> Двуххзонная система отопления в ИТП.
OleGun
сообщение 23.6.2008, 11:44
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 5.9.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3890



Здравствуйте. Дали делать ИТП на 25-этажное здание (стадия проект). Схема независимая. 2 зоны отопления, 2 зоны ГВС. С ГВС-все понятно. А с отоплением чето впарился.
Как делать? На каждую зону свой теплобменник (точнее 2 штуки т.к. один резервный), свои насосы, свой расширительный бак и линия подпитки? Так или нет?
Чето получается дорого и громоздко. Может как-то по другому сделать? Скиньте схемку у кого есть и кому не жалко.
P.S. Технического этажа нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Studentik
сообщение 23.6.2008, 14:02
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 536
Регистрация: 12.9.2007
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243



Тебе точно сюда http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=28025
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OleGun
сообщение 24.6.2008, 6:31
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 5.9.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3890



2 STudentik
Спасибо большое, я че-то эту тему пропустил. Поиском пользовался, но этож надо было так написать сам вопрос и 5 постов ответов, и ни одного слова "ИТП"! :-)

А по теме: интересно все так делают (ставят по 2 теплообменника на каждую из двух зон) или есть другие решения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Studentik
сообщение 24.6.2008, 13:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 536
Регистрация: 12.9.2007
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243



Ну если по теме то жилые дома допускают перебои в теплоснабжение и не относятся к первой категории зданий. Следовательно резервный теплообменник на отопление предусматривать не нужно. СНиП Тепловые сети 2003 п.4.2
по горяей воде в СП 41-101-95 в п. 4.8 сказано что по 2 шт. в каждой ступени, а при нагрузке до двух МВт можно один.
Вот так и проетируем когда хотим два ставим каогда денег нет один. Беда. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OleGun
сообщение 24.6.2008, 13:31
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 5.9.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3890



Я то че переживаю. Заку пофиг на деньги ( по крайней мере пока). Лишь бы экспертизу пройти, и чтобы понадежнее было. Вот и получается что на отопление 4 теплообменника (2шт*2зоны)+ на ГВС 4 теплообменника (2 ст.*2 зоны) Итого 8 теплобменников. Я запарюсь их все в ИТП засовывать и обвязывать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Studentik
сообщение 24.6.2008, 15:02
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 536
Регистрация: 12.9.2007
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243



Красота требует жерт .... А как монтажники тебя вспоминать будут кагда монтаж начнется. Если в экспертизе человек который проверять будет и пункт СНиПа прочтет как ему вздумается можешь и не пройти экспертизу. Поставил один скажут надо было два ставить и наоборот. А вообще экспертизу понять трудно у меня такое ощущение что они боятся за проект еще больше чем автор, поэтому если эксперту кажется что одного ТО будет мало и возникнет возможность оставить дом без тепла думаю заставят ставить два. Причем если первый проект пройдет с одним ТО не факт что подобный же проект от отвоего же лица через гдето полгода может не пройти. и придется ставить два ТО. Вот так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.7.2025, 5:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных