Manusha
Люди добрые! Помогите пожалуйста. Проблема вот в чем. Пришло замечание из экспертизы по проекту. Объект - одноэтажный спортзал и прилегающие помещения (снарядная, раздевалки, венткамера). Экспертиза написала замечание, что согласно п. 13.6 нашего СНиПа 41-01-2003 на выходе из венткамеры поставить огнезадерживающий клапан. Я сначала отписалась тем, что венткамера имеет категорию Д, поэтому установка клапана не требуется, но не прокатило. А ставить клапан уж очень не хочется, т.к. не вижу в нем необходимости. Пожалуйста, посоветуйте чего-нибудь.
Странная Белка
Поставьте клапан, здоровее будете.
Jk_
На входы в венткамеру клапаны обязательно ставятся, в независимости от категории венткамеры и прилегающих помещений.
Prasolov
Вообще-то, необходимость установки клапана определяется в п. 7.11 того-же документа. А в п. 13.6 лишь уточняется огнестойкость клапана.
Цитата
На входы в венткамеру клапаны обязательно ставятся, в независимости от категории венткамеры и прилегающих помещений.
Обычно принято на конкретные пункты документов ссылаться.
olga_r
Ну, вообще этот пункт относится к объемно-планировочным и конструкторским решениям, т.е. что перегородку м/у венкамерой и обслуж. помещениями должны сделать из материала с определенным пределом огнестойкости, поэтому вопрос как бы не к Вам.
А если венткамера имеет такой же предел огнестойкости и находистя с обслуживаемыми помещениями на одном этаже, то клапан можно не ставить, просто воздуховод в месте его прохода через стену обернуть изоляцией.
Manusha
Спасибо за ответы. Наверное придется скрипя зубами поставить этот клапан, чтобы отстали. Хотя совершенно не согласна с тем, что это нужно делать.