> Воздуховод на кровле в снегу, Чем это грозит?
МаLинка
сообщение 5.6.2008, 11:31
Сообщение #1


Инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 26.10.2006
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 4466



Помогите советом. Никогда не сталкивалась с прокладкой воздуховодов по кровле здания. Нужно ли его поднимать над уровнем снежного покрова? Не отсыреет ли изоляция в снегу (изоляция предполагалась минераловатными плитами, кашированными фольгой)? Буду благодарна за любые советы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Василь...
сообщение 5.6.2008, 11:49
Сообщение #2


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



1. Первое что приходит на ум - это возможность протечки воды через неплотности самого воздуховода, вниз, в помещение.
2. Узлы прохода через кровлю, надеюсь, у вас выполнены нормально и герметично, но при определенных условиях (хреновое соединение воздуховодом между собой, такие косяки при монтаже случаются), вода все же может протекать вниз.
3. Изоляция не только отсыреет, но и разбухнет, а потом (зима-лето-зима-лето) придет в негодность.
4. Кроме того, птицы растаскивают на гнезда утеплитель, а фольга вещь очень недолговечная.
5. Если позволяют средства, мне думется, стоит окожушить скорлупами из оцинковки, очень симпатично получается.


Прикладываю фото, информция к размышлению huh.gif .

Прикрепленный файл  DSC00017.JPG ( 117,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 134


Поиск по слову окожушивание, много тем.
http://forum.abok.ru/index.php?act=Search&...%E2%E0%ED%E8%E5

И ктати, вы изолируете приточный воздуховод после нагревателя, или боретесь с замерзанием конденсата в вытяжном воздуховоде?

Сообщение отредактировал Александр Васильев - 5.6.2008, 11:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
МаLинка
сообщение 5.6.2008, 12:36
Сообщение #3


Инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 26.10.2006
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 4466



Цитата(Александр Васильев @ 5.6.2008, 12:49) [snapback]259861[/snapback]
5. Если позволяют средства, мне думется, стоит окожушить скорлупами из оцинковки, очень симпатично получается.

А если окожушить, то можно и в снегу? Не проржавеет?

Цитата(Александр Васильев @ 5.6.2008, 12:49) [snapback]259861[/snapback]
И ктати, вы изолируете приточный воздуховод после нагревателя, или боретесь с замерзанием конденсата в вытяжном воздуховоде?


И то и другое.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAANTOXA
сообщение 5.6.2008, 13:07
Сообщение #4


выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве


Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819



Цитата(МаLинка @ 5.6.2008, 13:36) [snapback]259885[/snapback]
А если окожушить, то можно и в снегу? Не проржавеет?
И то и другое.

оцинковка...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
МаLинка
сообщение 5.6.2008, 14:03
Сообщение #5


Инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 26.10.2006
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 4466



Цитата(AAANTOXA @ 5.6.2008, 14:07) [snapback]259899[/snapback]
оцинковка...

А что, ты никогда не видел ржавую оцинковку? laugh.gif У нас в городе полно!
Ну так что, думаете не надо выше снегового покрова задирать? Или все таки стоит?...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 7.6.2008, 10:30
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Лучше потратиться, и вытащить В/В из-под снега; имел горький опыт, всего-то на Ду250мм.

То А.В. Что-ж,Вы батенька, так говорите девушке о качестве изготовления В/В.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
МаLинка
сообщение 7.6.2008, 13:31
Сообщение #7


Инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 26.10.2006
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 4466



Спасибки за советы! Наши архитекторы выход нашли rolleyes.gif (им тоже не нравятся воздуховоды по кровле - не эстетично! thumbdown.gif ) Решили вместо одной венткамеры на кровле две забацать! и воздуховоды тащить теперь не надо по кровле.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2025, 19:23
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных