> Уйти от использования КВВГ, Где написано что нужно использовать только контрольный?
_Роман_
сообщение 18.6.2008, 13:02
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 169
Регистрация: 29.4.2008
Пользователь №: 18248



Цитата(sl-spds @ 18.6.2008, 14:10) [snapback]263851[/snapback]
Регалии, обязательно?
Ну что ж, сами спросили...
Как то вы меня обозвали "нудным"? Это не нудность, а производственная дисциплина.
И прививалась она в КТО НО (конструкторско-технологический отдел нестандартизированного оборудования) ПО"АТОММАШ".
Говорите - "проектно-монтажная (мой случай)", а мой случай - на монтаже и наладке энергетического оборудования (от АЭС, энергетических котлов, медеплавильных печей и компрессорных, до сельских котельных), более восьми лет.
С 2004-го ГИП (главный инженер проекта), котельные, газоиспользующее оборудование....
По поводу корректности: и в свой адрес я выслушал немало "лестных" слов...
Спасибо, вы очень внимательны... smile.gif

Вот, серьёзный человек, а стиль общения не выдерживает критики. Интернет наверное расслабляет, бывает такое. Ну да ладно, на личности не перехожу как я уже говорил. Нудным кстати не я вас назвал, я вообще эпитетов в адрес малознакомых собеседников избегаю...

Цитата(sl-spds @ 18.6.2008, 15:38) [snapback]263901[/snapback]
"...предназначенные для присоединения электрических машин и приборов бытового и аналогичного применения к электрической сети номинальным переменным напряжением до 450/750 В...." - это по вашему рекомендация для изготовителей продукции, или для тех кто её применяет?

В отпуске? угу, года три...


"это по вашему рекомендация для изготовителей продукции, или для тех кто её применяет?" - это кусок предложения, вырванный из контекста. Этот пункт говорит лищь о том, что в этом ГОСТе изложены требования к кабелям, волею судьбы предназначенным для того-то и того-то, а не к высоковольтным линиям электропередач, к примеру. Чтобы когда мне этот кабель глянется, неважно для чего - для питания электрочайника или слаботочного датчика какого-нибудь, я изучил этот ГОСТ и решил - да, подходит. Использую. И не запрещает мне этот пункт использовать его "не по назначению". Видел я инструкцию к лому, обычному лому, против которого нет прёма - так там было сказано, что предназначен он в том числе для демонтажа радиопаратуры. Чтобы ни у кого сомнений не возникало видимо, для чего его применять можно, а для чего нельзя. Но ведь ГОСТ, как вы и говорили, документ посерьёзней, и там таких глупостей быть не должно. Их там и нет. Потому и не указана там область применения "от и до и только для этого и никак иначе".
З.Ы. На аватаре вы и вправду какой - то никакой. В отпуск, срочно в отпуск smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Slavik_*
сообщение 18.6.2008, 17:46
Сообщение #62





Guest Forum






Цитата(sbi @ 17.6.2008, 23:43) [snapback]263660[/snapback]
Уважаемый Slavik, Вы случайно не деревенский электрик?

Я - нет. Я ведущий инженер КИПиА в монтажно-наладочной фирме с общем стажем работы по специальности 14 лет. А Вы, случайно, не "безнадёжно отставший от жизни "старый пердун"", ничего не смыслящий в современных КИПиА? (выражение "старый пердун" использовано исключительно как распрастранённый простонародный термин к отставшим от жизни работникам и не несёт в себе оскорбления личности smile.gif ).
Цитата(sbi)
Наладчик КИПиА с 1974г

А, вижу... Видимо, он самый!!! clap.gif clap.gif clap.gif

Цитата(sl-spds)
Непонятно, как я вижу, вам!
В ТУ - обязательно указывается, какому ГОСТу соответствует кабель.
А в ГОСТе - первым пунктом указывается область применения.

