Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> приток для помещений категории В1,В2, отдельный ил нет?
Anch
сообщение 19.6.2008, 13:50
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 10.8.2007
Из: Россия
Пользователь №: 10576



Подскажите кто сталкивался, есть помещения - одно категории В1 два других категории В2, остальные помещения категории Д. Вопрос можно ли осуществлять подачу и вытяжку из этих помещений общими системами вентиляции? Что то в нашем СНиПе как то мутно все на эту тему. В частности сам хочу сделать вытяжку из них отдельную от других - а вот с притоком что делать. Или достаточно поставить клапаны на воздуховодах,а?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 19.6.2008, 14:06
Сообщение #2


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Простите, за не скромности, что в данной фразе видится вам размытым?
Цитата СНиП 41-01: "7.2.7 Системы вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления (далее - вентиляции) следует предусматривать, как правило, общими для следующих групп помещений, размещенных в пределах одного пожарного отсека:
г) производственных одной из категорий В1- В4, Г, Д или складов категории В4
7.2.8 В пределах одного пожарного отсека допускается объединять в одну систему вентиляции следующие группы помещений, присоединяя к основной группе помещений помещения другой группы:
в) производственные категорий А, Б, В1, В2 или ВЗ и производственные любых категорий (в том числе склады и кладовые любых категорий) ... при условии установки противопожарного клапана на сборном воздуховоде присоединяемой группы помещений другого назначения"

Дали бы площади ответ был бы короче.

Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 19.6.2008, 14:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anch
сообщение 19.6.2008, 14:17
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 10.8.2007
Из: Россия
Пользователь №: 10576



извиняюсь не уточнил - здание общественное


1) В1 - 9,70 м.
2) В2 - 23,45м.
3) В2 - 43,27м. в помещениях В2 (ИК и ГН лазеры) +5 / -6 по кратности
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 19.6.2008, 14:41
Сообщение #4


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Все цитаты из СНиПа:
На основании пункта "7.2.7 Системы вентиляции следует предусматривать, как правило, общими для следующих групп помещений, размещенных в пределах одного пожарного отсека: г) производственных одной из категорий В1- В4, Г, Д или складов категории В4;"
можем объединить два помещения категории В2
также на основании пункта "7.2.8 В пределах одного пожарного отсека допускается объединять в одну систему вентиляции следующие группы помещений, присоединяя к основной группе помещений помещения другой группы: в) производственные категорий А, Б, В1, В2 или ВЗ и производственные любых категорий (в том числе склады и кладовые любых категорий) или помещения административно-бытовые или общественные (кроме помещений с массовым пребыванием людей)"
условие выполнено "К основной группе помещений следует относить группы помещений, общая площадь которых больше общей площади присоединяемых помещений"
и выполняем условие "допускается объединять в одну систему при условии установки противопожарного клапана на сборном воздуховоде присоединяемой группы помещений другого назначения"
Короче, если один пож отсек кат В1 через ОЗК в одну систему.

Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 19.6.2008, 14:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anch
сообщение 19.6.2008, 14:55
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 10.8.2007
Из: Россия
Пользователь №: 10576



Цитата
...противопожарного клапана на сборном воздуховоде...


в принципе согласен тока еще нюансик, получается что мне перед присоединением к общей системе сначала надо в сборный воздуховод их объединить? так? просто они раскиданы по углам не совсем удобно объединять

или можно сразу врезаться в общую систему?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 19.6.2008, 15:13
Сообщение #6


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



И не забудте про транзитные воздуховоды. Судя по словам "они раскиданы по углам " таковые будут. Если сделаетет сборный воздуховод, то можно считать его горизонтальным коллектором, который тоже придётся огнезащитным составом покрывать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 22:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных