К.Д.
сообщение 29.5.2008, 17:46
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



подскажите плиз, какой перерыв по времени допускается в теплоснабжении потребителей 2 категории и каким документом это прописано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pavlik_*
сообщение 30.5.2008, 9:24
Сообщение #2





Guest Forum






Вот вспомнилось СНИП 41-02-2003
4.2 Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:
Первая категория — потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494.
Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.
Вторая категория — потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:
жилых и общественных зданий до 12 °С;
промышленных зданий до 8 °С.
Третья категория — остальные потребители.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 31.5.2008, 16:46
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Спасибо. А совсем отрубить их хоть на пару часов нельзя. Нету таких ссылок?
Откуда собственно ноги растут: электрик на экспертизе прикопалсяк аварийному электроснабжению от дизельной электростанции (передвижной, время подхода 30 мин). Хочет чтобы я ему вместо существующего дизеля 300 м. ВЛИ протянул.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 31.5.2008, 17:00
Сообщение #4


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Так, на два-то часа отрубайте спокойно (если речь идет о второй категории), температура же в зданиях не падает камнем вниз, а снижается постепенно. И СНиП снижение температуры допускает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 1.6.2008, 7:56
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Дык мне электрик вопрос задал, он в этом дятел, но уперся рогом. В ПУЭ тоже расплывчато все. Что ж я ему теперь расчет здания делать должен? Лучше бы цифирь конкретную со временем и ссылкой на пункт
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 10:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных