|
  |
Очистные сооружения на ливневой канализации, Помогите разобраться |
|
|
|
8.8.2008, 11:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 10.4.2008
Из: Мурманск
Пользователь №: 17616

|
Цитата(andrey R @ 8.8.2008, 12:52) [snapback]280264[/snapback] Можно, если умеете посчитать и доказать, что от затопления сети ничего страшного не произойдет. Если рассчитаете пропускную способность затопленной сети и подберете нужный диаметр. А очистные можно и на перекрытие резервуаров поставить. Вернее - нужно  Спасибо, что подтвердили мое предположение о сетях, а то долго голову ломал как сократить объемы поступающей воды, кроме как затопления у меня не получалось.
|
|
|
|
|
8.8.2008, 12:11
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Вы этим ничего не сокращаете, просто емкость можно делать немного меньше и не закапывать её глубоко с мертвым объемом выше подводящей трубы. Объем воды будет неизменен, просто более здравое строительное решение.
|
|
|
|
|
11.9.2008, 12:14
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 22.7.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 20886

|
Уважаемые специалисты! Всплыла еще одна проблема по злосчастной ливневке на расход 626 л/с. Заказчику нужна КНС на этот расход (перед очистными). Глубина подводящего коллектора - 4,5 м, отводящего - 1,2 м. Производитель оборудования сделал расчет, из которого следует, что объём приемной камеры КНС будет 188 м3 и если приемной камеры не будет, то будут проблемы с Ростехнадзором.  Из СНиПа действительно: "Вместимость приемного резервуара насосной станции надлежит определять в зависимости от притока сточных вод, производительности насосов и допустимой частоты включения электрооборудования, но не менее 5-минутной максимальной производительности одного из насосов." Заказчик в шоке, твердит, что такого объема приемной камеры быть не может, у него в проекте все не так (главная проблема заказчика - тотальная нехватка площади под очистные и КНС). Звоню проектировщице. Она объясняет, что в проекте КНС без резервуара, с одним насосом и переливной трубой  и один такой проект они уже делали (не на такой огромный расход правда) и согласовывали. Вопрос - возможна ли схема без приемного резервуара и кто неправ?  Какая может быть переливная труба в КНС??? Она же снизу вверх качает??? Заранее прошу прощения, если какую-нибудь глупость сморозила, просто первый раз с этим сталкиваюсь.
|
|
|
|
|
11.9.2008, 13:11
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Почитайте рекомендации ВОДГЕО, там есть алгоритм уменьшения размеров приемной емкости. Но не до полного её отсутствия, разумеется. Перелив из КНС - это аварийный перелив. Несколько другое, нежели сброс нерасчетного расхода. Задача проектировщика - перекачать расчетный расход, хотя это положение несколько спорно с точки зрения экологии, а проектирование КНС на ливневке - задача не простая. Тут есть большая тема о ливневых насосных, найдите и ознакомьтесь.
|
|
|
|
|
15.9.2008, 15:01
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 24.8.2006
Пользователь №: 3789

|
Те "Временные рекомендации", на которые ссылаются с коэффициентом 0,12 в настоящее время уже не действуют, вместо них вышли новые "Временные...", где методика уже совсем другая, и этот коэффициент в экспертизе не проходит.
Самое удачное - рассчитать очистные сооружения на р=0,5 - 0,1, в вашем случае даже если вы покажете ОС производительностью 10 л/с, это уже будет нормально. А обводную линию надо учесть обязательно (или поступить проще - подобрать очистные сооружения с бойпасом, там только один нюанс - сеть у вас будет рассчитана на больший расход, соответственно, у ОС входной патрубок будет меньшено диаметра, при подборе оборудования обратите на это внимание).
|
|
|
|
|
15.9.2008, 15:08
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(ovr @ 15.9.2008, 16:01) [snapback]292724[/snapback] Самое удачное - рассчитать очистные сооружения на р=0,5 - 0,1, в вашем случае даже если вы покажете ОС производительностью 10 л/с, это уже будет нормально. Самое удачное - считать по СНиП и пособию к нему На чем основаны Ваши рекомендации про р=0,5 - 0,1?
|
|
|
|
Гость_Саша_*
|
6.7.2009, 14:02
|
Guest Forum

|
Здраствуйте все. Может кто сталкивался с http://www.sevzapnaladca.ru/usvm.htm. Не знаю че там Севзапналадка делал, (наверно закапал памятник и ушел содрав деньги), но предлагают выполнить наладку это емкости. Кто ее в живую трогал и видел опишите свои ощущения. Я сижу и думаю. что мне как наладчику нужно делать поверку и как туда лесть и искать эти фигни "коалесцентно-осаждающие блоки с трехмерным распределением потока, профильные блоки сепараторы токослойного отстаивания и т.д.". И вобще она чистить может? как считаете.
|
|
|
|
|
6.7.2009, 14:11
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Саша @ 6.7.2009, 15:02) [snapback]408090[/snapback] она чистить может? Может, но не долго Как и чем отскребать тонкослойные модули, засунутые в зарытую в землю бочку, наверное даже аффтары не знают, а сорбция там бутафорская. Это Лабко, модернизированная с особым цинизмом
|
|
|
|
Гость_Саша_*
|
6.7.2009, 14:41
|
Guest Forum

|
Цитата Это Лабко, модернизированная с особым цинизмом  Заграничный первоначальный аналог?
|
|
|
|
Гость_Саша_*
|
6.7.2009, 15:28
|
Guest Forum

|
Фраза из паспорта "Устройства работают с постоянно открытой воздушной трубкой в системе сообщающихся сосудов, поэтому «взвешенный слой» нефтепродуктов находится в стабильном состоянии и стоки, проходя через него, фильтруются. Мелкодисперсные частицы нефтепродуктов, содержащиеся в стоках укрупняются, т.е. про-исходит их агломерация. Таким образом, нефтепродукты задерживают нефтепродукты." Такое возможно?
Сообщение отредактировал andrey R - 6.7.2009, 15:35
|
|
|
|
|
6.7.2009, 15:36
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Это и есть эффект коалесценции
|
|
|
|
|
6.7.2009, 15:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17165

|
Добрый день .... дабы не создавать тему волнует вопросик в формуле W=10*Hг(10)*F*Z mid.... нужно ли переводить размерность, а то счетаем объем .. умножая мм. на га..... непонятно
|
|
|
|
|
6.7.2009, 16:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 1.4.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 31477

|
нет , не нужно.
|
|
|
|
|
6.7.2009, 16:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17165

|
спасибо появился еще один вопросик... при второй категории(мясокомбинат) получаеться что регулирующую или аккумулирующую емкость счетать не надо, так как чистить надо все ?
|
|
|
|
|
6.7.2009, 17:08
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Не, надо считать на всё
|
|
|
|
|
7.7.2009, 9:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17165

|
дааа... зашел в тупик... разница очень большая: расход по СНиП 344,8 л/с площадь (общая) 8,32 га район МО регулирующая емкость по ф-ле W=K*q®*t® = 1930 м3 аккумулирующая по ф-ле W=10*H®*F*Z(mid) = 175 м3 вопрос: 1. Почему такая огромная разница (может чего-то забыл...поправте) ? 2. Если я правильно понял ставлю регулирующую емкость неужели такую большую? 3. А если ставлю аккумулирующую то зачем она нужна ? она заполниться при моем расходе за 8,5 минут
|
|
|
|
|
7.7.2009, 10:55
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Аккумулирующая считается для второй категории на суточный максимум. Если память мне не изменяет, это в районе 60 мм. Для первой - на десять мм. Разница в шесть раз. Регулирующая используется при проточных сооружениях, аккумулирующая - при перекачке из неё насосом и сработке через очистные за 2 суток (ТСН МО).
|
|
|
|
|
7.7.2009, 13:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17165

|
спасибо более менее понятно.....
Аккумулирующая считается для второй категории на суточный максимум. Если память мне не изменяет, это в районе 60 мм. Для первой - на десять мм. Разница в шесть раз.
Осталась одна не понятная циферка ..... 60 мм. Могли бы вы уточнить циферку (60мм) откуда? или как посчитать ?
|
|
|
|
|
7.7.2009, 13:35
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Santehnik @ 7.7.2009, 14:28) [snapback]408694[/snapback] Могли бы вы уточнить циферку (60мм) откуда? или как посчитать ? Пособие к СНиП по климатологии. Суточный максимум
|
|
|
|
|
8.7.2009, 9:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17165

|
Уважаемые коллеги.... Подскажите: в Пособие к СНиП в формуле W(reg)=(1-K(3))*q(w)*T(д)..... есть коэффициент К(3)  где его искать? и возможно на одном предприятии(мяскомбинат) разделить группы... т.е. грязную-вторая и пищевую-первая? получить тем самым 2 емкости и чистить в последствии
|
|
|
|
|
8.7.2009, 10:38
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Вы уверены, что Вам нужен именно регулирующий, а не аккумулирующий резервуар? Возможно разделить, если можно выделить "чистую" и "грязную" зоны на генплане, исключить движение автотранспорта между ними без мойки колес, вертикалкой исключить переток стоков по поверхности и построить отдельные сети для каждой зоны.
|
|
|
|
|
8.7.2009, 11:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17165

|
согласен с аккумулирующим....просто счетаем так чтоб уменьшить стоимость вот и просчитываем варианты.... да возможность есть такая! тоесть будет две аккумулирующих емкости: 1 на грязную на 60 мм; 2 на условно чистую на 10 мм. .... при такой схеме....очистка будет на разных очитсных? или все же можно соединить поток и пустить в одни?
|
|
|
|
|
8.7.2009, 11:23
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата .очистка будет на разных очитсных? или все же можно соединить поток и пустить в одни?  Вы уже сами себя перехитрили Весь сток с "грязной" зоны для чего собирается? Помните? Там специфические вещества, которые обычная очистка для ливневки не берет. И как Вы это объедините? Вообще, разговор не о чём, перечень и концентрации давайте.
|
|
|
|
|
8.7.2009, 11:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17165

|
ага так я и думал  что разные тогда при такой схеме получаеться большая насосная так как переливной сток более 10мм надо тоже качать дальше.... похоже схема с большой одной аккумулирующей емкостью будет оптимальнее?
|
|
|
|
|
8.7.2009, 11:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17165

|
С концентрациями покачто беда  так как похоже сами будем высасывать из пальца.... а вот если допустим вариант с двумя емкостями (первой и второй группы) нужно будет ставить кукую-то камеру смешения и уже на этот сток счетать? т.е. получаеться: 1 емкость первой группы = 155 м3; 2 емкость второй группы = 120 м3; если мы принимаем очистку за сутки, то 155/24=6,5 м3/ч и 120/24=5м3/ч мы эти расходы смешиваем(усредняем) и уже исходя из этого стока и концентраций подбираем ОС ? ход мыслей правильный ?
|
|
|
|
|
8.7.2009, 13:36
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Как можно усреднять то, не знаю что?
|
|
|
|
|
8.7.2009, 14:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17165

|
Значит остаеться вариант(вторая группа весь комбинат) с большой аккумулирующей емкостью в 1050 м3?
|
|
|
|
|
8.7.2009, 14:55
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Самый разумный вариант - нанять того, кто разбирается в вопросе
|
|
|
|
|
8.7.2009, 15:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17165

|
да скорее всего и так....  бум учиться на другом опыте и так ради интереса может кто подскажет W(reg)=(1-K(3))*q(w)*T(д)..... есть коэффициент К(3) где его искать?
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|