> Установка противопожарного клапана, Помогите ответить экспертизе
Manusha
сообщение 23.6.2008, 14:19
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 11.10.2007
Пользователь №: 11942



Люди добрые! Помогите пожалуйста. Проблема вот в чем. Пришло замечание из экспертизы по проекту. Объект - одноэтажный спортзал и прилегающие помещения (снарядная, раздевалки, венткамера). Экспертиза написала замечание, что согласно п. 13.6 нашего СНиПа 41-01-2003 на выходе из венткамеры поставить огнезадерживающий клапан. Я сначала отписалась тем, что венткамера имеет категорию Д, поэтому установка клапана не требуется, но не прокатило. А ставить клапан уж очень не хочется, т.к. не вижу в нем необходимости. Пожалуйста, посоветуйте чего-нибудь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 23.6.2008, 14:25
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Поставьте клапан, здоровее будете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Jk__*
сообщение 23.6.2008, 15:35
Сообщение #3





Guest Forum






На входы в венткамеру клапаны обязательно ставятся, в независимости от категории венткамеры и прилегающих помещений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Prasolov
сообщение 23.6.2008, 15:46
Сообщение #4


интересующийся


Группа: Участники форума
Сообщений: 518
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 64



Вообще-то, необходимость установки клапана определяется в п. 7.11 того-же документа. А в п. 13.6 лишь уточняется огнестойкость клапана.
Цитата
На входы в венткамеру клапаны обязательно ставятся, в независимости от категории венткамеры и прилегающих помещений.
Обычно принято на конкретные пункты документов ссылаться.

Сообщение отредактировал Prasolov - 23.6.2008, 15:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olga_r
сообщение 23.6.2008, 15:57
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 31.3.2008
Из: Питер
Пользователь №: 17170



Ну, вообще этот пункт относится к объемно-планировочным и конструкторским решениям, т.е. что перегородку м/у венкамерой и обслуж. помещениями должны сделать из материала с определенным пределом огнестойкости, поэтому вопрос как бы не к Вам.
А если венткамера имеет такой же предел огнестойкости и находистя с обслуживаемыми помещениями на одном этаже, то клапан можно не ставить, просто воздуховод в месте его прохода через стену обернуть изоляцией.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Manusha
сообщение 23.6.2008, 19:10
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 11.10.2007
Пользователь №: 11942



Спасибо за ответы. Наверное придется скрипя зубами поставить этот клапан, чтобы отстали. Хотя совершенно не согласна с тем, что это нужно делать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 6:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных