Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Очистные сооружения на ливневой канализации, Помогите разобраться
Navy EW
сообщение 8.8.2008, 11:58
Сообщение #91





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 10.4.2008
Из: Мурманск
Пользователь №: 17616



Цитата(andrey R @ 8.8.2008, 12:52) [snapback]280264[/snapback]
Можно, если умеете посчитать и доказать, что от затопления сети ничего страшного не произойдет. Если рассчитаете пропускную способность затопленной сети и подберете нужный диаметр. А очистные можно и на перекрытие резервуаров поставить. Вернее - нужно smile.gif


Спасибо, что подтвердили мое предположение о сетях, а то долго голову ломал как сократить объемы поступающей воды, кроме как затопления у меня не получалось.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 8.8.2008, 12:11
Сообщение #92


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Вы этим ничего не сокращаете, просто емкость можно делать немного меньше и не закапывать её глубоко с мертвым объемом выше подводящей трубы. Объем воды будет неизменен, просто более здравое строительное решение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Salaveika
сообщение 11.9.2008, 12:14
Сообщение #93





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 22.7.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 20886



Уважаемые специалисты! Всплыла еще одна проблема по злосчастной ливневке на расход 626 л/с. Заказчику нужна КНС на этот расход (перед очистными). Глубина подводящего коллектора - 4,5 м, отводящего - 1,2 м. Производитель оборудования сделал расчет, из которого следует, что объём приемной камеры КНС будет 188 м3 и если приемной камеры не будет, то будут проблемы с Ростехнадзором. blink.gif Из СНиПа действительно:
"Вместимость приемного резервуара насосной станции надлежит определять в зависимости от притока сточных вод, производительности насосов и допустимой частоты включения электрооборудования, но не менее 5-минутной максимальной производительности одного из насосов."
Заказчик в шоке, твердит, что такого объема приемной камеры быть не может, у него в проекте все не так (главная проблема заказчика - тотальная нехватка площади под очистные и КНС). Звоню проектировщице. Она объясняет, что в проекте КНС без резервуара, с одним насосом и переливной трубой newconfus.gif и один такой проект они уже делали (не на такой огромный расход правда) и согласовывали. Вопрос - возможна ли схема без приемного резервуара и кто неправ? helpsmilie.gif Какая может быть переливная труба в КНС??? Она же снизу вверх качает??? Заранее прошу прощения, если какую-нибудь глупость сморозила, просто первый раз с этим сталкиваюсь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 11.9.2008, 13:11
Сообщение #94


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Почитайте рекомендации ВОДГЕО, там есть алгоритм уменьшения размеров приемной емкости. Но не до полного её отсутствия, разумеется. Перелив из КНС - это аварийный перелив. Несколько другое, нежели сброс нерасчетного расхода. Задача проектировщика - перекачать расчетный расход, хотя это положение несколько спорно с точки зрения экологии, а проектирование КНС на ливневке - задача не простая. Тут есть большая тема о ливневых насосных, найдите и ознакомьтесь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ovr
сообщение 15.9.2008, 15:01
Сообщение #95





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 24.8.2006
Пользователь №: 3789



Те "Временные рекомендации", на которые ссылаются с коэффициентом 0,12 в настоящее время уже не действуют, вместо них вышли новые "Временные...", где методика уже совсем другая, и этот коэффициент в экспертизе не проходит.

Самое удачное - рассчитать очистные сооружения на р=0,5 - 0,1, в вашем случае даже если вы покажете ОС производительностью 10 л/с, это уже будет нормально. А обводную линию надо учесть обязательно (или поступить проще - подобрать очистные сооружения с бойпасом, там только один нюанс - сеть у вас будет рассчитана на больший расход, соответственно, у ОС входной патрубок будет меньшено диаметра, при подборе оборудования обратите на это внимание).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 15.9.2008, 15:08
Сообщение #96


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(ovr @ 15.9.2008, 16:01) [snapback]292724[/snapback]
Самое удачное - рассчитать очистные сооружения на р=0,5 - 0,1, в вашем случае даже если вы покажете ОС производительностью 10 л/с, это уже будет нормально.

Самое удачное - считать по СНиП и пособию к нему smile.gif
На чем основаны Ваши рекомендации про р=0,5 - 0,1?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Саша_*
сообщение 6.7.2009, 14:02
Сообщение #97





Guest Forum






Здраствуйте все. Может кто сталкивался с http://www.sevzapnaladca.ru/usvm.htm. Не знаю че там Севзапналадка делал, (наверно закапал памятник и ушел содрав деньги), но предлагают выполнить наладку это емкости.
Кто ее в живую трогал и видел опишите свои ощущения. Я сижу и думаю. что мне как наладчику нужно делать поверку и как туда лесть и искать эти фигни "коалесцентно-осаждающие блоки с трехмерным распределением потока, профильные блоки сепараторы токослойного отстаивания и т.д.". И вобще она чистить может? как считаете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 6.7.2009, 14:11
Сообщение #98


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Саша @ 6.7.2009, 15:02) [snapback]408090[/snapback]
она чистить может?

Может, но не долго biggrin.gif
Как и чем отскребать тонкослойные модули, засунутые в зарытую в землю бочку, наверное даже аффтары не знают, а сорбция там бутафорская.
Это Лабко, модернизированная с особым цинизмом wink.gif clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Саша_*
сообщение 6.7.2009, 14:41
Сообщение #99





Guest Forum






Цитата
Это Лабко, модернизированная с особым цинизмом wink.gif clap.gif

Заграничный первоначальный аналог?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Саша_*
сообщение 6.7.2009, 15:28
Сообщение #100





Guest Forum






Фраза из паспорта "Устройства работают с постоянно открытой воздушной трубкой в системе сообщающихся сосудов, поэтому «взвешенный слой» нефтепродуктов находится в стабильном состоянии и стоки, проходя через него, фильтруются.
Мелкодисперсные частицы нефтепродуктов, содержащиеся в стоках укрупняются, т.е. про-исходит их агломерация. Таким образом, нефтепродукты задерживают нефтепродукты."
Такое возможно?

Сообщение отредактировал andrey R - 6.7.2009, 15:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 6.7.2009, 15:36
Сообщение #101


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Это и есть эффект коалесценции smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Santehnik
сообщение 6.7.2009, 15:51
Сообщение #102





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17165



Добрый день ....

дабы не создавать тему волнует вопросик
в формуле W=10*Hг(10)*F*Z mid.... нужно ли переводить размерность, а то счетаем объем .. умножая мм. на га..... непонятно bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Luboznatelnaya
сообщение 6.7.2009, 16:10
Сообщение #103





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 1.4.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 31477



нет , не нужно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Santehnik
сообщение 6.7.2009, 16:38
Сообщение #104





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17165



спасибо wink.gif
появился еще один вопросик...
при второй категории(мясокомбинат) получаеться что регулирующую или аккумулирующую емкость счетать не надо, так как чистить надо все ?
unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 6.7.2009, 17:08
Сообщение #105


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Не, надо считать на всё smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Santehnik
сообщение 7.7.2009, 9:03
Сообщение #106





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17165



дааа... зашел в тупик... разница очень большая:
расход по СНиП 344,8 л/с
площадь (общая) 8,32 га
район МО
регулирующая емкость по ф-ле W=K*q®*t® = 1930 м3
аккумулирующая по ф-ле W=10*H®*F*Z(mid) = 175 м3
вопрос:
1. Почему такая огромная разница (может чего-то забыл...поправте) ?
2. Если я правильно понял ставлю регулирующую емкость неужели такую большую?
3. А если ставлю аккумулирующую то зачем она нужна ? она заполниться при моем расходе за 8,5 минут bang.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 7.7.2009, 10:55
Сообщение #107


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Аккумулирующая считается для второй категории на суточный максимум. Если память мне не изменяет, это в районе 60 мм. Для первой - на десять мм. Разница в шесть раз.
Регулирующая используется при проточных сооружениях, аккумулирующая - при перекачке из неё насосом и сработке через очистные за 2 суток (ТСН МО).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Santehnik
сообщение 7.7.2009, 13:28
Сообщение #108





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17165



спасибо более менее понятно.....