Да это Вам не понятно!!! Ещё раз, чёрным по белому:
В ГОСТЕ и ТУ указываются требования на ПРОИЗВОДСТВО кабеля, а не на его ИСПОЛЬЗОВАНИЕ!!! Что не понятно лично Вам? Вам на протяжении всей ветки пытаются втолковать, что тот или иной ГОСТ имеет строго ограниченную сферу применения - ту, на которую он распространяется. ГОСТ на производство кабелей и проводов распространяется исключительно на ПРОИЗВОДСТВО этой продукции и не распространяется на сферу его применения! Область применения в ГОСТЕ указывается лишь для того, чтобы провести те или иные испытания, проверку на соответствие заявленной сферы применения с потребительскими свойствами произведённой продукции. Для сферы примения предназначены другие нормативные документы - ПУЭ, например, которые в данном случае регламентируют лишь сечение жилы и электрическую прочность изоляции.
Цитата(sl-spds)
Могу только посочувствовать, потребителям результатов вашей "деятельности", думаю, что они не разделяют ваше счастье.

Посочувствуйте лучше уровню своего собственного профессионального развития. Больше пользы будет. Я в этой ветке не свою правоту доказывал (она очевидна), а попытался Вам глаза раскрыть на сферу применения нормативных документов. Но Вам, видимо, это не нужно. Мне - тем более.

Сообщение отредактировал Slavik - 18.6.2008, 18:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Slavik_*
сообщение 18.6.2008, 19:07
Сообщение #63





Guest Forum






Цитата(sl-spds @ 10.6.2008, 23:26) [snapback]261837[/snapback]
СНиП 3.05.07-85 Системы автоматизации.

Ответ:
Цитата(Путин Владимир Владимирович)
У нас устаревшая система оценок того, что мы строим, там вообще 60-е годы, и по этим СНиПам, мы и считаем, и постоянно накручиваем. Поэтому возведение крупных объектов в России обходится дороже в разы, чем, например, в Западной Европе. Энергетика дешевле, рабочая сила дешевле, да все дешевле, а объект дороже, и все правильно подсчитано, эксперты дают такие заключения!

Это для любителей СНИПов... Вам, кстати, известно, что снипам осталось жить всего полтора года, да и сегодня они носят всего лишь "рекомендательный" характер?
Цитата(Николай Кошман)
обязательных норм и правил сегодня нет, а старые СНиПы носят рекомендательный характер


Сообщение отредактировал Slavik - 18.6.2008, 19:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sl-spds
сообщение 18.6.2008, 22:21
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 391
Регистрация: 11.1.2008
Пользователь №: 14360



Заранее извиняюсь за "стиль общения" (мне не раз делали за неё замечание rolleyes.gif ), но нельзя не ответить на брюзжание некоторых "товарищей".

Цитата(Slavik @ 18.6.2008, 20:46) [snapback]264107[/snapback]
...Я ведущий....
...А Вы, случайно, не "безнадёжно отставший от жизни "старый пе..ун""...

А вы, видимо, "пе..ун" в расцвете сил? Этакий розовый, кругленький "пе...нчик"? biggrin.gif

Цитата(Slavik @ 18.6.2008, 20:46) [snapback]264107[/snapback]
...Я ведущий...
...Я в этой ветке не свою правоту доказывал (она очевидна)...

"Дарагой"! Ты - непробиваем!

Цитата(Slavik @ 18.6.2008, 22:07) [snapback]264132[/snapback]
Это для любителей СНИПов... Вам, кстати, известно, что снипам осталось жить всего полтора года, да и сегодня они носят всего лишь "рекомендательный" характер?

Уж не вы ли их собрались отменить (вспомните, что говорил Иисус - Понтию Пилату)? Хотя, впрочем и сегодня, они для вас ничего не значат.

А вам, кстати, известно, просвещённый вы наш, сколько согласований и какие экспертизы проходит проект, к примеру на газовую, паровую котельную?
И на соответствие каким документам он проверяется?

А вообще-то, мы (я имею ввиду проектировщиков) должны быть благодарны таким как вы (горе монтажникам-наладчикам).
Не будь вас, заказчик не заключал бы с нами договоров на авторский и тех. надзор, и не платил бы дополнительные 5...15% от суммы проектных работ.

И если бы я вёл по надзору, объект, на котором бы вы, в отступление от проекта, наваяли вместо контрольных кабелей - шнурков, для подключения утюгов и стир. машин...... mad.gif
Вам бы пришлось там поселиться, пока всё не переделали... smile.gif

З.Ы. Вот где оттачивается "стиль общения"! Это когда приходится "строить" СМУшников (строительно-монтажное управление) и МНУшников (монтажно-наладочное управление).
Обычная ситуация: пышуший перегаром монтажник, пытающийся доказать, что он всю жизнь - "тока так и ваял", и иначе "быть немогёт".
'Slavik', он вам никого не напоминает? "...(она очевидна)..."

Сообщение отредактировал sl-spds - 18.6.2008, 22:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sbi
сообщение 19.6.2008, 1:58
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 11.3.2006
Пользователь №: 2328



В смете КВВГ, в лотке ПВС, разницу в карман, старых пердунов в топку, ибо жить мешают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Slavik_*
сообщение 19.6.2008, 15:41
Сообщение #66





Guest Forum






Цитата(sl-spds @ 19.6.2008, 1:21) [snapback]264176[/snapback]
А вам, кстати, известно, просвещённый вы наш, сколько согласований и какие экспертизы проходит проект, к примеру на газовую, паровую котельную?
И на соответствие каким документам он проверяется?

Мне это известно очень хорошо. Проекты на автоматизацию газовых водогрейных котельных, разработанные у нас, без проблем проходят все необходимые согласования и экспертизы. "Крышная газовая водогрейная автоматизированная котельная "под ключ" - один из производимых нами продуктов (на сегодня - 6 работающих, ещё столько же - в производстве). В проектах изначально среди прочих кабелей заложен и ПВС (для подключения датчиков, регулирующих клапанов и насосов). Вопросов ни у кого не возникло.
Цитата(sl-spds @ 19.6.2008, 1:21) [snapback]264176[/snapback]
И если бы я вёл по надзору, объект, на котором бы вы, в отступление от проекта, наваяли вместо контрольных кабелей - шнурков, для подключения утюгов и стир. машин...... mad.gif
Вам бы пришлось там поселиться, пока всё не переделали... smile.gif

А если бы я был Вашим начальником, то Вы бы уже никогда не смогли заниматься дурогонством и демагогией - уволил бы с формулировкой "профессиональная непригодность" wink.gif
Цитата(sl-spds @ 19.6.2008, 1:21) [snapback]264176[/snapback]
Уж не вы ли их собрались отменить (вспомните, что говорил Иисус - Понтию Пилату)?

Хто - йа? blink.gif Да не, их Путин отменил, ещё 2002 году вроде-бы, странно, что Вы не в курсе. При чём тут некто неизвестный мне Иисус? Это авторитет в технических вопросах?
З.Ы. С Вашими знаниями лучше в попы идти - читать проповеди глупым бабкам. wink.gif
На этом заканчиваю общение с Вами в данной теме, поскольку ничего умного и/или полезного Вы ни написать, ни понять не в состоянии.

Сообщение отредактировал Slavik - 19.6.2008, 17:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Роман_
сообщение 20.6.2008, 5:43
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 169
Регистрация: 29.4.2008
Пользователь №: 18248



Сл_спдс, Славик.... *отхлёбывыя кофе* ну вот и поговорили... smile.gif
olg2004, да чё там особо распространяться. я монтажником поработать практически не успел, поэтому интересуюсь мнениями - так, для общего развития - кому что удобней.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sl-spds
сообщение 20.6.2008, 6:28
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 391
Регистрация: 11.1.2008
Пользователь №: 14360



Да уж, поговорили... smile.gif
Копий наломали... sport_boxing.gif
Кто бы ожидал, что такая незатейливая тема обернётся таким накалом страстей?

Но всё равно, всем кто принимал участие - творческих успехов!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fanat
сообщение 20.6.2008, 6:42
Сообщение #69


Все под контролем!


Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668



Господа, внесу всем ясность по поводу СНИПов. Они действуют и будут действовать еще долго - не обольщайтесь.
Пришлось мне столкнуться с данным вопросом и в итоге были найдены все ответы.

Цитата
Информационное письмо по вопросу применения СНиПов

29 ноября 2006 года

Профессиональным объединениям проектировщиков,
архитекторов и строителей Российской Федерации

Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации и Министерство регионального развития Российской Федерации проанализировали вопрос практического применения ряда строительных норм и правил (СНиП), принятых бывшим Госстроем России в 2001-2003 годах до вступления в силу Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании" (далее - Федеральный закон), и сообщают следующее.
Письмом от 28 апреля 2006 г. N 01/3472-ЕЗ Министерство юстиции Российской Федерации сообщило, что им принято решение не рассматривать СНиПы на предмет их государственной регистрации с учетом их нормативно-технического характера и положений Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании".
Таким образом, указанные строительные нормы и правила подлежат обязательному исполнению наряду с другими аналогичными нормами, принятыми ранее и зарегистрированными Минюстом России в установленном порядке, в соответствии с пунктом 1 статьи 46 Федерального закона впредь до вступления в силу соответствующих технических регламентов.

Заместитель Министра
промышленности и энергетики
Российской Федерации А.Г.Реус

Заместитель Министра
регионального развития
Российской Федерации Ю.П.Тыртышов


Взято Ссылка на письмо!!! - там перечисленны СНИПы, которые ДЕЙСТВУЮТ и по сей день

Итого получается, что все устранились не только от ответственности за СНИП, но даже от его проверки. У нас например в СНИПе по вентиляции есть норма, что нельзя проводить кабель ближе 10 см. от воздуховода - и хоть ты убейся... В старой редакции СНИПа было 5 см. Ну и т.д. Хотя ПУЭ и прочие нормативы не запрещают подобные проводки.

А по поводу кабелей ПВС, КВВГ и прочих - пусть это будет на совести проектировщиков. От себя скажу - сейчас проходим Госэкспертизу по одному из проектов - там бы ПВС не прошел - эксперты очень умные люди, знают поболее нашего - находят ошибки, там где никто и не ждал...
От себя лично скажу - мой Заказчик на некоторых объектах заставлял меня применять ПВС на датчики. Сейчас я ПВС оставил только на дискретные датчики, а все остальное заменил на KLM и KLMA - пусть дороже, но зато надежнее и правильнее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Slavik_*
сообщение 20.6.2008, 18:14
Сообщение #70





Guest Forum






Цитата(Fanat @ 20.6.2008, 9:42) [snapback]264585[/snapback]
Господа, внесу всем ясность по поводу СНИПов. Они действуют и будут действовать еще долго - не обольщайтесь. Пришлось мне столкнуться с данным вопросом и в итоге были найдены все ответы.
Взято Ссылка на письмо!!! - там перечисленны СНИПы, которые ДЕЙСТВУЮТ и по сей день

Ещё раз. Да, они действуют. Но носят не обязательный, а РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ характер. Можете ознакомиться с этой статьёй - http://www.cneo.ru/news/996/
Главное - это федеральный закон. А всякие письма, разъяснения и прочая ерунда (с юридической точки зрения) - не могут являться аргументами при рассмотрении тех или иных споров.
Цитата(Fanat @ 20.6.2008, 9:42) [snapback]264585[/snapback]
А по поводу кабелей ПВС, КВВГ и прочих - пусть это будет на совести проектировщиков. От себя скажу - сейчас проходим Госэкспертизу по одному из проектов - там бы ПВС не прошел - эксперты очень умные люди, знают поболее нашего

Фанат, Вы же тоже не глупый человек, может, тогда, объясните нам, чем ПВС ДЕЙСТВИТЕЛЬНО хуже КВВГ, не ссылаясь при этом на госты и снипы и руководствуясь исключительно их техническими характеристиками?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sl-spds
сообщение 21.6.2008, 10:17
Сообщение #71





Группа: Участники форума
Сообщений: 391
Регистрация: 11.1.2008
Пользователь №: 14360



"Сявик", да чтож тебе неймётся?

Цитата(Slavik @ 20.6.2008, 21:14) [snapback]264818[/snapback]
Ещё раз. Да, они действуют. Но носят не обязательный, а РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ характер....

Ответ банален: «А суд на что?».
Прикрепленный файл  sud.jpg ( 23,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 81

Иди посудись с ГОСЭКСПЕРТИЗОЙ! (а мы посмеёмся)!

Цитата(Slavik @ 20.6.2008, 21:14) [snapback]264818[/snapback]
не ссылаясь при этом на госты и снипы и руководствуясь исключительно их техническими характеристиками?

"Москвичей испортил квартирный вопрос", а вас, отсутствие технологической дисциплины! wink.gif
Хотите написать свои нормы? Флаг в руки!
Как только их признают законом, мы будем исполнять и ссылаться токмо на них!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 21.6.2008, 16:55
Сообщение #72





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Развели туфту на пустом месте. У меня все просто: если заказчик хочет КВВГ, ПВС, ПУНП и прочую совковую низкокачественную охинею, то это просто обходится ему дороже. Во всех остальных случаях я стараюсь заменить на кабель с цифровой маркировкой жил, это просто для монтажников, что экономит мое время и деньги. Жутко смотреть как монтажники обжимают, гнут и пытаются подключить ВВГ 4х16 внутри маленькой клеммной коробки совкового движка по причине того, что какой-то дурачок в проекте заложил ВВГ вместо КГ.

Сообщение отредактировал Abysmo - 21.6.2008, 17:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 21.6.2008, 18:09
Сообщение #73





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата(Abysmo @ 21.6.2008, 17:55) [snapback]264993[/snapback]
Развели туфту на пустом месте. У меня все просто: если заказчик хочет КВВГ, ПВС, ПУНП и прочую совковую низкокачественную охинею, то это просто обходится ему дороже. Во всех остальных случаях я стараюсь заменить на кабель с цифровой маркировкой жил, это просто для монтажников, что экономит мое время и деньги. Жутко смотреть как монтажники обжимают, гнут и пытаются подключить ВВГ 4х16 внутри маленькой клеммной коробки совкового движка по причине того, что какой-то дурачок в проекте заложил ВВГ вместо КГ.



КГ - кабель в резиновой оболочке, только для агрессивных сред, его вообще использовать в обычных установках опасно ибо он окисляется и греется

силовуха для движков только провода ПВ3 или ПВ4
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Павел Волков
сообщение 21.6.2008, 18:36
Сообщение #74





Группа: Участники форума
Сообщений: 159
Регистрация: 12.3.2006
Из: Москва Богородское
Пользователь №: 2339



Цитата(olg2004 @ 21.6.2008, 19:09) [snapback]265014[/snapback]
силовуха для движков только провода ПВ3 или ПВ4


КГВЭнг
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 21.6.2008, 18:55
Сообщение #75





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата
Кабель управления гибкий экранированный КГВЭВ («Электрокабель», Кольчугино)

Кабель с медными многопроволочными токопроводящими жилами, с изоляцией из ПВХ-пластиката, в оболочке из ПВХ-пластиката, экранированный. Предназначен для цепей управления малой мощности в различных установках.


только цепи управления

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 22.6.2008, 11:16
Сообщение #76





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



olg2004 неправда ваша, КГВВ:

Применение:

Для фиксированного монтажа силовых цепей и цепей управления на станках и механизмах при напряжении 660 и 1000 В переменного тока частотой до 60 Гц. Кабели могут эксплуатироваться при напряжении 1000 и 1500 В постоянного тока соответственно.

По-хорошему это практически единственный "вменяемый" кабель для присоединения двигателя к частотному приобразователю выпускаемый нашей промышленностью. Имеется ввиду КГВЭВ.

Сообщение отредактировал Abysmo - 22.6.2008, 11:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 22.6.2008, 11:26
Сообщение #77





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



КГВВ:

максимальное сечение 6 квадрат эт несерьезно sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Роман_
сообщение 23.6.2008, 9:29
Сообщение #78





Группа: Участники форума
Сообщений: 169
Регистрация: 29.4.2008
Пользователь №: 18248



Про СНиП-ы - они согласно букве закона обязательны к исполнению в той части, в которой они влияют на безопасность людей. И поди докажи, какой пункт влияет, какой нет. Они все влияют. Но какое поле творческой деятельности открывается... для желающих построить попроще и подешевле, и для тех "экспертов" кто будет им в этом способствовать. Не за "спасибо", конечно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 23.6.2008, 10:24
Сообщение #79





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Цитата
КГВВ:

максимальное сечение 6 квадрат эт несерьезно sad.gif


Вы опять не правы, посмотрите на сайте завода.

http://www.elcable.ru/product/catalog/mark-all.html?mark=30

До 185 квадратов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 23.6.2008, 15:56
Сообщение #80





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата(Abysmo @ 23.6.2008, 11:24) [snapback]265253[/snapback]
Вы опять не правы, посмотрите на сайте завода.

http://www.elcable.ru/product/catalog/mark-all.html?mark=30

До 185 квадратов.


ваша правда

жалко в продаже нет wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
djaval
сообщение 23.6.2008, 19:37
Сообщение #81





Группа: Участники форума
Сообщений: 150
Регистрация: 4.6.2008
Пользователь №: 19428



Чего сравнивать КВВГ и ПВС? Это два разных изделия. Лучше бы сравнили продукцию разных производителей. Мы например работаем в основном с "Севкабелем". После того, как однажды попалась продукция одного малоизвестного производителя, там изоляция с дырами и волдырями была, вообще больше ничего не берём, кроме Севкабеля. А называлось то изделие ВВГ, но ничего общего с заводской продукцией не имело, они даже расцветку жил не попытались соблюсти, чтобы закосить под оригинал.. А ПВС у них черного цвета и такого же "качества", вы когда-нибудь видели ПВС черного цвета??

Сообщение отредактировал djaval - 23.6.2008, 19:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 23.6.2008, 20:41
Сообщение #82





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



а что никто не видел "плачущий" НЮМ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Роман_
сообщение 30.6.2008, 7:15
Сообщение #83





Группа: Участники форума
Сообщений: 169
Регистрация: 29.4.2008
Пользователь №: 18248



Я не видел smile.gif А чем он плачет? Водой? Там для неё вроде места не остаётся, всё этой огнеупорной гадостью заполнено...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 30.6.2008, 10:18
Сообщение #84





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата(_Роман_ @ 30.6.2008, 8:15) [snapback]266890[/snapback]
Я не видел smile.gif А чем он плачет? Водой? Там для неё вроде места не остаётся, всё этой огнеупорной гадостью заполнено...



вот она и течет - маслянистые выделения
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Роман_
сообщение 30.6.2008, 13:32
Сообщение #85





Группа: Участники форума
Сообщений: 169
Регистрация: 29.4.2008
Пользователь №: 18248



Во как... Она же сухая по идее и ломкая. Я бы попытался эти выделния поджечь, наверное. Сухой НУМ не горит никак - проверял smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Макс
сообщение 30.6.2008, 16:58
Сообщение #86





Группа: Участники форума
Сообщений: 262
Регистрация: 30.5.2007
Из: Новгород Великий
Пользователь №: 9049



Сухая и ломкая это мелонаполненная резина, а плачет смазка технологическая, которую наносят чтоб пластикат не слипался.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ganz72
сообщение 30.6.2008, 21:41
Сообщение #87





Группа: Участники форума
Сообщений: 473
Регистрация: 24.3.2008
Из: Вокруг да около
Пользователь №: 16884



Цитата(djaval @ 23.6.2008, 20:37) [snapback]265468[/snapback]
А ПВС у них черного цвета и такого же "качества", вы когда-нибудь видели ПВС черного цвета??

Еще как smile.gif И неоднократно пользовался. Не знаю чей, но продукт был достойный. При оказии могу уточнить производителя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Роман_
сообщение 1.7.2008, 5:09
Сообщение #88





Группа: Участники форума
Сообщений: 169
Регистрация: 29.4.2008
Пользователь №: 18248



Цитата(Макс @ 30.6.2008, 20:58) [snapback]267089[/snapback]
Сухая и ломкая это мелонаполненная резина, а плачет смазка технологическая, которую наносят чтоб пластикат не слипался.

Понятно. Прикол в том, что НУМ типа оченна негорюч, а в том что эта смазка не горит, я сомневаюсь smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Макс
сообщение 2.7.2008, 7:51
Сообщение #89





Группа: Участники форума
Сообщений: 262
Регистрация: 30.5.2007
Из: Новгород Великий
Пользователь №: 9049



Не негорючий, а не поддерживающий горение. Смазка должна быть силиконовая или что-то в этом духе
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михайло
сообщение 26.9.2008, 17:11
Сообщение #90





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18181



Может то, что я нашел, будет по теме:

http://www.emon.ru/index.php/user/content/view/full/164

О применении провода ПУНП отвечают специалисты-разработчики рекомендаций.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 19:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных