Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024 «Рекомендации по проектированию инженерных систем дошкольных образовательных организаций» |
АВОК в соц. сетях
![]() ![]() ![]() ![]() |
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU |
|
![]() ![]() |
![]() |
Гость_Gersan_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Guest Forum ![]() |
Кто знает программу для расчета спринклерной системы пожаротушения. Быть может есть в Excel?
Заранее благодарен. |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
инженер ВК Группа: Участники форума Сообщений: 3115 Регистрация: 5.12.2006 Из: Екатеринбург Пользователь №: 5044 ![]() |
Цитата(Dmitry9 @ 28.5.2008, 20:15) [snapback]257260[/snapback] "В кольце расход постоянный." - где такое написано??? Четко написано в книжке Мешмана - "Кольцевую сеть (см. рис. IV. 1.9, секция В) рассчитывают аналогично тупиковой сети, но при 50 % расчетного расхода воды по каждому полукольцу.." В кольце вода движется к лучам с обеих сторон. Делается увязка по расходам, т.е. общий расход на АПТ распределяется по двум трубам разной или равной длины. |
|
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 60 Регистрация: 17.6.2008 Из: Москва Пользователь №: 19824 ![]() |
Подскажите исходя из каких условий выбрать температуру срабатывания спринклера? к примеру для дома культуры?Отличается ли дренчерный оорситель для завесы от дренчерного оросителя для орошения площади??
|
|
|
Гость_Dmitry9_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Guest Forum ![]() |
Хотя это к программе отношения не имеет!
Температуру срабатывания спринклера выбирают с учетом температуры окружающей среды НПБ 88-2001 4.17 Дренчерный ороситель для завес ![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
инженер ВК Группа: Участники форума Сообщений: 3115 Регистрация: 5.12.2006 Из: Екатеринбург Пользователь №: 5044 ![]() |
Цитата(Daddik @ 20.6.2008, 19:56) [snapback]264781[/snapback] Подскажите исходя из каких условий выбрать температуру срабатывания спринклера? к примеру для дома культуры?Отличается ли дренчерный оорситель для завесы от дренчерного оросителя для орошения площади?? в вашем случае 57 градусов - оранжевый спринклер ![]() Дренчеры одинаковые. Только они не используются для тушения площади. Вопросы не относятся к данной теме. Создайте новую тему или ищите ответы в разделе пожаротушения. |
|
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 60 Регистрация: 17.6.2008 Из: Москва Пользователь №: 19824 ![]() |
спасибо за ответ!!
|
|
|
Гость_sergey-ryabinin_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Guest Forum ![]() |
А в чем собственно вопрос по поводу увязки кольцевой сети? Возьмите справочник Юрьева "Справочник по расчетам гидравлических и вентиляционных систем" и будет Вам счастье!!! Всего три правила определения напоров и расходов для любой сложной трубопроводной сети!!!
|
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
инженер ВК Группа: Участники форума Сообщений: 3115 Регистрация: 5.12.2006 Из: Екатеринбург Пользователь №: 5044 ![]() |
Цитата(sergey-ryabinin @ 5.7.2008, 15:42) [snapback]268870[/snapback] Всего три правила определения напоров и расходов для любой сложной трубопроводной сети!!! Что-то как-то правил больно мало ![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
просто Инженер Группа: Участники форума Сообщений: 2233 Регистрация: 11.9.2006 Из: Петербург Пользователь №: 3974 ![]() |
Так помимо правил еще куча ограничений , так что без работы не останемся.
|
|
|
Гость_sergey-ryabinin_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Guest Forum ![]() |
Не спорю, нюансов хватает
В пособии рассматриваются три варианта трубопроводной сети: 1. Последовательное соединение трубопроводов различной длины и диаметров, 2. Сложный трубопровод, состоящий из параллельно соединенных простых трубопроводов, 3. Сложный трубопровод, представляющий собой последовательное и параллельное соединение простых трубопроводов. По-моему, этого хватает, если пользоваться гидравлическими характеристиками трубопроводов (кстати, в пособии приводятся и эти данные в довольно-таки хорошой форме). |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Группа: New Сообщений: 1 Регистрация: 27.8.2008 Пользователь №: 21870 ![]() |
Цитата(Михаил I @ 31.1.2008, 8:00) [snapback]216782[/snapback] скоро будет ![]() Интересно когда ? ![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
просто Инженер Группа: Участники форума Сообщений: 2233 Регистрация: 11.9.2006 Из: Петербург Пользователь №: 3974 ![]() |
Sprinkcad или вроде того говорят есть у Гефеста
|
|
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
инженер ВК Группа: Участники форума Сообщений: 3115 Регистрация: 5.12.2006 Из: Екатеринбург Пользователь №: 5044 ![]() |
Цитата(Starley01 @ 27.8.2008, 16:50) [snapback]285947[/snapback] Интересно когда ? ![]() ориентировочно в конце сентября |
|
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 87 Регистрация: 14.2.2008 Пользователь №: 15578 ![]() |
А насколько спринклерная система представлена в MagiCAD? Ни разу не заглядывал.
|
|
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 391 Регистрация: 11.1.2008 Пользователь №: 14360 ![]() |
Цитата(Сантехник @ 27.8.2008, 19:31) [snapback]285999[/snapback] Sprinkcad или вроде того говорят есть у Гефеста Ссылка здесь (10 пост): http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=24792&hl= Сообщение отредактировал sl-spds - 28.8.2008, 0:27 |
|
|
![]() ![]() |
|
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.8.2025, 11:51 |
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных |