Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
3 страниц V  < 1 2 3  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Пожарные краны на АПТ
Водяной
сообщение 19.2.2020, 9:18
Сообщение #61


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Михаил I @ 19.2.2020, 8:22) *
[attachment=140981:______.jpg]


1. Если он открыт. То тогда уже имеем одну секцию АУПТ с более чем 2000 оросителей, что уже противоречит СП5.
2. Если он закрыт. То тогда секция АУПТ с 12 ПК "сидит" на тупиковом трубопроводе. Тоже нарушение СП5.

Почему одну секцию? У Вас будет два клапана срабатывать. И сработка спринклера в каждой секции будет вестись через два клапана. На каждый клапан по 1000.
А когда один клапан в ремонте, то это и есть отключение одного ввода при аварии. Для этого резерв и делается. Тушение будет через один клапан. Но это внештатная ситуация, аварийная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 19.2.2020, 9:20
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Закрыт.
Второй ввод не обязан быть всегда активен. Его можно включать только при аварии или ремонте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 19.2.2020, 9:37
Сообщение #63


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(Водяной @ 19.2.2020, 11:18) *
Почему одну секцию? У Вас будет два клапана срабатывать. И сработка спринклера в каждой секции будет вестись через два клапана. На каждый клапан по 1000.
А когда один клапан в ремонте, то это и есть отключение одного ввода при аварии. Для этого резерв и делается. Тушение будет через один клапан. Но это внештатная ситуация, аварийная.


Ну раз два клапана работают одновременно и синхронно, то это уже одна секция. Где в данной схеме разделение на две секции? С открытой задвижкой уже нет четкого разделения на 2 секции.
А раз задвижка открыта, то для чего она нужна вообще? Ничего не изменит, если ее не ставить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 19.2.2020, 10:22
Сообщение #64


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(Sindarkon @ 19.2.2020, 11:20) *
Закрыт.
Второй ввод не обязан быть всегда активен. Его можно включать только при аварии или ремонте.


Тогда в случае поломки одного УУ и пожаре мы просто не успеем открыть этот затвор. Его даже трудно найти (где-то в районе 5-го этажа).

Тогда, описываемая схема в документе выше, тоже является верной.
Прикрепленный файл  ______2.JPG ( 41,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16


Выходит, без разницы как ставить эту задвижку, если объединение секций только на случай ремонта УУ.

Сообщение отредактировал Михаил I - 19.2.2020, 10:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 20.2.2020, 9:12
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Михаил I
Цитата
Тогда в случае поломки одного УУ и пожаре мы просто не успеем открыть этот затвор.

УУ, всё-таки, трудновато сломать. По-сути, это обычный механический обратный клапан. Я бы не стал рассматривать вероятность его заклинивания.

Цитата
Выходит, без разницы как ставить эту задвижку

Совершенно верно. Я сам ставлю перемычки сразу над УУ - и вам советую.

А вот что не советую делать, так это объединять системы. Всегда нужно начинать с предложения заказчику выполнить системы раздельно. Вешать ПК на АУПТ - это неправильно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 20.2.2020, 11:33
Сообщение #66


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Чем же плохо объединить системы, удешевить, уменьшить число эксплуатируемых трубопроводов и арматуры?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 20.2.2020, 13:23
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Sindarkon @ 20.2.2020, 9:12) *
Михаил I

УУ, всё-таки, трудновато сломать. По-сути, это обычный механический обратный клапан. Я бы не стал рассматривать вероятность его заклинивания.


Совершенно верно. Я сам ставлю перемычки сразу над УУ - и вам советую.

А вот что не советую делать, так это объединять системы. Всегда нужно начинать с предложения заказчику выполнить системы раздельно. Вешать ПК на АУПТ - это неправильно.


Да, водосигнальный клапан-простейшая конструкция.
В пособии Мешмана и др.(2002) так и показано.(стр.181,Черт. III.3.9.)
Скорее не неправильно,а менее надёжно,чем при раздельных системах.Особенно нежелательно совмещение в помещениях, где возможна более или менее частая смена арендаторов,связанная с переделкой интерьеров.Если перед СПЖ каждого отдельного офиса или бутика перед СПЖ не установлена задвижка с контроллером,при реконструкции одного помещения отключается активная ПЗ всего этажа. NFPA-13 в каких-то случаях допускает установку ПК на спринклерной сети.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 21.2.2020, 7:29
Сообщение #68


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(BTS @ 20.2.2020, 15:23) *
Особенно нежелательно совмещение в помещениях, где возможна более или менее частая смена арендаторов,связанная с переделкой интерьеров.Если перед СПЖ каждого отдельного офиса или бутика перед СПЖ не установлена задвижка с контроллером,при реконструкции одного помещения отключается активная ПЗ всего этажа.


А это верно и правильно. Но дорогоооо. Редко удается протолкнуть СПЖ на этаж. А на офис и бутик еще сложнее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 21.2.2020, 14:37
Сообщение #69





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Именно поэтому системы и нужно разделять. Чтобы хотя бы одна гарантированно работала.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 1:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных