
|
|
|
|
|
19.4.2018, 10:11
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
вот есть книжечка. в своё время считал по ней. Воздушные завесы Эльтерман
Сообщение отредактировал ssn - 19.4.2018, 10:12
|
|
|
|
|
5.6.2018, 15:52
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 5.6.2018
Пользователь №: 343041

|
спасибо за книжечку, пригодится
|
|
|
|
|
17.9.2018, 14:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 2.3.2013
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 183724

|
Коллеги, интересно ваше обоснованное мнение. На входе в 5 этажный офисник стоят две двери с тамбуром между ними. Где рациональнее установить тепловоздушную завесу внутри тамбура - у внутренних или у наружных дверей? Может кто сталкивался с рекомендациями по установке завес?
|
|
|
|
|
17.12.2018, 10:29
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 17.2.2017
Пользователь №: 315632

|
Цитата(jota @ 8.11.2013, 13:41)  Поправочный коэффициент на ветровое давление из какого источника взят??? в файле New Сообщение #67 Прикрепленные файлы _______________________NEW_.xls ( 29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 580 Zavesa.xls ( 31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 696
Сообщение отредактировал grajoz - 17.12.2018, 10:34
|
|
|
|
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|