> Запас питьевой воды, ... для сейсмоопасных районов!
Vitori
сообщение 26.5.2008, 8:48
Сообщение #1


Кот Учёный


Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973



Делаю проект внутреннего ВК общественного здания для Краснодарского края. Одно из требований СНиП для сейсмоопасных районов - создание запаса питьевой воды на случай ЧС.

Вопрос: откуда взять критерии по обьемам, нормативам этого запаса питьевой воды? helpsmilie.gif

Может у кого-то есть подобный опыт проектирования... wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
prokop
сообщение 26.5.2008, 9:48
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 205
Регистрация: 23.4.2007
Пользователь №: 7322



Добрый день всем
Общественные здания бывают разные .Если гостиница то по категории 4* - суточный запас, 5*- 2-суточный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_makishev_*
сообщение 26.5.2008, 13:23
Сообщение #3





Guest Forum






советую написать в личку пользователю Young.
Он ВК инженер из Алматы.
у нас трясет и сейсмозона 9 бальная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitori
сообщение 28.5.2008, 8:15
Сообщение #4


Кот Учёный


Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973



Цитата(prokop @ 26.5.2008, 10:48) [snapback]256274[/snapback]
Добрый день всем
Общественные здания бывают разные .Если гостиница то по категории 4* - суточный запас, 5*- 2-суточный.

Интересно, а можно ссылочку на норматив?

Это тк называемый "приют для горнолыжников" + ресторан + кафе, те без постоянного проживания людей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitori
сообщение 28.5.2008, 9:34
Сообщение #5


Кот Учёный


Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973



Спасибо! rolleyes.gif
Обязательно попрошу поделиться опытом коллегу из Алма-Аты, но боюсь..., что ссылка на казахские нормативы не убедит российского эксперта. sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitori
сообщение 30.5.2008, 13:36
Сообщение #6


Кот Учёный


Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973



Вот ссылочка по теме...
В связи с сейсмообстановкой надо пересмотреть СНИПы ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 30.5.2008, 15:34
Сообщение #7


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Наш снип целую главу имеет , неужто мало. По поводу запаса так один из критериев смена объема воды за сколько там 48 часов. противопожарный запас на 3 часа наружного пожаротушения со всякими автоматическими пожаротушениями. Думаю этого должно хватить. Не хватит - поправит экспертиза.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 30.5.2008, 16:26
Сообщение #8


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9580
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Vitori @ 26.5.2008, 8:48) [snapback]256238[/snapback]
Делаю проект внутреннего ВК общественного здания для Краснодарского края. Одно из требований СНиП для сейсмоопасных районов - создание запаса питьевой воды на случай ЧС.

Вопрос: откуда взять критерии по обьемам, нормативам этого запаса питьевой воды? helpsmilie.gif

Может у кого-то есть подобный опыт проектирования... wink.gif

Киньте пунктик этого СНиПа на внутрянку, где такое прописано.
Вроде всю жизнь на 7-8 балов проектирую..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 2.6.2008, 13:01
Сообщение #9


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9580
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Похоже, нету пунктика... Ау, аффтар?..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitori
сообщение 3.6.2008, 8:05
Сообщение #10


Кот Учёный


Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973



Цитата(Serg Ivanov @ 2.6.2008, 14:01) [snapback]258562[/snapback]
Похоже, нету пунктика... Ау, аффтар?..

Сорри!
Был там где нет инета... wink.gif

СНИП 2.04.01-85. , раздел 14. п.14.10
Требование звучит так "... обеспечить бесперебойную подачу питьевой воды,"...
А как её можно обеспечить другим способом кроме создания запаса в баках?


Сообщение отредактировал Vitori - 3.6.2008, 8:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 3.6.2008, 8:09
Сообщение #11





Guest Forum






ну и где там написано про создание запаса питьевой воды? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitori
сообщение 3.6.2008, 8:29
Сообщение #12


Кот Учёный


Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973



Цитата(BUFF @ 3.6.2008, 9:09) [snapback]258862[/snapback]
ну и где там написано про создание запаса питьевой воды? smile.gif

Пааавтаааряю, вапрос -"Каким способом обеспечить бесперебойную подачу питьевой воды?" sad.gif
Уточняю, вокруг горы, ближайший населенный пункт километром ниже по вертикали, и 15 км по дороге, других сетей водопровода вокруг нет! cool.gif
Вот тряхануло (несильно), порвало обе трубы водопровода, в здании 600 человек, пока их не эвакуируют вниз их надо чем-то поить...
Километр в стороне правда есть еще ( у станции очистки) резервуары с водой, но не знаю, можно ли считать это, как запас питьевой воды?

Сообщение отредактировал Vitori - 3.6.2008, 8:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 3.6.2008, 9:14
Сообщение #13


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9580
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Vitori @ 3.6.2008, 8:29) [snapback]258873[/snapback]
Пааавтаааряю, вапрос -"Каким способом обеспечить бесперебойную подачу питьевой воды?" sad.gif
Уточняю, вокруг горы, ближайший населенный пункт километром ниже по вертикали, и 15 км по дороге, других сетей водопровода вокруг нет! cool.gif
Вот тряхануло (несильно), порвало обе трубы водопровода, в здании 600 человек, пока их не эвакуируют вниз их надо чем-то поить...
Километр в стороне правда есть еще ( у станции очистки) резервуары с водой, но не знаю, можно ли считать это, как запас питьевой воды?

biggrin.gif Как чел переживший три 7-8 бальных, долго смеялся над "Вот тряхануло (несильно), порвало обе трубы водопровода, в здании 600 человек, пока их не эвакуируют вниз их надо чем-то поить..." При первом же несильном тряхе (не трахе, а тряхе biggrin.gif ) эти 600 так ломанутся из вашего здания, что дай бог чтоб не затоптали друг друга и никакими силами вы их долго не заставите в него зайти..
Трубы в земле при правильном материале и правильных колодцах не должно рвать (и не рвет из практики) и при полном обрушении зданий. Колонку водоразборную поставте вне зоны обрушения и спите спокойно (аналогично гидрантам). А вот на станцию надо обратить больше внимания. Удвоенный противопожарный и прочее.
Ну можно еще написать про бутылированную питьевую в легком складе рядом.

Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 3.6.2008, 9:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 3.6.2008, 9:37
Сообщение #14





Guest Forum






Цитата(Vitori @ 3.6.2008, 9:29) [snapback]258873[/snapback]
Пааавтаааряю, вапрос -"Каким способом обеспечить бесперебойную подачу питьевой воды?" sad.gif

Чииииитааайтееее вниииимаатееееельно свой же вопрос:
Цитата(Vitori @ 26.5.2008, 9:48) [snapback]256238[/snapback]
Вопрос: откуда взять критерии по обьемам, нормативам этого запаса питьевой воды? helpsmilie.gif

если идет эвакуация - кто и зачем их будет поить? можно, конечно, из города вызвать машину водопойную... и перевозной бар с джин-тоником и пивом... или бак поставить - из расчета, допустим, 2 л/чел*сут... только, если мне не изменяет память, в случае землетрясения люди покидают здание... кто эту воду будет пить? а лучше - скважину пробурить.. две скважины clap.gif ну, шоп наверняка biggrin.gif и бак - вдруг скважины завалит при землетрясении biggrin.gif
Вы, простите, проектируете, или сложности измышляете - и себе, и заказчику?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitori
сообщение 3.6.2008, 9:42
Сообщение #15


Кот Учёный


Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973



Цитата(Serg Ivanov @ 3.6.2008, 10:14) [snapback]258892[/snapback]
Трубы в земле при правильном материале и правильных колодцах не должно рвать (и не рвет из практики) и при полном обрушении зданий. Колонку водоразборную поставте вне зоны обрушения и спите спокойно (аналогично гидрантам). А вот на станцию надо обратить больше внимания. Удвоенный противопожарный и прочее.
Ну можно еще написать про бутылированную питьевую в легком складе рядом.

Станцию и трубы делали турки, по своим "турецким понятиям"... smile.gif blink.gif

А про бутилированную воду в легком складе это хороший совет! clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 3.6.2008, 9:48
Сообщение #16


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9580
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Vitori @ 3.6.2008, 9:42) [snapback]258907[/snapback]
Станцию и трубы делали турки, по своим "турецким понятиям"... smile.gif blink.gif

А вот за это (или использования этого) тюрьма светит.
СНиП 2.04.02-84*
15.1. Требования настоящего подраздела должны выполняться при проектировании систем водоснабжения в районах с сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов.
Читать дальше!
Все мероприятия по обеспечению там- во внутрянке мелочь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitori
сообщение 3.6.2008, 10:00
Сообщение #17


Кот Учёный


Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973



To Buff

Шутить изволите? sad.gif
Вас бы туда после землетрясения и потом предложить джину со льдом и тоником! dont.gif

Люди вышли из здания, ждут транспорт, он сразу не придет, есть раненые, а пить нечего... Цистерна с водой раньше автобусов не приедет, да и смешно это...
Скважин пока нет, станция работает от каптажей родников (дебит ограничен).

Кроме того (приоткрою одну проектную тайну), эти емкости с питьевой водой я использую как промежуточный резервуар для подачи на электроводонагреватели ГВС, да еще выполняю требование от технологов-австрийцев на запас воды.wink.gif

Да и кстати откуда взялась цифра 2л/сут, я брал 3л/сут...

Цитата(Serg Ivanov @ 3.6.2008, 10:48) [snapback]258911[/snapback]
А вот за это (или использования этого) тюрьма светит.
СНиП 2.04.02-84*
15.1. Требования настоящего подраздела должны выполняться при проектировании систем водоснабжения в районах с сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов.
Читать дальше!
Все мероприятия по обеспечению там- во внутрянке мелочь.

Это краснодарцев посадят, они это безобразие под своим штампом выдали... cool.gif

Ссылочка некорректная, я делаю проект внутрянки ВК, причем тут СНиП по наружке?

А кроме всего...
"Настоящие нормы должны соблюдаться при проектировании централизованных постоянных наружных систем водоснабжения населенных пунктов и объектов народного хозяйства."
А у нас локальная система, не населенный пункт и не объект народного smile.gif хозяйства!


Сообщение отредактировал Vitori - 3.6.2008, 10:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 3.6.2008, 10:32
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Vitori @ 3.6.2008, 11:00) [snapback]258916[/snapback]
Люди вышли из здания, ждут транспорт, он сразу не придет, есть раненые, а пить нечего... Цистерна с водой раньше автобусов не приедет, да и смешно это...
Скважин пока нет, станция работает от каптажей родников (дебит ограничен).

Кроме того (приоткрою одну проектную тайну), эти емкости с питьевой водой я использую как промежуточный резервуар для подачи на электроводонагреватели ГВС, да еще выполняю требование от технологов-австрийцев на запас воды.wink.gif

Да и кстати откуда взялась цифра 2л/сут, я брал 3л/сут...

Ну если есть такая необходимость, то, пожалуй, стоит смотреть СНиП II-11-77* "Защитные сооружения гражданской обороны". В разделе по ВК найдете про баки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 3.6.2008, 10:48
Сообщение #19


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9580
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Vitori @ 3.6.2008, 10:00) [snapback]258916[/snapback]
To Buff

Шутить изволите? sad.gif
Вас бы туда после землетрясения и потом предложить джину со льдом и тоником! dont.gif

Люди вышли из здания, ждут транспорт, он сразу не придет, есть раненые, а пить нечего... Цистерна с водой раньше автобусов не приедет, да и смешно это...
Скважин пока нет, станция работает от каптажей родников (дебит ограничен).

Кроме того (приоткрою одну проектную тайну), эти емкости с питьевой водой я использую как промежуточный резервуар для подачи на электроводонагреватели ГВС, да еще выполняю требование от технологов-австрийцев на запас воды.wink.gif

Да и кстати откуда взялась цифра 2л/сут, я брал 3л/сут...
Это краснодарцев посадят, они это безобразие под своим штампом выдали... cool.gif

Ссылочка некорректная, я делаю проект внутрянки ВК, причем тут СНиП по наружке?

А кроме всего...
"Настоящие нормы должны соблюдаться при проектировании централизованных постоянных наружных систем водоснабжения населенных пунктов и объектов народного хозяйства."
А у нас локальная система, не населенный пункт и не объект народного smile.gif хозяйства!

У вас объект народного капиталистического хозяйства.
Теперь капиталисты тоже признаны частью народа smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitori
сообщение 3.6.2008, 11:08
Сообщение #20


Кот Учёный


Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973



Цитата(Serg Ivanov @ 3.6.2008, 11:48) [snapback]258934[/snapback]
У вас объект народного капиталистического хозяйства.
Теперь капиталисты тоже признаны частью народа smile.gif

Всё равно система локальная, а не централизованная! wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitori
сообщение 3.6.2008, 11:15
Сообщение #21


Кот Учёный


Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973



Цитата(OlgaO @ 3.6.2008, 11:32) [snapback]258928[/snapback]
Ну если есть такая необходимость, то, пожалуй, стоит смотреть СНиП II-11-77* "Защитные сооружения гражданской обороны". В разделе по ВК найдете про баки.

Так я оттуда и взял , из. п.7.43

"В убежищах следует предусматривать запас питьевой воды в емкостях из расчета 3 л/сут на каждого укрываемого."

Но там как-то всё очень приблизительно, да и СНиПчик мохом порос... sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 3.6.2008, 11:20
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Vitori @ 3.6.2008, 12:15) [snapback]258946[/snapback]
... да и СНиПчик мохом порос... sad.gif

smile.gif А чего Вы ждете от немшистого СНиПа? Что Ваши раненные люди будут меньше или больше использовать воды, чем в 77 году?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 3.6.2008, 11:51
Сообщение #23


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9580
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Может новые поколения раненых выберут Пепси? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitori
сообщение 3.6.2008, 12:25
Сообщение #24


Кот Учёный


Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973



Цитата(Serg Ivanov @ 3.6.2008, 12:51) [snapback]258972[/snapback]
Может новые поколения раненых выберут Пепси? smile.gif

Или джин с тоником... biggrin.gif

Цитата(OlgaO @ 3.6.2008, 12:20) [snapback]258949[/snapback]
smile.gif А чего Вы ждете от немшистого СНиПа? Что Ваши раненные люди будут меньше или больше использовать воды, чем в 77 году?

Там все таки противорадиационное убежище,... может после ядерного взрыва пить хочется меньше, чем после землетрясения ! ohmy.gif
А для раненых другая норма... wink.gif
"В убежищах лечебных учреждений для нетранспортабельных больных запас питьевой воды в проточных емкостях принимается из расчета 20 л/сут на каждого укрываемого больного и 3 л/сут на каждого медицинского работника."

Сообщение отредактировал Vitori - 3.6.2008, 12:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitori
сообщение 3.6.2008, 12:47
Сообщение #25


Кот Учёный


Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973



Цитата(Сантехник @ 30.5.2008, 16:34) [snapback]257960[/snapback]
Наш снип целую главу имеет , неужто мало. По поводу запаса так один из критериев смена объема воды за сколько там 48 часов. противопожарный запас на 3 часа наружного пожаротушения со всякими автоматическими пожаротушениями. Думаю этого должно хватить. Не хватит - поправит экспертиза.

Не вынуждайте меня цитировать "эту целую главу"! smile.gif
На наружное пожаротушение проектом НВК будет предусмотрен наружный резервуар (водоем) НЕПИТЬЕВОЙ воды. dry.gif
Экспертиза не поправит (они мне уже задали этот вопрос -"Откуда вы взяли этот запас?") - wink.gif
Знали бы, дали ссылку на норматив,... не умнее они нас , простых смертных сантехников. sport_boxing.gif

Сообщение отредактировал Vitori - 3.6.2008, 12:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 3.6.2008, 12:59
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Vitori @ 3.6.2008, 13:25) [snapback]258977[/snapback]
....может после ядерного взрыва пить хочется меньше, чем после землетрясения ! ohmy.gif

biggrin.gif так что ли? - после землятресения все ликуют, что выжили и поэтому пьют цистернами, а после ядерного взрыва еще не понятно - выжили или нет, поэтому притаились и пьют мало smile.gif.
Человек может несколько дней не пить. В радиационном укрытии - переждать надо в помещении, а при землятресении не захочет никто быть в здании, хоть там вода есть в запасе.
Цитата
...да еще выполняю требование от технологов-австрийцев на запас воды.

Пусть австрийцы скажут сколько им надо делать запас воды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitori
сообщение 3.6.2008, 13:06
Сообщение #27


Кот Учёный


Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973



Цитата(OlgaO @ 3.6.2008, 13:59) [snapback]258997[/snapback]
Пусть австрийцы скажут сколько им надо делать запас воды.

ОНи сказали...
Но им для кухонных нужд запас нужен, а не для "послеземлетрясения"... smile.gif

Цитата(OlgaO @ 3.6.2008, 13:59) [snapback]258997[/snapback]
В радиационном укрытии - переждать надо в помещении, а при землятресении не захочет никто быть в здании, хоть там вода есть в запасе.

Можно сделать краны для раздачи воды самотеком, с выводом их на улицу ( где-то есть такая норма). А как быть зимой, это же горнолыжный курорт? huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 3.6.2008, 13:33
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Vitori @ 3.6.2008, 14:06) [snapback]258999[/snapback]
ОНи сказали...
Но им для кухонных нужд запас нужен, а не для "послеземлетрясения"... smile.gif
Можно сделать краны для раздачи воды самотеком, с выводом их на улицу ( где-то есть такая норма). А как быть зимой, это же горнолыжный курорт? huh.gif

Так, значит австрийцы отпали - им нужен просто запас воды и Вы им его обеспечите исходя из нормативов потребления в мирное время. Остался п. 14.10.
У Вас есть два ввода, есть бак запаса воды для кухни. Не мало для бесперебойной подачи.
Если найдете норму про вывод на улицу, то поделитесь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitori
сообщение 3.6.2008, 13:44
Сообщение #29


Кот Учёный


Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973



Цитата(OlgaO @ 3.6.2008, 14:33) [snapback]259007[/snapback]
Если найдете норму про вывод на улицу, то поделитесь.

Вот нашел-

Ведомственные строительные нормы ВСН ВК4-90
"Инструкция по подготовке и работе систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях"
(утв. Госстроем РСФСР)

"В Инструкции рассмотрены вопросы подготовки и работы систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях, при которых в военное время произошло заражение водоисточников продуктами ядерного взрыва (ПЯВ), отравляющими веществами (ОВ), бактериальными средствами (БС) и в мирное время - загрязнение воды радиоактивными веществами (РВ) в результате аварий или нарушений штатных режимов работы на радиационно опасных объектах, при вспышке инфекционных заболеваний, а также при авариях на крупных хлорных хозяйствах.
Инструкция составлена на основе обобщения опыта работ, выполненных в рамках действующей Инструкции ВСН ВК4-74, с учетом данных о применении в практике водоснабжения новых методов и средств, опыта ликвидации последствий аварий на радиационно опасных объектах и в крупных хлорных хозяйствах, при вспышке инфекционных заболеваний.
Требования данной Инструкции являются дополнением к СНиП 2.04.02-84 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения".
Инструкция предназначается для эксплуатационного персонала систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, специалистов проектных, наладочных и производственных организаций, санитарно-эпидемиологических станций и органов гражданской обороны (ГО).
Инструкция согласована со Штабом Гражданской обороны СССР, Минздравом СССР и Госстроем СССР."
Во как!!! blink.gif


"1.2.1. Минимальные физиолого-гигиенические нормы обеспечения населения питьевой водой при ее дефиците, вызванном заражением водоисточников или выходом из строя систем водоснабжения, для различных видов водопотребления и режимов водообеспечения регламентируются ГОСТ 22.3.006-87 "Система стандартов Гражданской обороны СССР. Нормы водообеспечения населения" и приведены в приложении 1."

Есть оказывается такой... mellow.gif Правда в базе системы "Гарант" его нет почему-то! Секретный наверно... bang.gif


Тут табличка - и расход на питье -
2. В числителе табл.1 указаны нормы водообеспечения взрослого населения и подростков (14 лет и старше) - 2,5 л/сут, в знаменателе - нормы для детей от одного года до 14 лет и кормящих женщин - 5,0 л/сут.

Сообщение отредактировал Vitori - 3.6.2008, 14:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitori
сообщение 3.6.2008, 14:13
Сообщение #30


Кот Учёный


Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973



Вот еще...
"МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРВООЧЕРЕДНОГО ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

МОСКВА ВНИИ ГОЧС 1999"


"Перечень
мероприятий по организации жизнеобеспечения населения в случае землетрясения

1. Обеспечение населения водой
Определение состояния магистрального водопровода, возможности его восстановления (сроки, силы, средства).
Выяснение состояния стационарных и передвижных лабораторий анализа воды и их готовности к работе.
Определение:
мест забора воды для обеспечения пунктов питания, медпунктов, пунктов обогрева и технических нужд;
состояния защищенных мощностей водопроводов, артезианских скважин, шахтных колодцев, защищенных резервуаров, законсервированных запасов воды;
потребного количества для покрытия дефицита;
возможности внешнего водоснабжения и доставки воды передвижными емкостями (расчет потребности);
порядка строительства временных водоводов (расчет мощностей);
потребного количества опреснителей, очистных установок (в т.ч. ВС), препаратов для обеззараживания воды."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2025, 22:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных