Подскажите кто сталкивался, есть помещения - одно категории В1 два других категории В2, остальные помещения категории Д. Вопрос можно ли осуществлять подачу и вытяжку из этих помещений общими системами вентиляции? Что то в нашем СНиПе как то мутно все на эту тему. В частности сам хочу сделать вытяжку из них отдельную от других - а вот с притоком что делать. Или достаточно поставить клапаны на воздуховодах,а?
ivan-l-ing
19.6.2008, 14:06
Простите, за не скромности, что в данной фразе видится вам размытым?
Цитата СНиП 41-01: "7.2.7 Системы вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления (далее - вентиляции) следует предусматривать, как правило, общими для следующих групп помещений, размещенных в пределах одного пожарного отсека:
г) производственных одной из категорий В1- В4, Г, Д или складов категории В4
7.2.8 В пределах одного пожарного отсека допускается объединять в одну систему вентиляции следующие группы помещений, присоединяя к основной группе помещений помещения другой группы:
в) производственные категорий А, Б, В1, В2 или ВЗ и производственные любых категорий (в том числе склады и кладовые любых категорий) ... при условии установки противопожарного клапана на сборном воздуховоде присоединяемой группы помещений другого назначения"
Дали бы площади ответ был бы короче.
извиняюсь не уточнил - здание общественное
1) В1 - 9,70 м.
2) В2 - 23,45м.
3) В2 - 43,27м. в помещениях В2 (ИК и ГН лазеры) +5 / -6 по кратности
ivan-l-ing
19.6.2008, 14:41
Все цитаты из СНиПа:
На основании пункта "7.2.7 Системы вентиляции следует предусматривать, как правило, общими для следующих групп помещений, размещенных в пределах одного пожарного отсека: г) производственных одной из категорий В1- В4, Г, Д или складов категории В4;"
можем объединить два помещения категории В2
также на основании пункта "7.2.8 В пределах одного пожарного отсека допускается объединять в одну систему вентиляции следующие группы помещений, присоединяя к основной группе помещений помещения другой группы: в) производственные категорий А, Б, В1, В2 или ВЗ и производственные любых категорий (в том числе склады и кладовые любых категорий) или помещения административно-бытовые или общественные (кроме помещений с массовым пребыванием людей)"
условие выполнено "К основной группе помещений следует относить группы помещений, общая площадь которых больше общей площади присоединяемых помещений"
и выполняем условие "допускается объединять в одну систему при условии установки противопожарного клапана на сборном воздуховоде присоединяемой группы помещений другого назначения"
Короче, если один пож отсек кат В1 через ОЗК в одну систему.
Цитата
...противопожарного клапана на сборном воздуховоде...
в принципе согласен тока еще нюансик, получается что мне перед присоединением к общей системе сначала надо в сборный воздуховод их объединить? так? просто они раскиданы по углам не совсем удобно объединять
или можно сразу врезаться в общую систему?
И не забудте про транзитные воздуховоды. Судя по словам "они раскиданы по углам " таковые будут. Если сделаетет сборный воздуховод, то можно считать его горизонтальным коллектором, который тоже придётся огнезащитным составом покрывать.