> применение ПЧ на питательных насосах парового котла
Alex118
сообщение 27.6.2008, 9:00
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 14.5.2007
Пользователь №: 8095



Заказчик хочет установить ЧП на питательные насосы паровых котлов. Подобное есть у Будеруса ну ооочень дорого.
В т.з указано поддержание уровня +/- 10 мм, насосы WILO 5,5 квт.
Предполагаю ипользовать Сапфир 22МП-ДУ и ЧП Toshiba.
Кто что знает поможите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 27.6.2008, 10:24
Сообщение #2





Guest Forum






Цитата(Alex118 @ 27.6.2008, 10:00) [snapback]266447[/snapback]
Заказчик хочет установить ЧП на питательные насосы паровых котлов.
Предполагаю ипользовать Сапфир 22МП-ДУ и ЧП Toshiba.

Вам нужен любой (по бюджету) ЧП, в т.ч. и Тошиба подойдет и датчик перепада давления с аналоговым выходом 4-20 mA...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_hasanovra_*
сообщение 2.7.2008, 9:00
Сообщение #3





Guest Forum






Думаю структурно должно выглядить так. Насос - ЧРП - Датчик избыточного давления (ДИ)- питательная сеть - исполнительный механизм - котел - датчик уровня (ДД)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex118
сообщение 5.7.2008, 5:53
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 14.5.2007
Пользователь №: 8095



2hasanovra я думаю что ДИ и ДД это избыточно, РИЗУР выпускает Сапфир 22ДУ с выходом 4-20 ма которые можно подать на ПЧ с ПИД.
Меня интересует делал ли кто что то подобное и каковы были результаты, какие могут быть подводные камни.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 5.7.2008, 11:51
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Когда-то я думал об этом... Мне кажется, что у ПИД-регулятора, поддерживающего уровень воды в барабане котла (как и уровень воды в баке деаэратора), при разных знаках рассогласования дожны быть, как минимум, разные коэффициенты усиления. В ситуации, когда заданный уровень воды превышен, коэфф. усиления должен быть больше.
Дело в том, что в этой системе есть эффект положительной обратной связи - заполнение барабана водой, температура которой существенно ниже температуры воды в барабане, способствует некоторому понижению уровня воды.
Как такое регулирование реализовать практически, не используя свободно программируемые контроллеры?
Наверное, если только взять два серийно изготавливаемых ПИД- регулятора и использовать от каждого по одному выходу...

Сообщение отредактировал tiptop - 5.7.2008, 12:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 17:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных