> Котельная на кровле здания, Какая схема системы отопления
Kult_Ra
сообщение 31.7.2008, 0:03
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Цитата
В квартирах или 2-трубная "плинтусная" разводка или коллекторная.


Обе эти системы (собственно одно и тоже ) типа могут радиальные - от узла ввода к каждому прибору.
Могут быть смешанными один два или три прибора от общего штуцера параллельно или последовательно. Это зависть от планировки квартир и личных склонностей.

"Плинтусную" возможно и от коллектора - какая разница? Нет же разницы. Просто термины распугивают.

Вот главная "фишка" по-любому варианту - настройки посчитать относительно ввода в квартиру.

Цитата
Как все же проектировать?
unsure.gif
Как уже умеете, как Вам проще, понятнее и с учётом, если желаете, всего написанного здесь и в др темах раздела - от простого к сложному.

Первые попроще пусть будут - по "рецепту", а дальше с уже с "заморочками", с модификацией "рецепта блюда" - что б были "красивые решения" biggrin.gif



Calidor Super - а чем наши хуже? Кроме Ступинских есть ещё с десяток, есть и биметалл и просто

Термостаты тоже любые - или встроенные, или в гарнитуре или простой набор - кто ж знает, чем Вас озадачили по комплектации арматуры и типам приборов.

Сообщение отредактировал Kult_Ra - 31.7.2008, 0:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 31.7.2008, 0:10
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



РА!
Плинтусовая - это обычная 2-трубная разводка вдоль наружной стены квартиры, спрятанная в специальный плинтус и никакого коллектора там нет....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 31.7.2008, 0:13
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Цитата(jota @ 31.7.2008, 1:10) [snapback]277504[/snapback]
РА!
Плинтусовая - это обычная 2-трубная разводка вдоль наружной стены квартиры, спрятанная в специальный плинтус и никакого коллектора там нет....

Просто у Вас такая терминология

Плинтусная или радиальная у нас как бы только к одному прибору. Если группа приборов, то же моя воля как их организовать. Слова не нужны приборам - работать приборам придется по воле проектировщика, так ведь?

Хочу коллектор - поставлю, хочу шкаф с прибором учета, но без коллектора. Хочу в плинтус, хочу рядом! Пусть термины кто-то придумает персонально!

Мильен вариантов! Основное - готовность обработать любой, какой бы не возник!

Сообщение отредактировал Kult_Ra - 31.7.2008, 0:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 31.7.2008, 15:12
Сообщение #34


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



Цитата(Kult_Ra @ 31.7.2008, 14:41) [snapback]277750[/snapback]
[i]

Радость-то какая в нашем доме ОВиТ!


в вашем? за околицей чтоли?
не хотел бы чтобы мне проект делали за околицей неизвестными никому радиаторами и технологиями bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 31.7.2008, 16:46
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Цитата(tgv @ 31.7.2008, 16:12) [snapback]277831[/snapback]
в вашем? за околицей что ли?
не хотел бы чтобы мне проект делали за околицей неизвестными никому радиаторами и технологиями bang.gif

Ваше право выбирать - каждый располагает тем, что имеет по своему усмотрению!
Давайте уж лучше ближе к теме, чем вон!

Крышная котельная:
  1. Подача сверху к прибором, внизу все собрать к насосу и перекачать наверх. Разводка к потребителям может любой из набора, что Вы хорошо понимаете и умеете делать
  2. Всю воду горячую вниз, разводка по потребителям, сверху собирается и насосом в котел. Такие схемы тоже построены и прекрасно работают
Как организована подача к отопительным прибором - все мыслимые варианты элементов/группировок потребителей -
  • по квартирно,
  • бифилярно,
  • последовательно,
  • параллельно,
  • попутно,
  • тупиково
на работу системы не повлияет - обеспечьте гидравлическое равенство отопительных приборов проектом и возможностью ввода в эксплуатацию наладчикам без переделок!

Все получилось? Вы уже Умник/ца.


Что рекламно уже пишут производители? Иногда много полезного между строк даже есть, если есть к чему-то в голове ещё добавить.


Цитата
Тактичный комфорт термальный

Если присмотретсья к современным квартирам, домам, или постройкам заметим, что не существует другого такого составного элемента, который обладал бы столькими альтернативными решениями, как центральное отопление.

Традиционные решения сопровождают «нашпигованные» электроникой сверхсовременные системы, которые постоянно совершенствуются.

Современные системы отопления вынуждены справляться с растущими потребностями инвесторов в области комфорта, с изменениями трендов в проектах зданий, а кроме того, должны быть экономичными и экологичными.

В настоящее время строят теплые обьекты, которые имеют малые теплопотери.


При очень смелых решениях современных интерьеров и совершенной разработке их функций все чаще появляется диллема: где повесит радиатор при наличии больших витринных окон?

Бывает жалко занимать полезную площадь, да и сам радиатор часто не вписывается винтерьер комнаты.


«Теплый пол» не всегда можно применить по ряду причин (проблемы со здоровьем, аллергия, ревматические болезни) или не позволяет покрытие пола напр. паркет. В итоге получается, что недостаточно тепла для обогрева здания. Вот именно в таких случаях последней альтернативой являются половые каналы отопления, тактичные, элегантные, которые защищают объекты от холода возле террас, балконов, больших окон, в коридорах, «зимних садах», везде там, где нет возможности применить обычный радиатор или просто нет места для радиатора. То же самое касается учреждений, спортивных помещений, бытовых помещений, салонов.


Сообщение отредактировал Kult_Ra - 31.7.2008, 17:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 31.7.2008, 17:59
Сообщение #36


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



Цитата(Alena @ 22.5.2008, 13:04) [snapback]255233[/snapback]
Здравствуйте.
Подскажите, какую схему системы отопления запроектировать, если приготовление теплоносителя осуществляется в котельной, расположенной на кровле этого 4-х этажного здания. Хочу применить с верхней разводкой, но ведь обратку все-равно необходимо будет поднимать на кровлю, а это вызовет отрицательное гравитационное давление, препятствующее циркуляции и снижении гидравлической устойчивости системы.

по поводу отрицательного гравитационного давления - забудьте, наверно вы только институт закончили там про это много пишут, это
какие то проценты, когда насос подбирают с запасом 50% роли совершенно не играет.
по поводу какую схему, мне тоже интересно, крышниками не занимался, но мне кажется насос на обратке лучше т.к. снижает возможность кавитации, т.е. попадания в него воздушных пузырьков на более холодном теплоносителе, в идеале конечно расположить насос в нижней части общесборного стояка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 31.7.2008, 22:04
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



по поводу отрицательного гравитационного давления - забудьте,
Его не забывать, а понимать надо. И он станет Другом! И нельзя его называть ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ.
Не забывать и не отрицать - оно возникает и оно исчезает.


Дружба же и есть по сути взаимопонимание!

Сообщение отредактировал Kult_Ra - 31.7.2008, 22:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 11:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных