Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
3 страниц V  < 1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Пожарные краны на АПТ
Гость_M-Coil_*
сообщение 25.2.2009, 12:58
Сообщение #31





Guest Forum






Цитата(micconen @ 7.6.2008, 14:00) [snapback]260785[/snapback]
п. 4.34 НПБ 88 описывает вариант выполнения второго ввода.
Мое мнение такое:
подводящая сеть - кольцевая,на ней между насосами затвор и между вводами в секции затвор.
1-я секция (ввод) затвор - УУ - затвор
2-я секция (ввод) затвор - УУ - затвор
Выше УУ секции (вводы) объединяются через затвор.
Т.е. если один из УУ в ремонте, то обе секции контролирует исправный УУ.

Если секция одна то необходимость второго УУ (но не ввода) не очевидна, хоть и обесечивает работу в автоматическом режиме при ремонте основного УУ. В нормах этот момент не расписан.


Правильно ли я понимаю, что в таком случае общее количество оросителей в этих двух секциях не должно превышать 800 шт.?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_micconen_*
сообщение 25.2.2009, 13:42
Сообщение #32





Guest Forum






нет, не правильно. Это нигде не оговаривается. Объединение секций выполняется как отступление от общего правила организации секции. В остальном каждая секция проектируется по общим правилам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Игорь
сообщение 18.6.2009, 15:42
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 23.1.2008
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 14757



Я тут немножко реанимирую тему:)
В СП 10 ни слова не нашел про кольцевание сети более 12 ПК.
Ситуация у нас примерно такая же, как описана выше, сейчас как раз идет проектирование, и меня убеждают в нормальности применения варианта тупиковой сплинклерной сети с 14-ю ПК и объединенных вводах от двух сплинклерных секций.
Что-то вобще не понятно. Как должен быть выполнена подводящий трубопровод пожаротушения - тупик с двумя вводами от разных секций или кольцо???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
B747
сообщение 18.6.2009, 15:46
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 16.1.2007
Из: Riga
Пользователь №: 5557



Цитата(Игорь @ 18.6.2009, 15:42) [snapback]401532[/snapback]
Я тут немножко реанимирую тему:)
В СП 10 ни слова не нашел про кольцевание сети более 12 ПК.
Ситуация у нас примерно такая же, как описана выше, сейчас как раз идет проектирование, и меня убеждают в нормальности применения варианта тупиковой сплинклерной сети с 14-ю ПК и объединенных вводах от двух сплинклерных секций.
Что-то вобще не понятно. Как должен быть выполнена подводящий трубопровод пожаротушения - тупик с двумя вводами от разных секций или кольцо???


спРинклерной, спРинклерной!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Игорь
сообщение 18.6.2009, 15:52
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 23.1.2008
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 14757



спринклер спринклер спринклер спринклер сплинклер тьфу ты епт спринклер спринклер biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 18.6.2009, 16:10
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



СП 5.13130.2009 пункт 5.2.26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Игорь
сообщение 18.6.2009, 16:14
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 23.1.2008
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 14757



Дык... Два ввода от разных секций это и ежу понятно. Так и написал же.
Вопрос - подводящий трубопровод - кольцо или нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Reflex52
сообщение 18.6.2009, 16:17
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 4.8.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 21234



п.5.10.29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Игорь
сообщение 18.6.2009, 16:20
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 23.1.2008
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 14757



А это-то с какого боку?
Тьфу, ПИТАЮЩИЙ конечно же, а не подводящий!!!

Сообщение отредактировал Игорь - 18.6.2009, 16:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Reflex52
сообщение 18.6.2009, 16:25
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 4.8.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 21234



Вы спросили про подводящий трубопровод. Подводящий трубопровод - трубопровод, соединяющий источник огнетушащего вещества с узлами управления. Чем вам всасывающие линии к насосной станции не подводящий трубопровод?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Игорь
сообщение 18.6.2009, 16:36
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 23.1.2008
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 14757



Исправил уже.
Ведь писал-то про питающие, хоть и получилось что про всас:) Соррь.
Давайте еще раз, а то даже я б не понял что этот писака Игорь хочет:)

Итак, вопрос - в связи с отсутствием в СП 10 требования по кольцеванию системы с более чем 12-ю ПК возможно ли на тупиковой питающей сети спРинклерного пожаротушения разместить 14 пожарных кранов при условии, что секция запитана от своего УУ и УУ соседней секции по схеме описанной выше? То есть реализовать это без кольцевой питающей сети:

"Секция спринклерной установки с 12 и более пожарными кранами должна иметь два ввода. Для спринклерных установок с двумя секциями и более второй ввод с задвижкой допускается осуществлять от смежной секции. При этом над узлами управления необходимо предусматривать установку задвижки с ручным приводом, а подводящий трубопровод должен быть закольцован и между этими узлами управления устанавливается разделительная задвижка"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 19.6.2009, 7:39
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Есть еще и старый добрый СНиП 2.04.01-85*, новые СП хоть и вышли, а СНиПов они не отменяли вроде как. unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Игорь
сообщение 19.6.2009, 8:44
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 23.1.2008
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 14757



Понятно, но приоритетным для пожарной безопасности является все ж СП как специальная норма по отношению к более общей.
И еще. Почему я при слове "системы внутренних водопроводов" должен выполнять требования для этажной сети водопровода? Система водопроводов - это весь комплекс от ввода до воздушника на верхнем этаже. А у меня только разводка по одному этажу, с запитанного через кольцо ввода с наличием резервного ввода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 19.6.2009, 8:46
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



СП хоть и приоритетный, но выполнять-то надо требования всех нормативных документов. СНиП распространяется на любую часть внутреннего водопровода, хоть на одном этаже, хоть на десяти.

Сообщение отредактировал Young - 19.6.2009, 8:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Игорь
сообщение 19.6.2009, 13:12
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 23.1.2008
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 14757



Спасибо!
На кольцевую питающую сеть в помещении места нет, по два-три оросителя на рядке это тупо и глупо.
Может быть тогда использовать следующую схему: тупиковая секция питается от двух узлов управления, ПК вешаем на опуски от отдельной трубы, запитанной от обоих сторон питающего трубопровода?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Игорь
сообщение 19.6.2009, 18:42
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 23.1.2008
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 14757



Вот так наверное пойдет?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  схемка1.JPG ( 73,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 279
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 19.6.2009, 18:56
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Думаю вам поможет вот эта статья
а вот ее обсуждение.

Сообщение отредактировал Young - 19.6.2009, 18:58
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Ошибки_в_водяном_п_ии.pdf ( 565,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 465
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Игорь
сообщение 19.6.2009, 19:24
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 23.1.2008
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 14757



Спасибо, почитал, даже вспомнил что когда-то это даже учил на курсе ПА.
Но. У меня только один этаж, в принципе я могу второй ввод от 2-й секции дотянуть непосредственно до питающей трубы. Т.к. получится отдельный трубопровод на ПК, могу и арматуру ремонтную воткнуть как мне надо. Это уже будет считаться полноценным кольцом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 21.6.2009, 18:23
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



Игорь Ваш эскиз считаю правильным, сам так делаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Игорь
сообщение 21.6.2009, 22:28
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 23.1.2008
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 14757



smile.gif Ну хоть кто-то разделяет!
А то я на работе один за всех - и инженерка, и пожарка. Даж спросить не у кого.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Я.Ксюша
сообщение 22.6.2009, 15:22
Сообщение #51





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 30.3.2009
Пользователь №: 31351



Меня например очень смущает п.9.1 СНиПа внутреннего водопровода. потому что этот пункт написан в СЕТЯХ ВНУТРЕННЕГО ВОДОПРОВОДА ХОЛОДНОЙ ВОДЫ. т.е. это можно рассматривать как когда ПК объеденены с хоз.-питьевым (обычным водопроводом), а не для ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА. А вот в разделе 6 СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА опять таки сказано, п.6.11 что в зданиях высотой 6 этажей и более при объединенной системе хозяйственно-противопожарного водопровода(!!!!!!!!!!!) пожарные стояки следует закольцовывать поверху! Т.е. для просто отдельного или объедененного со спринклерной ВПВ про кольцевание стояков и питающего трубопровода ниче не сказано, только то, что должно быть два ввода при объеденении со спринклеркой. Или в общем я не догоняю! Все делают эти кольца, а мне впадлу))))) а мож их и правда не надо?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 22.6.2009, 16:11
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Я.Ксюша @ 22.6.2009, 16:22) [snapback]402685[/snapback]
Меня например очень смущает п.9.1 СНиПа внутреннего водопровода. потому что этот пункт написан в СЕТЯХ ВНУТРЕННЕГО ВОДОПРОВОДА ХОЛОДНОЙ ВОДЫ. т.е. это можно рассматривать как когда ПК объеденены с хоз.-питьевым (обычным водопроводом), а не для ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА.

Вот этот вывод вы исходя из чего сделали, мне не понятно? Есть сеть ВПВ - ВНУТРЕННИЙ противопожарный ВОДОПРОВОД. И вода в нем холодная. Соответсвенно п. 9.1. Распространяется и на отдельную сеть ВПВ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Я.Ксюша
сообщение 22.6.2009, 16:28
Сообщение #53





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 30.3.2009
Пользователь №: 31351



ну просто СНиП Внутренний водопровод...а в нем разные разделы - 6.Системы противопожарного водопровода и 9. Сети внутреннего водопровода, которая делится на холодную воду и горячую!!! А противопожарный водопровод впринципе вообще без воды стоит, если уж на то пошло!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 22.6.2009, 17:50
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Я.Ксюша @ 22.6.2009, 17:28) [snapback]402716[/snapback]
А противопожарный водопровод впринципе вообще без воды стоит, если уж на то пошло!!!

newconfus.gif blink.gif это что за противопожарный водопровод такой, который без воды стоит?
СНиП 2.04.01-85* называется "Внутренний водопровод и канализация зданий". Вы видите там слова "противопожарный водопровод"? Видимо он относится к какому-то виду внутреннего водопровода. И по моему мнению к холодному водопроводу, так как я еще не встречал сеть ВПВ с горячей водой. rolleyes.gif

Сообщение отредактировал Young - 22.6.2009, 17:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Я.Ксюша
сообщение 23.6.2009, 8:24
Сообщение #55





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 30.3.2009
Пользователь №: 31351



Что за удивление такое? будто у вас постоянно с водой он стоит! Трубопровод ВПВ, если он отдельный, без воды стоит, только когда кран активизируешь и тем самым приводишь в действие насосы, тогда вода поступает.
Ну в общем ладно...что спорить то бестолку. эти нормы и СП как всегда нормально не написаны!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 23.6.2009, 8:42
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Удивление вызвано тем, что вы странные вещи говорите. Сухотрубы предусматриваются только для неотапливаемых помещений, как вынужденная мера. В отапливаемых помещениях, если система нормально обслуживается, ВПВ заполнено водой, просто потому что инерционность меньше и насосу лучше работать не на сухую трубу, а на водозаполненную. Более того, труба заполненная водой корродирует меньше чем труба заполненная воздухом. tongue.gif
Как раз СНиП внутрянки написан вполне грамотно и понятно, просто не надо ухищряться и искать второй смысл, там где его нет. tongue.gif

Сообщение отредактировал Young - 23.6.2009, 8:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 25.6.2009, 9:46
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



Young видать в Краснодаре у Я.Ксюша холодно стало вот она всегда и делает ВПВ сухим, у меня за все время работы только один раз случай был, делал сухотрубы в открытой семиэтажно парковке biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 25.6.2009, 11:47
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Это вы зря! Всё прогрессивное человечество давно делает так -
Цитата(Я.Ксюша @ 23.6.2009, 9:24) [snapback]402915[/snapback]
Трубопровод ВПВ, если он отдельный, без воды стоит, только когда кран активизируешь и тем самым приводишь в действие насосы, тогда вода поступает.

biggrin.gif
А то ишь, воду расходовать на заполнение ВПВ, в то время как в Африке дефицит пресной воды! tongue.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 25.6.2009, 13:45
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



в МГСН вроде прописано, что в жилых зданиях система ВПВ должна быть под давлением (сейчас пункт не помню, время будет напишу). А так если такую схему применять слишком накладно выходит, т.е. в кранах должен быть указатель положения задвижки, кнопка на пуск насоса, а если система большая, то учитывая пока вода дойдет до открытого ПК уйдет драгоценное время. А если под давление, то открываем ПК, давление падает, срабатывает ЭКМ, запускает насос в системе уже есть вода, и необходимый напор на стволе создастся очень быстро
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 19.2.2020, 8:22
Сообщение #60


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Прикрепленный файл  ______.jpg ( 78,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16


Добрый день.

Коллеги, рассудите по этой схеме.

Имеем две секции АУПТ, в каждой около 1000 оросителей (стоят СПЖ на этажах).
В каждой секции АУПТ более 12 ПК.

Выполняем второй ввод для секции АУПТ от соседней.

Какое положение у затвора "Б"? В рабочем положении он открыт или закрыт?

1. Если он открыт. То тогда уже имеем одну секцию АУПТ с более чем 2000 оросителей, что уже противоречит СП5.
2. Если он закрыт. То тогда секция АУПТ с 12 ПК "сидит" на тупиковом трубопроводе. Тоже нарушение СП5.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 1:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных