> Разъясните пункт МГСН 5.01-01 плиз! (автостоянки), автостоянка резерв вентилятора
Гость_Leeeeeex_*
сообщение 22.5.2008, 19:11
Сообщение #1





Guest Forum






Приложение 2, обязательное
#2.3 В подземных автостоянках вместимостью более 25 машино-мест следует предусматривать установку резервного приточного или вытяжного вентилятора.
...
что, правда все равно какого вентилятора???? blink.gif
...
Все время ставили резервный электродвигатель или улитку в сборе на вытяжку, тут решили почитать rolleyes.gif ...на свою голову... -
захотели зарезервировать стоянку не на 100%, а на 50% по вытяжке. а приточку как всегда - без резерва.

Спасибо,
Алексей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MMM
сообщение 23.5.2008, 16:16
Сообщение #2


Инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 2090
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437



В чем проблема,то. Если у Вас не воздушное отопление резервируйте либо приток либо вытяжку, дело вкуса какой именно вентилятор резервировать. Если у вас приточка совмещена с воздушным отоплением, то однозначно резервирует приток.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Leeeeeex_*
сообщение 23.5.2008, 17:51
Сообщение #3





Guest Forum






спасибо за разъяснение.
конечно если воздушное - резервируем приток 100%
просто мы обычно делаем дежурное отопление + работает на период строительства - на регистрах, оно и является потом водяным постоянным.
..
вытяжку 2х50% получается нельзя делать?
..
и еще, если без воздушного получается следующее:
резервируем вытяжку - при ее аварии вредности с нижней зоны (нижнего этажа) все равно удаляются резервным агрегатом.

резервируем приток - при аварии вытяжки имеем только его - бестолковый зарезервированный приток с неск. решеток в объем гаража, уходящий в верхние въездные ворота, нижние зоны-этажи - поползло вверх превышение ПДК, по боксам, по углам СО собирается.. я собственно это хотел узнать. в чем смысл пофигизма в резерве?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Василь...
сообщение 26.5.2008, 8:32
Сообщение #4


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



+1 к вопросу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 26.5.2008, 8:55
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Саша, мы с тобой в Питере по МГСН не проектируем. У нас ВСН01-89 и СНиП21-02-99, а там вроде все понятно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Leeeeeex_*
сообщение 26.5.2008, 12:25
Сообщение #6





Guest Forum






Цитата(Странная Белка @ 26.5.2008, 9:55) [snapback]256242[/snapback]
Саша, мы с тобой в Питере по МГСН не проектируем. У нас ВСН01-89 и СНиП21-02-99, а там вроде все понятно.


Скажите пожалуйста, что написано в ВСН01-89 про резерв оборудования?
(кроме газобалонных автом.)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 26.5.2008, 12:40
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Цитата(Leeeeeex @ 26.5.2008, 13:25) [snapback]256332[/snapback]
Скажите пожалуйста, что написано в ВСН01-89 про резерв оборудования?
(кроме газобалонных автом.)

Leeeeex, это уже наглость. Возьмите ВСН и почитайте. Он кстати, тут в библиотеке выложен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Leeeeeex_*
сообщение 3.6.2008, 17:21
Сообщение #8





Guest Forum






Цитата(Странная Белка @ 26.5.2008, 13:40) [snapback]256342[/snapback]
Leeeeex, это уже наглость. Возьмите ВСН и почитайте. Он кстати, тут в библиотеке выложен.


эмм... так я почитал, про резерв кроме как для газобалонного ничего не нашел... вот и спросил...
..
upd.
впрочем прошу прощения за наглые вопросы,
пожалуй избавлю от них вас.
спасибо,
не отвечайте

Сообщение отредактировал Leeeeeex - 3.6.2008, 17:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 3.6.2008, 17:40
Сообщение #9


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Цитата(Leeeeeex @ 26.5.2008, 13:25) [snapback]256332[/snapback]
Скажите пожалуйста, что написано в ВСН01-89 про резерв оборудования?

Ничего там нет про резервирование.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kinchew
сообщение 14.7.2008, 19:19
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 17.5.2008
Пользователь №: 18814



Странная Белка зачем так путать людей ???ссылаться на литературу в которой ничего и нету и утверждать что там все понятно???!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 15.7.2008, 10:38
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Мне всё понятно. Воздушное отопление всегда с резервированием. ВСН я назвала вместо МГСН. И кроме того, не нужно забывать о СНиП 41-01-2003 и открывать его иногда и иногда читать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Муша
сообщение 3.6.2009, 10:08
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 23.8.2007
Из: Балашиха
Пользователь №: 10852



Народ, не кидайтесь тапками пожалуйста! Вопрос в следующем: есть подземная автостоянка на 5 машиномест встроенная в офисное здание. П 7.2.2 вСНиПе 41-01-2003 вовремя не прочитала как надо и заказала вытяжную установку на 1 вентилятор 100% воздухообмена (его уже подобрали и пора выдавать заказчику проект, а ждать опять неделю когда снова подберут другую - нет времени). Предполагалось, что в спецификации допишу, что к этой установке нужен резервный электродвигатель. А теперь внимательно прочитала - там 50 на 50 2 вентилятора должны быть. Здание не в Москве. Можно ли как-то выкрутиться,чтоб на другой пунктик сослаться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Муша
сообщение 4.6.2009, 9:39
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 23.8.2007
Из: Балашиха
Пользователь №: 10852



Ну пожалуйста, ну хоть кто-нибудь! Ведь знаю, что знаете!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cg-05
сообщение 6.6.2009, 17:20
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 30.3.2009
Из: МО
Пользователь №: 31360



На объектах МО РФ такое резервирование предусматривается и есть порядок расчета, если будет время поищу у себя, где то валялось.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivb
сообщение 12.8.2009, 14:32
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 25.5.2007
Пользователь №: 8825



2 Муша
в 7.2.2. речь о постоянном пребывании людей, поэтому к стоянке его не относим

2 Странная Белка
Пункт МГСН про резерв аналогичен п.2.3 ОНТП-01-91, а его мы выполнять обязаны
Кроме того, в том же ОНТП на первой же странице идут ссылки на МГСН 5.01, так что, сюрпрайз, в МГСН смотреть надо не только в Москве =)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 23:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных