|
  |
Пожарные краны на АПТ |
|
|
Гость_M-Coil_*
|
25.2.2009, 12:58
|
Guest Forum

|
Цитата(micconen @ 7.6.2008, 14:00) [snapback]260785[/snapback] п. 4.34 НПБ 88 описывает вариант выполнения второго ввода. Мое мнение такое: подводящая сеть - кольцевая,на ней между насосами затвор и между вводами в секции затвор. 1-я секция (ввод) затвор - УУ - затвор 2-я секция (ввод) затвор - УУ - затвор Выше УУ секции (вводы) объединяются через затвор. Т.е. если один из УУ в ремонте, то обе секции контролирует исправный УУ.
Если секция одна то необходимость второго УУ (но не ввода) не очевидна, хоть и обесечивает работу в автоматическом режиме при ремонте основного УУ. В нормах этот момент не расписан. Правильно ли я понимаю, что в таком случае общее количество оросителей в этих двух секциях не должно превышать 800 шт.?
|
|
|
|
Гость_micconen_*
|
25.2.2009, 13:42
|
Guest Forum

|
нет, не правильно. Это нигде не оговаривается. Объединение секций выполняется как отступление от общего правила организации секции. В остальном каждая секция проектируется по общим правилам.
|
|
|
|
|
18.6.2009, 15:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 23.1.2008
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 14757

|
Я тут немножко реанимирую тему:) В СП 10 ни слова не нашел про кольцевание сети более 12 ПК. Ситуация у нас примерно такая же, как описана выше, сейчас как раз идет проектирование, и меня убеждают в нормальности применения варианта тупиковой сплинклерной сети с 14-ю ПК и объединенных вводах от двух сплинклерных секций. Что-то вобще не понятно. Как должен быть выполнена подводящий трубопровод пожаротушения - тупик с двумя вводами от разных секций или кольцо???
|
|
|
|
|
18.6.2009, 15:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 16.1.2007
Из: Riga
Пользователь №: 5557

|
Цитата(Игорь @ 18.6.2009, 15:42) [snapback]401532[/snapback] Я тут немножко реанимирую тему:) В СП 10 ни слова не нашел про кольцевание сети более 12 ПК. Ситуация у нас примерно такая же, как описана выше, сейчас как раз идет проектирование, и меня убеждают в нормальности применения варианта тупиковой сплинклерной сети с 14-ю ПК и объединенных вводах от двух сплинклерных секций. Что-то вобще не понятно. Как должен быть выполнена подводящий трубопровод пожаротушения - тупик с двумя вводами от разных секций или кольцо??? спРинклерной, спРинклерной!
|
|
|
|
|
18.6.2009, 15:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 23.1.2008
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 14757

|
спринклер спринклер спринклер спринклер сплинклер тьфу ты епт спринклер спринклер
|
|
|
|
|
18.6.2009, 16:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901

|
СП 5.13130.2009 пункт 5.2.26
|
|
|
|
|
18.6.2009, 16:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 23.1.2008
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 14757

|
Дык... Два ввода от разных секций это и ежу понятно. Так и написал же. Вопрос - подводящий трубопровод - кольцо или нет?
|
|
|
|
|
18.6.2009, 16:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 4.8.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 21234

|
п.5.10.29
|
|
|
|
|
18.6.2009, 16:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 23.1.2008
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 14757

|
А это-то с какого боку? Тьфу, ПИТАЮЩИЙ конечно же, а не подводящий!!!
Сообщение отредактировал Игорь - 18.6.2009, 16:21
|
|
|
|
|
18.6.2009, 16:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 4.8.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 21234

|
Вы спросили про подводящий трубопровод. Подводящий трубопровод - трубопровод, соединяющий источник огнетушащего вещества с узлами управления. Чем вам всасывающие линии к насосной станции не подводящий трубопровод?
|
|
|
|
|
18.6.2009, 16:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 23.1.2008
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 14757

|
Исправил уже. Ведь писал-то про питающие, хоть и получилось что про всас:) Соррь. Давайте еще раз, а то даже я б не понял что этот писака Игорь хочет:)
Итак, вопрос - в связи с отсутствием в СП 10 требования по кольцеванию системы с более чем 12-ю ПК возможно ли на тупиковой питающей сети спРинклерного пожаротушения разместить 14 пожарных кранов при условии, что секция запитана от своего УУ и УУ соседней секции по схеме описанной выше? То есть реализовать это без кольцевой питающей сети:
"Секция спринклерной установки с 12 и более пожарными кранами должна иметь два ввода. Для спринклерных установок с двумя секциями и более второй ввод с задвижкой допускается осуществлять от смежной секции. При этом над узлами управления необходимо предусматривать установку задвижки с ручным приводом, а подводящий трубопровод должен быть закольцован и между этими узлами управления устанавливается разделительная задвижка"
|
|
|
|
|
19.6.2009, 7:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Есть еще и старый добрый СНиП 2.04.01-85*, новые СП хоть и вышли, а СНиПов они не отменяли вроде как.
|
|
|
|
|
19.6.2009, 8:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 23.1.2008
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 14757

|
Понятно, но приоритетным для пожарной безопасности является все ж СП как специальная норма по отношению к более общей. И еще. Почему я при слове "системы внутренних водопроводов" должен выполнять требования для этажной сети водопровода? Система водопроводов - это весь комплекс от ввода до воздушника на верхнем этаже. А у меня только разводка по одному этажу, с запитанного через кольцо ввода с наличием резервного ввода.
|
|
|
|
|
19.6.2009, 8:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
СП хоть и приоритетный, но выполнять-то надо требования всех нормативных документов. СНиП распространяется на любую часть внутреннего водопровода, хоть на одном этаже, хоть на десяти.
Сообщение отредактировал Young - 19.6.2009, 8:53
|
|
|
|
|
19.6.2009, 13:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 23.1.2008
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 14757

|
Спасибо! На кольцевую питающую сеть в помещении места нет, по два-три оросителя на рядке это тупо и глупо. Может быть тогда использовать следующую схему: тупиковая секция питается от двух узлов управления, ПК вешаем на опуски от отдельной трубы, запитанной от обоих сторон питающего трубопровода?
|
|
|
|
|
19.6.2009, 18:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 23.1.2008
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 14757

|
|
|
|
|
|
19.6.2009, 18:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Думаю вам поможет вот эта статья а вот ее обсуждение.
Сообщение отредактировал Young - 19.6.2009, 18:58
|
|
|
|
|
19.6.2009, 19:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 23.1.2008
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 14757

|
Спасибо, почитал, даже вспомнил что когда-то это даже учил на курсе ПА. Но. У меня только один этаж, в принципе я могу второй ввод от 2-й секции дотянуть непосредственно до питающей трубы. Т.к. получится отдельный трубопровод на ПК, могу и арматуру ремонтную воткнуть как мне надо. Это уже будет считаться полноценным кольцом?
|
|
|
|
|
21.6.2009, 18:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901

|
Игорь Ваш эскиз считаю правильным, сам так делаю.
|
|
|
|
|
21.6.2009, 22:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 23.1.2008
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 14757

|
 Ну хоть кто-то разделяет! А то я на работе один за всех - и инженерка, и пожарка. Даж спросить не у кого.
|
|
|
|
|
22.6.2009, 15:22
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 30.3.2009
Пользователь №: 31351

|
Меня например очень смущает п.9.1 СНиПа внутреннего водопровода. потому что этот пункт написан в СЕТЯХ ВНУТРЕННЕГО ВОДОПРОВОДА ХОЛОДНОЙ ВОДЫ. т.е. это можно рассматривать как когда ПК объеденены с хоз.-питьевым (обычным водопроводом), а не для ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА. А вот в разделе 6 СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА опять таки сказано, п.6.11 что в зданиях высотой 6 этажей и более при объединенной системе хозяйственно-противопожарного водопровода(!!!!!!!!!!!) пожарные стояки следует закольцовывать поверху! Т.е. для просто отдельного или объедененного со спринклерной ВПВ про кольцевание стояков и питающего трубопровода ниче не сказано, только то, что должно быть два ввода при объеденении со спринклеркой. Или в общем я не догоняю! Все делают эти кольца, а мне впадлу))))) а мож их и правда не надо?
|
|
|
|
|
22.6.2009, 16:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Я.Ксюша @ 22.6.2009, 16:22) [snapback]402685[/snapback] Меня например очень смущает п.9.1 СНиПа внутреннего водопровода. потому что этот пункт написан в СЕТЯХ ВНУТРЕННЕГО ВОДОПРОВОДА ХОЛОДНОЙ ВОДЫ. т.е. это можно рассматривать как когда ПК объеденены с хоз.-питьевым (обычным водопроводом), а не для ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА. Вот этот вывод вы исходя из чего сделали, мне не понятно? Есть сеть ВПВ - ВНУТРЕННИЙ противопожарный ВОДОПРОВОД. И вода в нем холодная. Соответсвенно п. 9.1. Распространяется и на отдельную сеть ВПВ.
|
|
|
|
|
22.6.2009, 16:28
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 30.3.2009
Пользователь №: 31351

|
ну просто СНиП Внутренний водопровод...а в нем разные разделы - 6.Системы противопожарного водопровода и 9. Сети внутреннего водопровода, которая делится на холодную воду и горячую!!! А противопожарный водопровод впринципе вообще без воды стоит, если уж на то пошло!!!
|
|
|
|
|
22.6.2009, 17:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Я.Ксюша @ 22.6.2009, 17:28) [snapback]402716[/snapback] А противопожарный водопровод впринципе вообще без воды стоит, если уж на то пошло!!!  это что за противопожарный водопровод такой, который без воды стоит? СНиП 2.04.01-85* называется "Внутренний водопровод и канализация зданий". Вы видите там слова "противопожарный водопровод"? Видимо он относится к какому-то виду внутреннего водопровода. И по моему мнению к холодному водопроводу, так как я еще не встречал сеть ВПВ с горячей водой.
Сообщение отредактировал Young - 22.6.2009, 17:51
|
|
|
|
|
23.6.2009, 8:24
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 30.3.2009
Пользователь №: 31351

|
Что за удивление такое? будто у вас постоянно с водой он стоит! Трубопровод ВПВ, если он отдельный, без воды стоит, только когда кран активизируешь и тем самым приводишь в действие насосы, тогда вода поступает. Ну в общем ладно...что спорить то бестолку. эти нормы и СП как всегда нормально не написаны!
|
|
|
|
|
23.6.2009, 8:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Удивление вызвано тем, что вы странные вещи говорите. Сухотрубы предусматриваются только для неотапливаемых помещений, как вынужденная мера. В отапливаемых помещениях, если система нормально обслуживается, ВПВ заполнено водой, просто потому что инерционность меньше и насосу лучше работать не на сухую трубу, а на водозаполненную. Более того, труба заполненная водой корродирует меньше чем труба заполненная воздухом. Как раз СНиП внутрянки написан вполне грамотно и понятно, просто не надо ухищряться и искать второй смысл, там где его нет.
Сообщение отредактировал Young - 23.6.2009, 8:43
|
|
|
|
|
25.6.2009, 9:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901

|
Young видать в Краснодаре у Я.Ксюша холодно стало вот она всегда и делает ВПВ сухим, у меня за все время работы только один раз случай был, делал сухотрубы в открытой семиэтажно парковке
|
|
|
|
|
25.6.2009, 11:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Это вы зря! Всё прогрессивное человечество давно делает так - Цитата(Я.Ксюша @ 23.6.2009, 9:24) [snapback]402915[/snapback] Трубопровод ВПВ, если он отдельный, без воды стоит, только когда кран активизируешь и тем самым приводишь в действие насосы, тогда вода поступает. А то ишь, воду расходовать на заполнение ВПВ, в то время как в Африке дефицит пресной воды!
|
|
|
|
|
25.6.2009, 13:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901

|
в МГСН вроде прописано, что в жилых зданиях система ВПВ должна быть под давлением (сейчас пункт не помню, время будет напишу). А так если такую схему применять слишком накладно выходит, т.е. в кранах должен быть указатель положения задвижки, кнопка на пуск насоса, а если система большая, то учитывая пока вода дойдет до открытого ПК уйдет драгоценное время. А если под давление, то открываем ПК, давление падает, срабатывает ЭКМ, запускает насос в системе уже есть вода, и необходимый напор на стволе создастся очень быстро
|
|
|
|
|
19.2.2020, 8:22
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
______.jpg ( 78,49 килобайт )
Кол-во скачиваний: 16Добрый день. Коллеги, рассудите по этой схеме. Имеем две секции АУПТ, в каждой около 1000 оросителей (стоят СПЖ на этажах). В каждой секции АУПТ более 12 ПК. Выполняем второй ввод для секции АУПТ от соседней. Какое положение у затвора "Б"? В рабочем положении он открыт или закрыт? 1. Если он открыт. То тогда уже имеем одну секцию АУПТ с более чем 2000 оросителей, что уже противоречит СП5. 2. Если он закрыт. То тогда секция АУПТ с 12 ПК "сидит" на тупиковом трубопроводе. Тоже нарушение СП5.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|