Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Однотрубная система.Дайте совет.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
Андрей2000
Подскажите как решить проблему простым способом. В здании однотрубная система отопления. В помещениях стоят нагревательные приборы с термостатическим вентилем. Классы идут один за другим. Если в 1-ой комнате допустим жарко и мы прикрываем вентиль, то во второй комнате чуть холоднее. Во второй комнате прекрываем вентиль и становится холодно в следующей. Как решить такую тепловую задачу? Спасибо. helpsmilie.gif
DvaUdara
однотрубная горизонтальная или вертикальная?
есть замыкающие или обходные участки?
есть ли рег. арматура на стояках?
Mifune
А какие вентиля стоят?
Rimantas
Mifunia правильно задал вопрос ... только может не до конца . Какие вентиля там стоят надо знать когда знаешь какие отопительные приборы стоит. А так какая бы небыла система у вас она скорей всего зажата (по опыту так думаю). Скорей всего подводки к радиаторам присоеденены не по диагонали - это раз, отрегулировать такую систему довольно таки сложно бывает. Похожая ситуация у меня была в здании на 1200 м2 (дом культуры) - трубы менять несоглосились из за бюджета и уже сделанной отделки - пришлось ставить балансировачные вентили на каждой обратке подводки радиатора и так постепенно всё отрегулировать - заняло это около 2 недель
Артем
Добрый день.
Подскажите можно ли шаровыми кранами отрегулировать отдельные стояки системы отопления. Диаметр стояков 15 мм. Или они создают сильно большое сопротивление.
MMM
Можно. но не нужно.Поставьте лучше балансировочные вентиляи не будете знать проблем. так полузакрытые шаровые увеличивают сопротивление и со временем полуоткрытая часть покроется корочкой отложений и кран не откроется
Гость_svoroponov
У Вас чисто проточная схема. Организуйте замыкающие ччастки у радиаторов. cool.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.