Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Разъясните пункт МГСН 5.01-01 плиз! (автостоянки)
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Leeeeeex
Приложение 2, обязательное
#2.3 В подземных автостоянках вместимостью более 25 машино-мест следует предусматривать установку резервного приточного или вытяжного вентилятора.
...
что, правда все равно какого вентилятора???? blink.gif
...
Все время ставили резервный электродвигатель или улитку в сборе на вытяжку, тут решили почитать rolleyes.gif ...на свою голову... -
захотели зарезервировать стоянку не на 100%, а на 50% по вытяжке. а приточку как всегда - без резерва.

Спасибо,
Алексей.
MMM
В чем проблема,то. Если у Вас не воздушное отопление резервируйте либо приток либо вытяжку, дело вкуса какой именно вентилятор резервировать. Если у вас приточка совмещена с воздушным отоплением, то однозначно резервирует приток.
Leeeeeex
спасибо за разъяснение.
конечно если воздушное - резервируем приток 100%
просто мы обычно делаем дежурное отопление + работает на период строительства - на регистрах, оно и является потом водяным постоянным.
..
вытяжку 2х50% получается нельзя делать?
..
и еще, если без воздушного получается следующее:
резервируем вытяжку - при ее аварии вредности с нижней зоны (нижнего этажа) все равно удаляются резервным агрегатом.

резервируем приток - при аварии вытяжки имеем только его - бестолковый зарезервированный приток с неск. решеток в объем гаража, уходящий в верхние въездные ворота, нижние зоны-этажи - поползло вверх превышение ПДК, по боксам, по углам СО собирается.. я собственно это хотел узнать. в чем смысл пофигизма в резерве?
Александр Васильев
+1 к вопросу.
Странная Белка
Саша, мы с тобой в Питере по МГСН не проектируем. У нас ВСН01-89 и СНиП21-02-99, а там вроде все понятно.
Leeeeeex
Цитата(Странная Белка @ 26.5.2008, 9:55) [snapback]256242[/snapback]
Саша, мы с тобой в Питере по МГСН не проектируем. У нас ВСН01-89 и СНиП21-02-99, а там вроде все понятно.


Скажите пожалуйста, что написано в ВСН01-89 про резерв оборудования?
(кроме газобалонных автом.)
Странная Белка
Цитата(Leeeeeex @ 26.5.2008, 13:25) [snapback]256332[/snapback]
Скажите пожалуйста, что написано в ВСН01-89 про резерв оборудования?
(кроме газобалонных автом.)

Leeeeex, это уже наглость. Возьмите ВСН и почитайте. Он кстати, тут в библиотеке выложен.
Leeeeeex
Цитата(Странная Белка @ 26.5.2008, 13:40) [snapback]256342[/snapback]
Leeeeex, это уже наглость. Возьмите ВСН и почитайте. Он кстати, тут в библиотеке выложен.


эмм... так я почитал, про резерв кроме как для газобалонного ничего не нашел... вот и спросил...
..
upd.
впрочем прошу прощения за наглые вопросы,
пожалуй избавлю от них вас.
спасибо,
не отвечайте
ivan-l-ing
Цитата(Leeeeeex @ 26.5.2008, 13:25) [snapback]256332[/snapback]
Скажите пожалуйста, что написано в ВСН01-89 про резерв оборудования?

Ничего там нет про резервирование.
Kinchew
Странная Белка зачем так путать людей ???ссылаться на литературу в которой ничего и нету и утверждать что там все понятно???!!!
Странная Белка
Мне всё понятно. Воздушное отопление всегда с резервированием. ВСН я назвала вместо МГСН. И кроме того, не нужно забывать о СНиП 41-01-2003 и открывать его иногда и иногда читать.
Муша
Народ, не кидайтесь тапками пожалуйста! Вопрос в следующем: есть подземная автостоянка на 5 машиномест встроенная в офисное здание. П 7.2.2 вСНиПе 41-01-2003 вовремя не прочитала как надо и заказала вытяжную установку на 1 вентилятор 100% воздухообмена (его уже подобрали и пора выдавать заказчику проект, а ждать опять неделю когда снова подберут другую - нет времени). Предполагалось, что в спецификации допишу, что к этой установке нужен резервный электродвигатель. А теперь внимательно прочитала - там 50 на 50 2 вентилятора должны быть. Здание не в Москве. Можно ли как-то выкрутиться,чтоб на другой пунктик сослаться?
Муша
Ну пожалуйста, ну хоть кто-нибудь! Ведь знаю, что знаете!
cg-05
На объектах МО РФ такое резервирование предусматривается и есть порядок расчета, если будет время поищу у себя, где то валялось.
ivb
2 Муша
в 7.2.2. речь о постоянном пребывании людей, поэтому к стоянке его не относим

2 Странная Белка
Пункт МГСН про резерв аналогичен п.2.3 ОНТП-01-91, а его мы выполнять обязаны
Кроме того, в том же ОНТП на первой же странице идут ссылки на МГСН 5.01, так что, сюрпрайз, в МГСН смотреть надо не только в Москве =)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.