> Вентиляция офисов, Хватит ли КВУ ?
Jester
сообщение 26.5.2008, 12:12
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 5.10.2007
Пользователь №: 11781



Хватит ли воздушных клапанов для регулировки системы (приведенной на чертеже)? Все решетки с клапанами расхода воздуха. Либо стоит предусмотреть для решеток, которые находятся в непосредственной близости к месту подсоединения каналов к центральной системе? Да и еще, есть какие нибудь замечания по системе?

Сообщение отредактировал Jester - 26.5.2008, 12:13
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Model01.jpg ( 653,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 713
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Sonja2009_*
сообщение 26.5.2008, 12:38
Сообщение #2





Guest Forum






По мне так либо на каждом отводе к решетке Дрёссель-клапан, а еще проще решетки с регулируемыми жалюзями
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 26.5.2008, 12:42
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



У меня что-то картинка в очень плохом качестве открывается. Непонятно ничего. Уменьшите размер в 2 раза.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 26.5.2008, 13:22
Сообщение #4


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



А какой смысл дублировать? по мне так КВУ там даром не сдались, я бы ВР не регулируемые использовал, а на всех ответвлениях к ним дросселя поставил - и тише и дешевле, для облегчения работы монтажникам - гибкие воздуховоды
Прямоугольные воздуховоды без осевой чертятся ИМХО
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jester
сообщение 26.5.2008, 13:27
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 5.10.2007
Пользователь №: 11781



Цитата(ivan-l-ing @ 26.5.2008, 14:22) [snapback]256362[/snapback]
поставил - и тише и дешевле, для облегчения работы монтажникам - гибкие воздуховоды


на ответвлениях гибкари, просто кривые при сохранении в жпг отоброзились прямыми =(
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vovan
сообщение 26.5.2008, 16:45
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 27.5.2005
Из: Москва
Пользователь №: 818



Добрый день. Я ставлю дроссель клапана на каждом ответвлении. Самая надёжная схема по моему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Василь...
сообщение 26.5.2008, 16:52
Сообщение #7


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



Чтб не оздавать новую тему, вопрос.


От магистрального воздуховода есть отводы д160, длина по 5 метров.
На концах - ВРУ - диффузоры DVS-P. Где правильнее ставить ДК? - у самого магистрального воздуховода, буквально на врезку, либо у ВРУ?
Мне думается, что если ставить у ВРУ, то часть мощности вентилятора будет теряться на создание давления на ответвлении, на участке от места врезки в магистральный воздуховод, до ДК.
Верно ли это, и почему? Насколько же потеряется мощность, если это так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bеликий
сообщение 26.5.2008, 17:03
Сообщение #8


технически невозможно ®


Группа: Участник форума3
Сообщений: 2757
Регистрация: 11.5.2007
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986



Я дроссель-клапана как можно дальше от решеток ставлю, что бы шум создаваемы дроссель-клапаном в воздуховоде потом ещё глушился.
По поводу разводки, я бы все магистральные воздуховоды попытался загнать в коридоры, что бы разговоры из одного офисного помещения в другое через воздуховод не передавались.

Сообщение отредактировал kornkorn - 26.5.2008, 17:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 26.5.2008, 17:04
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Д.К. предпочтительнее ставить непосредственно у магистрали по одной причине - шум генерируемый им постепенно затухает в ответвлении до решетки, а не вываливается в решетку непосредственно из д.к.
Мощность вентилятора будет одинакова по полному давлению, динамическая и статичесткая составляющая будут разные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
XXR
сообщение 26.5.2008, 17:51
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6033



Доброго всем времени суток!

Читаю всё вышесказанное и вспоминаю слова одного знакомого югославского проектировщика: "Количество Д.К. на системе обратно пропорционально уровню проектировщика."

Господа, а кто-нибудь ещё помнит про существование такого понятия, как аэродинамический рассчёт системы?
Недавно где-то прочитал интересную мысль: если просумировать электроэнергию, впустую тратящуюся из-за сложившейся практики проектирования вент.систем (при подборе оборудования завысить мощность вентилятора процентов на 50, а потом задавить его Д.К.), то её хватит для освещения маленького города.

Объясните-зачем на ответвлении на одну решётку, ОБОРУДОВАННУЮ КЛАПАНОМ РАСХОДА ВОЗДУХА, ставить ещё и Д.К.?!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 26.5.2008, 18:17
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(XXR @ 26.5.2008, 17:51) [snapback]256505[/snapback]
Объясните-зачем на ответвлении на одну решётку, ОБОРУДОВАННУЮ КЛАПАНОМ РАСХОДА ВОЗДУХА, ставить ещё и Д.К.?!

Попробуйте на практике отрегулировать количество воздуха этим клапаном, особенно если в магистрали достаточно высокое статическое давление. Этим клапаном можно подрегулировать, если надо. Что касается аэродинамического расчёта, то он выполняется для подбора вентагрегата и магистралей. Когда речь идёт о подключении терминалов, то здесь на первый план выходит не только количество воздуха, но и шум. Поэтому желательно снизить давление и скорость в подключении. Для этого и служит демпфер, после которого желательно увеличить диаметр и ещё не мешает гибкий глушитель.
При регулировании клапаном решётки и достаточно высоком давлении в магистрали, весь шум от редуцирования в терминале и выносится в помещение....
Насчёт мощности вентилятора - все современные вентиляторы с регуляторами скорости (частотниками) и автоматической регулировкой производительности, поэтому Ваш югославский коллега остался в доистории. Если ориентируетесь в современных системах, то должны наверно знать о системе переменного расхода (VAV), когда на каждое помещение ставятся регулирующие клапана с интеллектульным приводом. Потому что железо у нас (не у вас) дешевле энергии....

Сообщение отредактировал jota - 26.5.2008, 18:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 26.5.2008, 19:10
Сообщение #12


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Цитата(XXR @ 26.5.2008, 18:51) [snapback]256505[/snapback]
"Количество Д.К. на системе обратно пропорционально уровню проектировщика."

Видел такие схемки с увязкой - всё отлично. Потом со строй площадки звонки прорабов "ххх где я тебе возьму 140 диаметр!", "мы поменяем этот ххх 280 на 250?", "что за ххх это нарисавала тут переходы через каждые два метра!", "это что за ххх-щная кривая врезка?" и т.д. Я например не могу сказать ни об одном из своих объектов, что они сделаны один в один с чертежами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 26.5.2008, 20:22
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(ivan-l-ing @ 26.5.2008, 19:10) [snapback]256531[/snapback]
Я например не могу сказать ни об одном из своих объектов, что они сделаны один в один с чертежами.

Правильно, потому что Ваш проект - ориентир для обмерщика. Он на месте решает где ему лучше повернуть или врезаться. Я просто с любопытством смотрю на коллег, которые расчитывают с точностью до Па и изобретают оригинальную фасонку. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jester
сообщение 26.5.2008, 20:55
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 5.10.2007
Пользователь №: 11781



Думаю можно подвести итог дискусии!
поясню еще раз суть дела.
На чертежах система притока и вытяжки. после распределения порядка 30 процентов объема ветки (что притока что вытяжки) раздваиваются на неравноценные ответвления, на которых и стоят КВУ (думал на это обратят внимания). И хватит ли их и клапанов расхода воздуха на решетках для того чтобы отрегулировать грамотно систему. и нужны ли дублирующие кву к решеткам с клапаном которые стоят близ точек подсоединения к центральным системам.
для себя подвел итог: отрегулировать систему клапанами на ответвлениях будет дешевле, и по шуму тише. хотя с точки зрения монтажа гемороя больше, куда быстрее решетку с клапаном в адаптер ввинтить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bеликий
сообщение 27.5.2008, 9:26
Сообщение #15


технически невозможно ®


Группа: Участник форума3
Сообщений: 2757
Регистрация: 11.5.2007
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986



Если финансовая возможность позволяет ставте на ответвления по дросселю и решетку с клапаном. У нас случай был, что потолки зашили и дросселя недоступны стали, кое как решетками зажали, и был противоположный случай, всю систему дроселями отрегулировали, зашили потолки, потом кому то много дует, кому то мало и люди сами под себя клапанами на решетках колличество воздуха подрегулировали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 28.5.2008, 12:34
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(Vovan @ 26.5.2008, 17:45) [snapback]256470[/snapback]
Добрый день. Я ставлю дроссель клапана на каждом ответвлении. Самая надёжная схема по моему.



Я бы добавил ...ответвлении группы решеток.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Василь...
сообщение 28.5.2008, 14:45
Сообщение #17


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



Был случай аналогичный. Все ДК строители позашивали нафиг, с диффузоров шум, вой, и ветер. Вырезали 160 диффузоры, вытянули гофру, поставили переходы 160/200 +ДК. Затем естесссно дифффузор д200. Шума не меньше, т.к. ДК в 30 см от диффузора. Ситуация патовая была). Без вариантов, что называется. ВЫход нашелся только такой - поролон в воздуховод. Он и дроссель, он и глушитель. tomato.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Strongman
сообщение 28.5.2008, 15:21
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 145
Регистрация: 22.11.2007
Из: Киев
Пользователь №: 13138



Дроссель клапан на ответвлении необходимо устанавливать на расстоянии не менее 3-ох калибров от магистрально трубопровода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Strongman
сообщение 28.5.2008, 15:48
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 145
Регистрация: 22.11.2007
Из: Киев
Пользователь №: 13138



Мне не нравится, как сконструирована схема. Врезки воздуховодов с маленьким расходом воздуха в воздуховод большого сечения я в своей практике не делаю, потому что наладить это невозможно. Некоторые врезают воздуховод 150х100 с расходом 150 кубов в воздуховод 1000х1000 с расходом 15000 кубов и вместо притока в 150 кубов на практике за счет эжекции получается вытяжка (приток в венткамеру от общей системы). При частых врезках я всегда меняю сечение воздуховода. В данном случае воздуховоды сечение не меняют. У Вас же не воздуховод равномерной раздачи. В месте где написано: "Место подсоединения к выводу системы П-2 " расчетный расход воздуха в первом ответвлении будет не просто обеспечить на практике, дроссель клапан не играет здесь никакой роли. Вы сопоставьте потери давления в магистрали до последнего наиболее отдаленного воздухораспределителя от данной врезки и эту же врезку. НЕВЯЗКА буде очень большая!!! Вам необходимо будет создать этим дросселем большое сопротивление чтобы приравнять его к потерям в магистрали. Найдя это сопротивление ВЫ узнаете, на какой угол необходимо повернуть дроссель для его создания и может выйти так, что этот угол будет составлять 90 градусов (дроссель закрыт)
P.S. Не обижайтесь на критику!!! Все это правила аэродинамического расчета корифеев нашей специальности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jester
сообщение 29.5.2008, 12:13
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 5.10.2007
Пользователь №: 11781



Цитата(Strongman @ 28.5.2008, 16:48) [snapback]257226[/snapback]
Мне не нравится, как сконструирована схема. Врезки воздуховодов с маленьким расходом воздуха в воздуховод большого сечения я в своей практике не делаю, потому что наладить это невозможно. Некоторые врезают воздуховод 150х100 с расходом 150 кубов в воздуховод 1000х1000 с расходом 15000 кубов и вместо притока в 150 кубов на практике за счет эжекции получается вытяжка (приток в венткамеру от общей системы). При частых врезках я всегда меняю сечение воздуховода. В данном случае воздуховоды сечение не меняют. У Вас же не воздуховод равномерной раздачи. В месте где написано: "Место подсоединения к выводу системы П-2 " расчетный расход воздуха в первом ответвлении будет не просто обеспечить на практике, дроссель клапан не играет здесь никакой роли. Вы сопоставьте потери давления в магистрали до последнего наиболее отдаленного воздухораспределителя от данной врезки и эту же врезку. НЕВЯЗКА буде очень большая!!! Вам необходимо будет создать этим дросселем большое сопротивление чтобы приравнять его к потерям в магистрали. Найдя это сопротивление ВЫ узнаете, на какой угол необходимо повернуть дроссель для его создания и может выйти так, что этот угол будет составлять 90 градусов (дроссель закрыт)
P.S. Не обижайтесь на критику!!! Все это правила аэродинамического расчета корифеев нашей специальности.

Наоборот спасибо, такая критика очень полезна laugh.gif
Так понимаю, что систему будет лучше отрегулировать если спроектировать разводку небольшими системами - по 2-4 решетки от магистрального воздуховода? Как на такую разводку удобней (для пусконаладки) поставить клапаны? на ответвление (по 2-4 решетки) - кву, а на решетки - клапаны расхода?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mandarin13
сообщение 10.12.2020, 18:30
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 10.7.2011
Пользователь №: 114833



Передается ли шум от дроссель-клапана, установленного не ответвлении к вытяжному диффузору, через этот диффузор? Или шум выходит в помещение только через приточные воздухораспределители?

Цитата(kornkorn @ 26.5.2008, 17:03) *
Я дроссель-клапана как можно дальше от решеток ставлю, что бы шум создаваемы дроссель-клапаном в воздуховоде потом ещё глушился.
По поводу разводки, я бы все магистральные воздуховоды попытался загнать в коридоры, что бы разговоры из одного офисного помещения в другое через воздуховод не передавались.


Если слышен звук человеческого голоса, попадающий из помещения в воздуховод против движения приточного воздуха, то и шум от дросселя, наверное, тоже?..

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 11.12.2020, 17:16
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Конечно слышен. К тому же (судя по голосам) и система воздуховодов спроектирована не корректно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mandarin13
сообщение 11.12.2020, 23:50
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 10.7.2011
Пользователь №: 114833



Цитата(vsklokoch @ 11.12.2020, 17:16) *
Конечно слышен

Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 9:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных