> Однотрубная система.Дайте совет., Как отрегулировать?
Гость_Андрей2000_*
сообщение 11.1.2006, 16:59
Сообщение #1





Guest Forum






Подскажите как решить проблему простым способом. В здании однотрубная система отопления. В помещениях стоят нагревательные приборы с термостатическим вентилем. Классы идут один за другим. Если в 1-ой комнате допустим жарко и мы прикрываем вентиль, то во второй комнате чуть холоднее. Во второй комнате прекрываем вентиль и становится холодно в следующей. Как решить такую тепловую задачу? Спасибо. helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DvaUdara
сообщение 11.1.2006, 17:48
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 27.9.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1253



однотрубная горизонтальная или вертикальная?
есть замыкающие или обходные участки?
есть ли рег. арматура на стояках?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Mifune_*
сообщение 11.1.2006, 17:48
Сообщение #3





Guest Forum






А какие вентиля стоят?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rimantas
сообщение 12.1.2006, 19:46
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 24.11.2004
Из: Lithuania
Пользователь №: 282



Mifunia правильно задал вопрос ... только может не до конца . Какие вентиля там стоят надо знать когда знаешь какие отопительные приборы стоит. А так какая бы небыла система у вас она скорей всего зажата (по опыту так думаю). Скорей всего подводки к радиаторам присоеденены не по диагонали - это раз, отрегулировать такую систему довольно таки сложно бывает. Похожая ситуация у меня была в здании на 1200 м2 (дом культуры) - трубы менять несоглосились из за бюджета и уже сделанной отделки - пришлось ставить балансировачные вентили на каждой обратке подводки радиатора и так постепенно всё отрегулировать - заняло это около 2 недель
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Артем_*
сообщение 13.1.2006, 9:23
Сообщение #5





Guest Forum






Добрый день.
Подскажите можно ли шаровыми кранами отрегулировать отдельные стояки системы отопления. Диаметр стояков 15 мм. Или они создают сильно большое сопротивление.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MMM
сообщение 13.1.2006, 9:43
Сообщение #6


Инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 2090
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437



Можно. но не нужно.Поставьте лучше балансировочные вентиляи не будете знать проблем. так полузакрытые шаровые увеличивают сопротивление и со временем полуоткрытая часть покроется корочкой отложений и кран не откроется
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_svoroponov_*
сообщение 18.3.2006, 15:27
Сообщение #7





Guest Forum






У Вас чисто проточная схема. Организуйте замыкающие ччастки у радиаторов. cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 15:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных