Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Воздуховод на кровле в снегу
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
МаLинка
Помогите советом. Никогда не сталкивалась с прокладкой воздуховодов по кровле здания. Нужно ли его поднимать над уровнем снежного покрова? Не отсыреет ли изоляция в снегу (изоляция предполагалась минераловатными плитами, кашированными фольгой)? Буду благодарна за любые советы.
Александр Васильев
1. Первое что приходит на ум - это возможность протечки воды через неплотности самого воздуховода, вниз, в помещение.
2. Узлы прохода через кровлю, надеюсь, у вас выполнены нормально и герметично, но при определенных условиях (хреновое соединение воздуховодом между собой, такие косяки при монтаже случаются), вода все же может протекать вниз.
3. Изоляция не только отсыреет, но и разбухнет, а потом (зима-лето-зима-лето) придет в негодность.
4. Кроме того, птицы растаскивают на гнезда утеплитель, а фольга вещь очень недолговечная.
5. Если позволяют средства, мне думется, стоит окожушить скорлупами из оцинковки, очень симпатично получается.


Прикладываю фото, информция к размышлению huh.gif .

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Поиск по слову окожушивание, много тем.
http://forum.abok.ru/index.php?act=Search&...%E2%E0%ED%E8%E5

И ктати, вы изолируете приточный воздуховод после нагревателя, или боретесь с замерзанием конденсата в вытяжном воздуховоде?
МаLинка
Цитата(Александр Васильев @ 5.6.2008, 12:49) [snapback]259861[/snapback]
5. Если позволяют средства, мне думется, стоит окожушить скорлупами из оцинковки, очень симпатично получается.

А если окожушить, то можно и в снегу? Не проржавеет?

Цитата(Александр Васильев @ 5.6.2008, 12:49) [snapback]259861[/snapback]
И ктати, вы изолируете приточный воздуховод после нагревателя, или боретесь с замерзанием конденсата в вытяжном воздуховоде?


И то и другое.
AAANTOXA
Цитата(МаLинка @ 5.6.2008, 13:36) [snapback]259885[/snapback]
А если окожушить, то можно и в снегу? Не проржавеет?
И то и другое.

оцинковка...
МаLинка
Цитата(AAANTOXA @ 5.6.2008, 14:07) [snapback]259899[/snapback]
оцинковка...

А что, ты никогда не видел ржавую оцинковку? laugh.gif У нас в городе полно!
Ну так что, думаете не надо выше снегового покрова задирать? Или все таки стоит?...
vadim999
Лучше потратиться, и вытащить В/В из-под снега; имел горький опыт, всего-то на Ду250мм.

То А.В. Что-ж,Вы батенька, так говорите девушке о качестве изготовления В/В.
МаLинка
Спасибки за советы! Наши архитекторы выход нашли rolleyes.gif (им тоже не нравятся воздуховоды по кровле - не эстетично! thumbdown.gif ) Решили вместо одной венткамеры на кровле две забацать! и воздуховоды тащить теперь не надо по кровле.