Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расчет спринклерных сетей
Диалог специалистов АВОК > ФАЙЛОТЕКА СПЕЦИАЛИСТА > Программы, расчеты > Excel for HVAC
Gersan
Кто знает программу для расчета спринклерной системы пожаротушения. Быть может есть в Excel?
Заранее благодарен.
Михаил I
Цитата(Dmitry9 @ 28.5.2008, 20:15) [snapback]257260[/snapback]
"В кольце расход постоянный." - где такое написано???


Четко написано в книжке Мешмана - "Кольцевую сеть (см. рис. IV. 1.9, секция В)
рассчитывают аналогично тупиковой сети, но при 50 %
расчетного расхода воды по каждому полукольцу.."
В кольце вода движется к лучам с обеих сторон. Делается увязка по расходам, т.е. общий расход на АПТ распределяется по двум трубам разной или равной длины.
Daddik
Подскажите исходя из каких условий выбрать температуру срабатывания спринклера? к примеру для дома культуры?Отличается ли дренчерный оорситель для завесы от дренчерного оросителя для орошения площади??
Dmitry9
Хотя это к программе отношения не имеет!
Температуру срабатывания спринклера выбирают с учетом температуры окружающей среды НПБ 88-2001 4.17
Дренчерный ороситель для завес Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Михаил I
Цитата(Daddik @ 20.6.2008, 19:56) [snapback]264781[/snapback]
Подскажите исходя из каких условий выбрать температуру срабатывания спринклера? к примеру для дома культуры?Отличается ли дренчерный оорситель для завесы от дренчерного оросителя для орошения площади??


в вашем случае 57 градусов - оранжевый спринклер smile.gif
Дренчеры одинаковые. Только они не используются для тушения площади.
Вопросы не относятся к данной теме. Создайте новую тему или ищите ответы в разделе пожаротушения.
Daddik
спасибо за ответ!!
sergey-ryabinin
А в чем собственно вопрос по поводу увязки кольцевой сети? Возьмите справочник Юрьева "Справочник по расчетам гидравлических и вентиляционных систем" и будет Вам счастье!!! Всего три правила определения напоров и расходов для любой сложной трубопроводной сети!!!
Михаил I
Цитата(sergey-ryabinin @ 5.7.2008, 15:42) [snapback]268870[/snapback]
Всего три правила определения напоров и расходов для любой сложной трубопроводной сети!!!


Что-то как-то правил больно мало biggrin.gif
Сантехник
Так помимо правил еще куча ограничений , так что без работы не останемся.
sergey-ryabinin
Не спорю, нюансов хватает
В пособии рассматриваются три варианта трубопроводной сети: 1. Последовательное соединение трубопроводов различной длины и диаметров, 2. Сложный трубопровод, состоящий из параллельно соединенных простых трубопроводов, 3. Сложный трубопровод, представляющий собой последовательное и параллельное соединение простых трубопроводов.
По-моему, этого хватает, если пользоваться гидравлическими характеристиками трубопроводов (кстати, в пособии приводятся и эти данные в довольно-таки хорошой форме).
Starley01
Цитата(Михаил I @ 31.1.2008, 8:00) [snapback]216782[/snapback]
скоро будет smile.gif

Интересно когда ? helpsmilie.gif
Сантехник
Sprinkcad или вроде того говорят есть у Гефеста
Михаил I
Цитата(Starley01 @ 27.8.2008, 16:50) [snapback]285947[/snapback]
Интересно когда ? helpsmilie.gif


ориентировочно в конце сентября
Саня
А насколько спринклерная система представлена в MagiCAD? Ни разу не заглядывал.
sl-spds
Цитата(Сантехник @ 27.8.2008, 19:31) [snapback]285999[/snapback]
Sprinkcad или вроде того говорят есть у Гефеста

Ссылка здесь (10 пост): http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=24792&hl=
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.