| Гость_Gersan_* |  29.1.2008, 14:06 
				 Сообщение
					#1
					
				
			 | 
| Guest Forum  | 
				Кто знает программу для расчета спринклерной системы пожаротушения. Быть может есть в Excel? Заранее благодарен. | 
|  | |
|  28.5.2008, 17:50 
				 Сообщение
					#2
					
				
			 | |
| инженер ВК Группа: Участники форума Сообщений: 3115 Регистрация: 5.12.2006 Из: Екатеринбург Пользователь №: 5044  | Цитата(Dmitry9 @ 28.5.2008, 20:15) [snapback]257260[/snapback] "В кольце расход постоянный." - где такое написано??? Четко написано в книжке Мешмана - "Кольцевую сеть (см. рис. IV. 1.9, секция В) рассчитывают аналогично тупиковой сети, но при 50 % расчетного расхода воды по каждому полукольцу.." В кольце вода движется к лучам с обеих сторон. Делается увязка по расходам, т.е. общий расход на АПТ распределяется по двум трубам разной или равной длины. | 
|  | |
|  20.6.2008, 16:56 
				 Сообщение
					#3
					
				
			 | |
| Группа: Участники форума Сообщений: 60 Регистрация: 17.6.2008 Из: Москва Пользователь №: 19824  | 
				Подскажите исходя из каких условий выбрать температуру срабатывания спринклера? к примеру для дома культуры?Отличается ли дренчерный оорситель для завесы от дренчерного оросителя для орошения площади??
				
				
				
			 | 
|  | |
| Гость_Dmitry9_* |  21.6.2008, 7:49 
				 Сообщение
					#4
					
				
			 | 
| Guest Forum  | 
				Хотя это к программе отношения не имеет! Температуру срабатывания спринклера выбирают с учетом температуры окружающей среды НПБ 88-2001 4.17 Дренчерный ороситель для завес  orositel_dla_vodanyh_zaves_model_s_1.pdf ( 234,06 килобайт )
Кол-во скачиваний: 451 | 
|  | |
|  21.6.2008, 9:47 
				 Сообщение
					#5
					
				
			 | |
| инженер ВК Группа: Участники форума Сообщений: 3115 Регистрация: 5.12.2006 Из: Екатеринбург Пользователь №: 5044  | Цитата(Daddik @ 20.6.2008, 19:56) [snapback]264781[/snapback] Подскажите исходя из каких условий выбрать температуру срабатывания спринклера? к примеру для дома культуры?Отличается ли дренчерный оорситель для завесы от дренчерного оросителя для орошения площади?? в вашем случае 57 градусов - оранжевый спринклер   Дренчеры одинаковые. Только они не используются для тушения площади. Вопросы не относятся к данной теме. Создайте новую тему или ищите ответы в разделе пожаротушения. | 
|  | |
|  23.6.2008, 12:50 
				 Сообщение
					#6
					
				
			 | |
| Группа: Участники форума Сообщений: 60 Регистрация: 17.6.2008 Из: Москва Пользователь №: 19824  | 
				спасибо за ответ!!
				
				
				
			 | 
|  | |
| Гость_sergey-ryabinin_* |  5.7.2008, 12:42 
				 Сообщение
					#7
					
				
			 | 
| Guest Forum  | 
				А в чем собственно вопрос по поводу увязки кольцевой сети? Возьмите справочник Юрьева "Справочник по расчетам гидравлических и вентиляционных систем" и будет Вам счастье!!! Всего три правила определения напоров и расходов для любой сложной трубопроводной сети!!!
				
				
				
			 | 
|  | |
|  5.7.2008, 13:50 
				 Сообщение
					#8
					
				
			 | |
| инженер ВК Группа: Участники форума Сообщений: 3115 Регистрация: 5.12.2006 Из: Екатеринбург Пользователь №: 5044  | Цитата(sergey-ryabinin @ 5.7.2008, 15:42) [snapback]268870[/snapback] Всего три правила определения напоров и расходов для любой сложной трубопроводной сети!!! Что-то как-то правил больно мало   | 
|  | |
|  10.7.2008, 16:19 
				 Сообщение
					#9
					
				
			 | |
| просто Инженер Группа: Участники форума Сообщений: 2233 Регистрация: 11.9.2006 Из: Петербург Пользователь №: 3974  | 
				Так помимо правил еще куча ограничений , так что без работы не останемся.
				
				
				
			 | 
|  | |
| Гость_sergey-ryabinin_* |  10.7.2008, 16:35 
				 Сообщение
					#10
					
				
			 | 
| Guest Forum  | 
				Не спорю, нюансов хватает В пособии рассматриваются три варианта трубопроводной сети: 1. Последовательное соединение трубопроводов различной длины и диаметров, 2. Сложный трубопровод, состоящий из параллельно соединенных простых трубопроводов, 3. Сложный трубопровод, представляющий собой последовательное и параллельное соединение простых трубопроводов. По-моему, этого хватает, если пользоваться гидравлическими характеристиками трубопроводов (кстати, в пособии приводятся и эти данные в довольно-таки хорошой форме). | 
|  | |
|  27.8.2008, 13:50 
				 Сообщение
					#11
					
				
			 | |
| Группа: New Сообщений: 1 Регистрация: 27.8.2008 Пользователь №: 21870  | Цитата(Михаил I @ 31.1.2008, 8:00) [snapback]216782[/snapback] скоро будет   Интересно когда ?   | 
|  | |
|  27.8.2008, 16:31 
				 Сообщение
					#12
					
				
			 | |
| просто Инженер Группа: Участники форума Сообщений: 2233 Регистрация: 11.9.2006 Из: Петербург Пользователь №: 3974  | 
				Sprinkcad или вроде того говорят есть у Гефеста
				
				
				
			 | 
|  | |
|  27.8.2008, 19:53 
				 Сообщение
					#13
					
				
			 | |
| инженер ВК Группа: Участники форума Сообщений: 3115 Регистрация: 5.12.2006 Из: Екатеринбург Пользователь №: 5044  | Цитата(Starley01 @ 27.8.2008, 16:50) [snapback]285947[/snapback] Интересно когда ?   ориентировочно в конце сентября | 
|  | |
|  27.8.2008, 20:27 
				 Сообщение
					#14
					
				
			 | |
| Группа: Участники форума Сообщений: 87 Регистрация: 14.2.2008 Пользователь №: 15578  | 
				А насколько спринклерная система представлена в MagiCAD? Ни разу не заглядывал.
				
				
				
			 | 
|  | |
|  28.8.2008, 0:21 
				 Сообщение
					#15
					
				
			 | |
| Группа: Участники форума Сообщений: 391 Регистрация: 11.1.2008 Пользователь №: 14360  | Цитата(Сантехник @ 27.8.2008, 19:31) [snapback]285999[/snapback] Sprinkcad или вроде того говорят есть у Гефеста Ссылка здесь (10 пост): http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=24792&hl= Сообщение отредактировал sl-spds - 28.8.2008, 0:27 | 
|  | |
|   | 
|  | 