Аккумулирующая считается для второй категории на суточный максимум. Если память мне не изменяет, это в районе 60 мм. Для первой - на десять мм. Разница в шесть раз.

Осталась одна не понятная циферка ..... 60 мм. Могли бы вы уточнить циферку (60мм) откуда? или как посчитать ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 7.7.2009, 13:35
Сообщение #109


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Santehnik @ 7.7.2009, 14:28) [snapback]408694[/snapback]
Могли бы вы уточнить циферку (60мм) откуда? или как посчитать ?

Пособие к СНиП по климатологии. Суточный максимум
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Santehnik
сообщение 7.7.2009, 14:33
Сообщение #110





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17165



rolleyes.gif спасибо.... нашел!!! clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Santehnik
сообщение 8.7.2009, 9:57
Сообщение #111





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17165



Уважаемые коллеги....

Подскажите: в Пособие к СНиП в формуле
W(reg)=(1-K(3))*q(w)*T(д)..... есть коэффициент К(3) bang.gif где его искать?
и возможно на одном предприятии(мяскомбинат) разделить группы... т.е. грязную-вторая и пищевую-первая? получить тем самым 2 емкости и чистить в последствии
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 8.7.2009, 10:38
Сообщение #112


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Вы уверены, что Вам нужен именно регулирующий, а не аккумулирующий резервуар?
Возможно разделить, если можно выделить "чистую" и "грязную" зоны на генплане, исключить движение автотранспорта между ними без мойки колес, вертикалкой исключить переток стоков по поверхности и построить отдельные сети для каждой зоны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Santehnik
сообщение 8.7.2009, 11:00
Сообщение #113





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17165



согласен с аккумулирующим....просто счетаем так чтоб уменьшить стоимость вот и просчитываем варианты....
да возможность есть такая!
тоесть будет две аккумулирующих емкости: 1 на грязную на 60 мм;
2 на условно чистую на 10 мм. ....
при такой схеме....очистка будет на разных очитсных? или все же можно соединить поток и пустить в одни? bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 8.7.2009, 11:23
Сообщение #114


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
.очистка будет на разных очитсных? или все же можно соединить поток и пустить в одни?

biggrin.gif Вы уже сами себя перехитрили wink.gif tongue.gif
Весь сток с "грязной" зоны для чего собирается? Помните? Там специфические вещества, которые обычная очистка для ливневки не берет. И как Вы это объедините?
Вообще, разговор не о чём, перечень и концентрации давайте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Santehnik
сообщение 8.7.2009, 11:40
Сообщение #115





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17165



ага так я и думал rolleyes.gif что разные wink.gif
тогда при такой схеме получаеться большая насосная так как переливной сток более 10мм надо тоже качать дальше....
похоже схема с большой одной аккумулирующей емкостью будет оптимальнее?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Santehnik
сообщение 8.7.2009, 11:55
Сообщение #116





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17165



С концентрациями покачто беда sad.gif так как похоже сами будем высасывать из пальца....
а вот если допустим вариант с двумя емкостями (первой и второй группы) нужно будет ставить кукую-то камеру смешения и уже на этот сток счетать?
т.е. получаеться:
1 емкость первой группы = 155 м3; 2 емкость второй группы = 120 м3; если мы принимаем очистку за сутки, то
155/24=6,5 м3/ч и 120/24=5м3/ч мы эти расходы смешиваем(усредняем) и уже исходя из этого стока и концентраций подбираем ОС ?
ход мыслей правильный ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 8.7.2009, 13:36
Сообщение #117


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Как можно усреднять то, не знаю что? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Santehnik
сообщение 8.7.2009, 14:34
Сообщение #118





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17165



Значит остаеться вариант(вторая группа весь комбинат) с большой аккумулирующей емкостью в 1050 м3?
bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 8.7.2009, 14:55
Сообщение #119


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Самый разумный вариант - нанять того, кто разбирается в вопросе smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Santehnik
сообщение 8.7.2009, 15:26
Сообщение #120





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17165



да скорее всего и так.... rolleyes.gif бум учиться на другом опыте rolleyes.gif
и так ради интереса может кто подскажет
W(reg)=(1-K(3))*q(w)*T(д)..... есть коэффициент К(3) где его искать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 7:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных