> Очистные сооружения на ливневой канализации, Помогите разобраться
andrey R
сообщение 8.7.2009, 15:33
Сообщение #121


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Спросите у авторов пособия biggrin.gif Они, хвала Создателю, живы и отлично себя чувствуют smile.gif
Тока в пособии забыли написать, откуда их придуманные цифирки взять... rolleyes.gif
Впрочем, в их же рекомендациях более внятно написано, пошарьте там. Но зачем оно Вам? Регулирующие резервуары здесь точно не нужны
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Santehnik
сообщение 8.7.2009, 15:58
Сообщение #122





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17165



спасибо.... поищу...
а кто-нить знает на аккумулирующие емкости есть типовые проекты? или как их проектировать ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 8.7.2009, 17:32
Сообщение #123


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Santehnik @ 8.7.2009, 16:58) [snapback]409342[/snapback]
как их проектировать ?

Отлавливаете пару конструкторов, выдаете им задание... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Santehnik
сообщение 9.7.2009, 8:19
Сообщение #124





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17165



так и думал..... бум так действовать.... wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lilu_little
сообщение 3.8.2009, 11:46
Сообщение #125





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 17.11.2008
Из: СПб
Пользователь №: 25431



Цитата(Santehnik @ 8.7.2009, 16:26) [snapback]409323[/snapback]
да скорее всего и так.... rolleyes.gif бум учиться на другом опыте rolleyes.gif
и так ради интереса может кто подскажет
W(reg)=(1-K(3))*q(w)*T(д)..... есть коэффициент К(3) где его искать?

В старых Временных рекомендациях коэффициент К3 - это коэффициент регулирования, равный отношению расхода стока на выходе из регулирующей емкости к расходу стока до регулирующей емкости. Кстати, если учитывать новые Рекомендации (хотя некоторые на форуме против них, но мне некоторые идею кажутся не плохими), то объем аккумулирующей емкости должен быть не менее объема стока от расчетного дождя. Если считать расчетный дождь для слоя осадков не 10-15 мм, а специально рассчитать hа по методике с заданной вероятностью превышения (она в и в Рекомендациях, и у Курганова), то нормальные цифры получаются, и экспертизу проходят
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 3.8.2009, 11:56
Сообщение #126


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Вы путаете регулирующую и аккумулирующую емкость smile.gif
А через экспертизу и не такое проходит, это не показатель. Вот когда клиента затопит, тогда и будет взрослый разговор wink.gif
Цитата
некоторые на форуме против них

Да Боже упаси biggrin.gif Просто там много ерунды и подтасовок, а сам документ имеет статус рекомендаций одного из институтов, не более того. Но никто не запрещает пользоваться тем разумным, что там есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lilu_little
сообщение 3.8.2009, 13:21
Сообщение #127





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 17.11.2008
Из: СПб
Пользователь №: 25431



Нет-нет, я не путаю емкости...... просто вопрос был про коэффициент К3, он относится к регулирующей емкости, а т.к. автору темы нужна емкость аккумулирующая, я перескочила на нее и на Рекомендации))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 3.8.2009, 13:26
Сообщение #128


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(lilu_little @ 3.8.2009, 14:21) [snapback]418557[/snapback]
вопрос был про коэффициент К3, он относится к регулирующей емкости, а т.к. автору темы нужна емкость аккумулирующая, я перескочила

Ага, прошу прощения smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher_dm
сообщение 1.9.2009, 16:31
Сообщение #129





Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490



В проекте наружных сетей который мне нужно довести до ума (стадию П делала год назад сторонняя фирма) запроектирована установка очистки дождевых стоков с открытой автостоянки. На плане НВК есть квадратик с обозначением Нефтеловушка "ПИВОВАРОВА", Q=5л/с. Может у кого есть подробная инфа на это чудо ну типа как здесь http://www.ecso.ru/page.php?Cat=85, а то кроме примерного описания и номера патента на изобретение ничего найти не могу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 1.9.2009, 16:40
Сообщение #130


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Да плюньте Вы на неё smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher_dm
сообщение 1.9.2009, 19:23
Сообщение #131





Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490



Так что бы на нее плюнуть нужно ее найти сначала!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 1.9.2009, 19:28
Сообщение #132


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



А Вы виртуально плюньте smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher_dm
сообщение 1.9.2009, 21:12
Сообщение #133





Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490



Наплевал..........ну тогда посоветуйте что-то подобное проточного типа заводской готовности только работоспособное...........ну так на твердую троичку?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 1.9.2009, 21:23
Сообщение #134


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



А зачем заводскую то? Сложно разве самому сделать? Будет на пятёрочку smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher_dm
сообщение 1.9.2009, 21:34
Сообщение #135





Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490



Вам наверное доставляет истинное удовольствие писать посты из трех - 10 слов со смайликами biggrin.gif

Сделать самому пока сложно, поэтому и спрашиваю совета про заводские да и в общей смете объекта - это капля в море!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 1.9.2009, 21:52
Сообщение #136


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Откровенно говоря - никакого удовольствия. А уж писать при этом длинно - форменный мазохизм smile.gif
Конечно, сделать песколовку в металле и продать её заку - дело прибыльное (могу изваять, если надо biggrin.gif ). Но зачем? Из-за ленности и нежелания проектировать? Не понятно мне это... проектировщик не хочет проектировать, а хочет ваять пасьянс из готовых кубиков wink.gif

Цитата(Fisher_dm @ 1.9.2009, 17:31) [snapback]429989[/snapback]
ну типа как здесь

Дикий бред это, а не песколовка. Исключительно для бутафории можно применять. Хотя муляжи обычно делают подешевле smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher_dm
сообщение 2.9.2009, 7:44
Сообщение #137





Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490



Ну я могу конечно накопать пару десяток ссылок и спросить у вас о каждой clap.gif , но может всетаки направите в нужную сторону?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 2.9.2009, 9:52
Сообщение #138


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Так я ж направляю, тока Вы не идете biggrin.gif
Посчитайте сами и дайте задание конструкторам. Будет у Вас "нефтеловушка Fisher_dm" tongue.gif
А пока считать будете - как раз и подумаете, нужна ли она там вообще rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher_dm
сообщение 2.9.2009, 10:13
Сообщение #139





Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490



Вы наверное очень часто в детстве смотрели фильм 17 мгновений весны, а после приключения шерлока холмса и так подряд раз 200 вот и результат - все элементарно, но только через дедуктивный метод расщифровки tongue.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
auzerius
сообщение 12.10.2009, 17:44
Сообщение #140





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 25.3.2008
Пользователь №: 16929



Помогите утвердиться в решении:

площадь 2,98, из них газонов 0,32.
qr(2)=150.5л/сек (при Р=0,5) - Московская обл. (СНиП)
qw(167)=34.1л/сек (при Р=0,05 для очистных сооружений) - пособие к СНиП
qw()=84м3 (при ha=10мм) - (СНиП п.1.2, рекомендации Водгео п.5.2.1, 5.2.4)

Требуется очистить сток и перекачать очищенные воды к месту сброса.
Принял решение - поставить аккумулирующую емкость объемом 80м3, погружными насосами в проточные очистные производительностью 1,5л/с (песко, масло, собрционный блок). В КНС установить три насоса каждый производительностью по 50л/с. В КНС рабочий объем - 3м3.

Критерий правильности технического решения - "главное, чтоб не затопило!!!"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 12.10.2009, 18:55
Сообщение #141


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Шоб не затопило - надо вероятность не полгода брать. И слой - не 10 мм tongue.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
auzerius
сообщение 12.10.2009, 21:18
Сообщение #142





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 25.3.2008
Пользователь №: 16929



Цитата(andrey R @ 12.10.2009, 19:55) [snapback]443376[/snapback]
Шоб не затопило - надо вероятность не полгода брать. И слой - не 10 мм tongue.gif


в расчете ливневки по СНиП закладывается возможность затопления с определенной вероятностью. Вы предлагаете Р принять 1 год, но ведь при этом потенциальная возможность затопления сохраняется, только произойти она может не два раза в год (Р=0,5), а один раз в год. А может и не произойти. С учетом рельефа местности я принял 0,5.
Если считать по слою осадков, то помогите разобраться - в СНиП п. 1.2 .... допускается чистить 70% годового объема поверхностных вод. А в пособии ВОДГЕО есть инф., что это составляет 5-10мм осадков ... для РФ. Если пособие не является нормативным документом, как обосновать, что 10мм осадков - это и есть в среднем 70% годового объема поверхностных вод?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 12.10.2009, 21:29
Сообщение #143


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(auzerius @ 12.10.2009, 22:18) [snapback]443429[/snapback]
Вы предлагаете Р принять 1 год

Где это я такое предлагал? smile.gif
Цитата(auzerius @ 12.10.2009, 22:18) [snapback]443429[/snapback]
но ведь при этом потенциальная возможность затопления сохраняется, только произойти она может не два раза в год (Р=0,5), а один раз в год. А может и не произойти. С учетом рельефа местности я принял 0,5.

Совершенно справедливо. Только причем тут рельеф местности? Вы должны оценивать период времени, через который потоп допустим. А рельеф, это один из критериев выбора расчетного расхода. Мы же говорим о нерасчетном, который может превышать первый на порядок.
Цитата(auzerius @ 12.10.2009, 22:18) [snapback]443429[/snapback]
Если считать по слою осадков, то помогите разобраться - в СНиП п. 1.2 .... допускается чистить 70% годового объема поверхностных вод. А в пособии ВОДГЕО есть инф., что это составляет 5-10мм осадков ... для РФ. Если пособие не является нормативным документом, как обосновать, что 10мм осадков - это и есть в среднем 70% годового объема поверхностных вод?

Вы же писали про "не затопить", а не про почистить. Это несколько разные вещи.
Доказать можно только на основе анализа статистики по дождям за достаточно продолжительный период. В свое время я делал такие расчеты для Москвы на основе данных за 25 лет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
auzerius
сообщение 12.10.2009, 23:25
Сообщение #144





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 25.3.2008
Пользователь №: 16929



Понятно, значит я не смогу доказать. А какие варианты обосновать ha=10мм=70% годового стока в экспертизе? Ведь на этом утверждении основано техническое решение (аккумулирующая емкость 80м3 и проточка на 1,5л/с).
Опыта защиты ливневки в экспертизе не имею. Подскажите, есть ли вероятность, что это техническое решение может пропустить экспертиза, если сослаться на "Рекомендации...."?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 12.10.2009, 23:34
Сообщение #145


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(auzerius @ 13.10.2009, 0:25) [snapback]443467[/snapback]
Понятно, значит я не смогу доказать. А какие варианты обосновать ha=10мм=70% годового стока в экспертизе?

Для Москвы и МО это тождество не оспаривается. В ТСН 40-302-2001 Московской обл. даже есть соответствующий пункт:
Цитата
5.2. Суточный объем дождевого стока, поступающий на очистные сооружения, определяется исходя из необходимости отвода на них дождей интенсивностью 5-10 мм/сут наиболее загрязненных, представляющих основное количество дождей в течение года и обеспечения пропуска через них не менее 70% годового стока атмосферных осадков.

Для других регионов грамотный эксперт может потребовать доказательств. Но где они, грамотные то... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
auzerius
сообщение 13.10.2009, 0:11
Сообщение #146





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 25.3.2008
Пользователь №: 16929



Благодарю! В Тюмени парочка найдется.
Теперь остался еще один мучительный вопрос - как правильно подобрать насосы и рабочий объем КНС. Но это уже другая история, наверное пора перебираться в другую ветку http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...%ED%E5%E2%EA%E8
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
auzerius
сообщение 13.10.2009, 1:15
Сообщение #147





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 25.3.2008
Пользователь №: 16929



возвращаясь к определению расчетного расхода дождевых вод, направляемых на очистку, по формуле (167) "Пособия..." - правильно ли я понимаю, что в эту формулу необходимо подставлять величину qr (по формуле 2 СНиП), а не qcal (по формуле 3 СНиП)?
Как я понимаю значение коэффициента бета в формуле 3 - это уменьшение диаметров трубопроводов (с целью экономии), за счет того, что в напорном режиме сохранится пропускная способность посчитанного расхода дождевой воды по формуле 2.
Но физический расход как был qr так и остался.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 13.10.2009, 8:28
Сообщение #148


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(auzerius @ 13.10.2009, 1:11) [snapback]443475[/snapback]
как правильно подобрать насосы и рабочий объем КНС.

Опять же, исходя из задачи и конкретных условий площадки. Если главное - не затопить объект, а сброс нерасчетного расхода по рельефу без перекачки и ущерба для предприятия невозможен - надо исходить не из расходов на очистку, а из максимально возможных расходов за принятый период, который определяется технико-экономическим расчетом на основании статистики по дождям. Если задача состоит только в перекачке расчетного расхода на очистку - всё проще.
Цитата(auzerius @ 13.10.2009, 2:15) [snapback]443490[/snapback]
возвращаясь к определению расчетного расхода дождевых вод, направляемых на очистку, по формуле (167) "Пособия..." - правильно ли я понимаю, что в эту формулу необходимо подставлять величину qr (по формуле 2 СНиП), а не qcal (по формуле 3 СНиП)?
Как я понимаю значение коэффициента бета в формуле 3 - это уменьшение диаметров трубопроводов (с целью экономии), за счет того, что в напорном режиме сохранится пропускная способность посчитанного расхода дождевой воды по формуле 2.
Но физический расход как был qr так и остался.

Они так наерундили с формулами, что физический смысл почти неуловим. Поэтому у Вас и возникают сомнения. Если кратко, то так:
При наличии камеры-делителя, часть расхода идет самотеком на перелив, а часть - на очистку (или регулирование/накопление в емкости). Тогда КНС считается на этот уменьшенный расход. Если этого нет, на очистные идет весь расчетный расход, а то, что сверх того - по рельефу на прилегающие территории или накапливается на площадке.
Подбор насосов должен обеспечить как перекачку пика расхода, так и не превышение заданного количества максимально допустимых циклов включения/выключения, обусловленного паспортными данными насосов. То есть, играете объемом приемного резервуара, количеством и характеристиками насосов. Большая неравномерность поступления стоков делает задачу нетривиальной. На форуме где-то есть большая тема про это.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mont-blanc
сообщение 13.10.2009, 12:34
Сообщение #149





Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 15.9.2008
Пользователь №: 22485



Цитата(Саша @ 6.7.2009, 16:28) [snapback]408187[/snapback]
Фраза из паспорта "Устройства работают с постоянно открытой воздушной трубкой в системе сообщающихся сосудов, поэтому «взвешенный слой» нефтепродуктов находится в стабильном состоянии и стоки, проходя через него, фильтруются.
Мелкодисперсные частицы нефтепродуктов, содержащиеся в стоках укрупняются, т.е. про-исходит их агломерация. Таким образом, нефтепродукты задерживают нефтепродукты."
Такое возможно?

так же как и "тяжелые металлы" оседают на дно потому что они тяжелые.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 13.10.2009, 12:36
Сообщение #150


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(mont-blanc @ 13.10.2009, 13:34) [snapback]443703[/snapback]
так же как и "тяжелые металлы" оседают на дно потому что они тяжелые.

Кхм... вообще-то это явление (из цитаты Саши) называется коалесценцией
Правой кнопочкой по термину, и вуаля smile.gif
Цитата
КОАЛЕСЦEНЦИЯ (от лат. coalesce - срастаюсь, соединяюсь), слияние капель жидкости внутри другой жидкости (или газа) или пузырьков газа внутри жидкости. В результате коалесценции происходит уменьшение степени дисперсности эмульсий, пен и аэрозолей вплоть до их расслоения на две фазы (жидкость - жидкость или жидкость - газ). Коалесценция происходит в результате флуктуац. прорыва пленок подвижной среды, разделяющих жидкие или газообразные частицы (см. Тонкие пленки), что является причиной широкого (в пределах неск. порядков) разброса в значениях времени жизни пленок, характеризующего устойчивость частиц к коалесценции. Последняя определяется т-рой и вязкостью среды, межфазным натяжением, размером частиц, площадью пленок и др. факторами. Особенно сильно влияет на устойчивость к коалесценции наличие на межфазной пов-сти адсорбц. слоев ПАВ (стабилизаторов). Коалесценция лежит в основе деэмульгирования сырых нефтей, произ-ва пищ. продуктов, в частности рафинирования растит. масел в маслоделии, пеногашения, пленкообразования (при нанесении лакокрасочных покрытий), микрокапсулирования и др. Коалесценция капель воды - одна из причин выпадения атм. осадков (дождя, росы) из облаков и тумана. Коалесценция лизосом и эндосом является важным элементом жизнедеятельности клеток живых организмов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 3:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных